编辑: 思念那么浓 2019-09-09
重庆飞华环保科技有限责任公司

23 万吨/年废氯化氢回收项目 竣工环境保护验收监测报告 建设单位:重庆飞华环保科技有限责任公司 编制单位:重庆市化研院安全技术服务有限责任公司 二一八年四月 重庆飞华环保科技有限责任公司

23 万吨/年废氯化氢回收项目 竣工环境保护验收监测报告 I 建设单位法人代表:陈汉清 编制单位法人代表:朱进项目负责人:王志报告编写人:王志建设单位:重庆飞华环保科技有限责任公司 编制单位:重庆市化研院安全技术服务有限责任公司

电话:023-87650077

电话:023-86852598 传真:023-87650060 传真:023-67661262 邮编:401221 邮编:400021 地址:重庆长寿经济技术开发区化北二路

5 号 地址:重庆市江北区石马河化工村

1 号 重庆飞华环保科技有限责任公司

23 万吨/年废氯化氢回收项目 竣工环境保护验收监测报告 I 目录前言1

第一章 总论

4 1.

1 编制依据.4 1.2 验收监测目标.8 1.3 验收监测报告编制的工作程序.8

第二章 建设项目工程概况

10 2.1 建设项目基本情况.10 2.2 项目的地理位置及厂区平面布置图.11 2.3 项目主要建设内容和建设规模.15 2.4 项目主要设备及原辅材料情况.19 2.5 项目水平衡.23 2.6 项目生产工艺流程.24

第三章 工程环评意见及批复要求

29 3.1 环评主要结论(摘录)29 3.2 重庆市长寿区环境保护局关于环评审批意见(摘录)35

第四章 环境保护设施

38 4.1 污染物治理/处置措施.38 4.2 环保设施投资及 三同时 落实情况.43 4.3 环境风险应急情况检查.44

第五章 验收评价标准

59

第六章 验收监测内容

60 6.1 验收监测点位、因子、频次、标准.60

第七章 质量保证及质量控制

62 7.1 监测分析方法.62 7.2 监测仪器.62 7.3 人员资质.63 7.4 水质监测分析.63 7.4 废气监测分析.63 重庆飞华环保科技有限责任公司

23 万吨/年废氯化氢回收项目 竣工环境保护验收监测报告 II

第八章 验收监测结果

64 8.1 生产工况.64 8.2 监测结果.64 8.3 工程建设对环境的影响.70 8.4 污染物排放总量核算.71

第九章 验收结论和建议

74 9.1 环境保护设施调试效果.74 9.2 工程建设对环境的影响.75 9.3 综合结论.76 9.4 建议及要求.76 附件

77 重庆飞华环保科技有限责任公司

23 万吨/年废氯化氢回收项目 竣工环境保护验收监测报告

1 前言因国家天然气能源价格上涨, 原计划与巴斯夫 MDI 项目配套建设 的重庆化医控股(集团)公司一体化项目之―(重庆长风化工厂

32 万吨/年改性 PVC 项目)停建.为了解决 MDI 副产氯化氢去向问题, 重庆飞华环保科技有限责任公司拟在重庆长寿经济技术开发区巴斯 夫公司北厂界外建设一套氯化氢回收装置,主要工艺流程为:先通过 降膜吸收将 HCl 吸收成为 36.5%盐酸,其中大部分盐酸通过 ODC 电解 生成氯气返回到 MDI 项目作为原料使用,小部分盐酸作为产品外卖. 该项目的建设不但解决了 MDI 副产氯化氢的去向问题, 更体现了区域 内的循环经济. 重庆飞华环保科技有限责任公司为重庆化医控股(集团)公司新 组建的全资子公司,注册资金 31735.9461 万元人民币.主要经营范 围有: 废氯化氢回收项目的建设及运营;

环保设备研发及其技术服务;

环保产品及软件开发、生产、销售、维修及技术服务等.

