17 4.2 故障排除 故障排查 故障现象 可能原因 解决方法 当有充足阳光直射光伏 阵列时,PV指示灯不亮 光伏阵列连线开路 请检查光伏阵列两端接线是否 正确,接触是否可靠 正常接线,指示灯不亮 蓄电池电压小于9V 测量蓄电池两端的电压,至少9V 才能启动控制器 蓄电池绿色指示灯快闪 蓄电池超压 测量蓄电池电压是否过高并断 开光伏阵列连线 蓄电池指示红色常亮 蓄电池过放 控制器自动关闭输出,充足电后 恢复正常 蓄电池指示灯红色闪烁 蓄电池超温 待蓄电池冷却到超温恢复温度 以下时,恢复正常充、放电控制 4.3 系统维护 为了保持最佳的长久的工作性能,建议每年进行两次以下项目的检查. ? 确认控制器周围的气流不会被阻挡住,清除散热器上的任何污垢或碎屑. ? 检查所有裸露的导线是不是因日晒,与周围其他物体摩擦、干朽、昆虫或鼠类破坏等导致绝缘受到 损坏.需必要维修或更换导线. ? 检查所有的接线端子,查看是否有腐蚀、绝缘损坏、高温或燃烧/变色迹象,拧紧端子螺丝. ? 检查是否有污垢、筑巢昆虫和腐蚀现象,按要求清理. ? 若避雷器已失效,及时更换失效的避雷器以防止造成控制器甚至用户其他设备的雷击损坏. 警告:电击危险!进行上述操作时务必确保控制器所有电源已断开,然后再进行相应 检查或操作!

18 5 技术参数 电气参数 参数 Tracer2210CN Tracer3210CN 系统额定电压 12/24VDC 自动识别 控制器蓄电池工作电压范围 9V~32V 额定充电电流 20A 30A 光电池最大功率 260W/12V,520W/24V 390W/12V,780W/24V 最大PV开路电压 92V(25℃) 100V(最低温度) 最大功率点工作电压范围 蓄电池实际电压+2V~72V 干接点控制范围 30VDC/1A 通讯口电压 RS485(5VDC/30mA) 蓄电池类型 铅酸免维护(默认)/胶体/铅酸液体/自定义 静态功耗 20mA/12V;

23mA/24V 温度补偿系数 -3mV/℃/2V 工作温度范围 -35℃~+55℃ 防护等级 IP20 相对湿度 ≤95%(无凝露) 接地类型 负极接地 外形尺寸 173*150*79.9mm 173*163*86mm 安装孔大小 Φ 5mm 安装孔尺寸 141*141mm 141*154mm 接线端子 8AWG/10mm

2 6AWG/16mm

2 净重 1.21kg 1.46kg

19 附录一 转换效率曲线 光强:1000W/m

2 温度:25℃ 型号:Tracer2210CN 1.光伏阵列最大功率点电压(17V,30V,36V)/12V系统 2.光伏阵列最大功率点电压(36V,52V)/24V系统

20 型号:Tracer3210CN 1.光伏阵列最大功率点电压(17V,30V,36V)/12V系统 2.光伏阵列最大功率点电压(36V,52V)/24V系统

21 附录二 机械尺寸图 Tracer2210CN尺寸图

22 Tracer3210CN尺寸图 本手册最终解释权归本公司所有,如有变更,恕不另行通知! 版本号:V1.2 北京汇能精电科技股份有限公司