2015 年5月,重庆飞华环保科技有限责任公司委托重庆化工设 计研究院编制完成了 《重庆飞华环保科技有限责任公司

23 万吨/年废 氯化氢回收项目环境影响报告书》.2015 年5月28 日,重庆市长寿 区环境保护局以渝 (长) 环准[2015]043 号文对该报告书进行了批复, 原则同意重庆化工设计研究院编制的该项目环境影响报告书的评价 结论及其提出的环境保护措施. 项目环评主要建设内容为: 拟在重庆长寿经济技术开发区重庆化 医MDI 配套项目预留空地内;

以巴斯夫公司 MDI 装置副产的 HCl 为原 料,新建产能为

23 万吨/年氯化氢吸收装置一套、产能为

18 万吨/ 年盐酸电解装置一套;

配套建设罐区、冷冻站、化验楼、输送管道、 办公楼及环保工程等. 其余公辅设施依托园区内重庆化医恩力吉投资 有限公司及其他企业.项目生产的氯气、36.5%盐酸产品返回巴斯夫 重庆飞华环保科技有限责任公司

23 万吨/年废氯化氢回收项目 竣工环境保护验收监测报告

2 公司 MDI 装置作原料,副产的 78%硫酸、次氯酸钠作副产品外售. 项目占地面积为 58474m2 ,建筑面积约 16131m2 .总投资

183903 万元,其中环保投资

2307 万元. 项目实际建设内容及规模为: 在重庆长寿经济技术开发区重庆化 医MDI 配套项目预留空地内;

以巴斯夫公司 MDI 装置副产的 HCl 为原 料,新建产能为

23 万吨/年氯化氢吸收装置一套、产能为

18 万吨/ 年盐酸电解装置一套;

配套建设罐区、冷冻站、化验楼、输送管道、 办公楼、备品备件仓库及环保工程等.其余公辅设施依托园区内重庆 化医恩力吉投资有限公司及其他企业.项目生产的氯气、36.5%盐酸、 部分 10%次氯酸钠产品返回巴斯夫公司 MDI 装置作原料,副产的 78% 硫酸、剩余的 10%次氯酸钠、部分 36.5%盐酸作副产品外售. 项目占地面积为 58474m2 , 建筑面积约 16131m2 . 总投资 149841.09 万元,其中环保投资

2307 万元. 根据国务院令第

682 号《建设项目环境保护管理条例》的规定 要求,2018 年1月16 日,重庆飞华环保科技有限责任公司委托重庆 市化研院安全技术服务有限责任公司(以下简称 我公司 )对 重 庆飞华环保科技有限责任公司

23 万吨/年废氯化氢回收项目 开展 工程竣工环境保护验收报告编制工作.接受委托后,我公司于

2018 年2月5日组织专业技术人员进行了现场踏勘及资料调研, 公司结合 《重庆飞华环保科技有限责任公司

23 万吨/年废氯化氢回收项目环 境影响报告书》的结论及批复、提供的监测报告、相关文件、标准、 技术规范要求,编制了《重庆飞华环保科技有限责任公司

23 万吨/ 年废氯化氢回收项目竣工环境保护验收监测方案》. 重庆市化研院安全技术服务有限责任公司和重庆九升检测技术 有限公司,根据验收方案于

2018 年3月21 日~22 日对该项目进行 了现场监测.根据现场检查情况、现场监测结果、验收技术规范、环 重庆飞华环保科技有限责任公司

23 万吨/年废氯化氢回收项目 竣工环境保护验收监测报告

3 评报告及批复等相关内容, 重庆市化研院安全技术服务有限责任公司 编制了本建设项目环境保护竣工验收报告. 该报告在编制过程中得到了重庆市长寿区环保局、 重庆长寿经济 技术开发区、巴斯夫公司、化医集团的大力支持以及重庆飞华环保科 技有限责任公司密切配合,在此一并表示诚挚的谢意! 重庆飞华环保科技有限责任公司

23 万吨/年废氯化氢回收项目 竣工环境保护验收监测报告

4

第一章 总论 1.1 编制依据 1.1.1 环境保护法律、法规 (1........