编辑: QQ215851406 | 2019-07-04 |
1 防区
1 报警输出开关量 地 电源地 公共
1 RS485_A RS485_A 常开
1 RS485_B RS485_B 常闭
2 防区
2 报警输出开关量 地 围栏接入公共端 公共
2 Input2 防区
2 围栏接入端 常开
2 Input1 防区
1 围栏接入端 常闭 主机故障报警输出开关量 DC12V_负12V 蓄电池负极 公共 DC12V_正12V 蓄电池正极 常开 AC24V 交流 AC24V 供电 地 电源接 AC24V 交流 AC24V 供电 表3-2 G5200双防区脉冲主机接线图说明 特别说明: DC12V_负 和 DC12V_正 只能接12v蓄电池,不允许接开关电源,更 不允许用该端口给其它外设模块供电. Input1 和 Input2 与 地 分别接防区1和防区2的前端围栏的两根 线.其接线示意图如下: 3.
4 主机与前端围栏的线路连接 中国最大的电子围栏供应商 第7页共16 页图3-3 G5200脉冲主机线路连接图示 如图 3-3,外部开关量输入 Input1 与FenceⅠ继电器输出对应;
外部开 关量输入 Input2 与FenceⅡ继电器输出对应,即:外部开关量输入 Input1 报 警时 FenceⅠ继电器常闭回路由断开模式转为闭合模式;
外部开关量输入 Input 2报警时 FenceⅡ继电器常闭回路由断开模式转为闭合模式. 只有一路防区开关量接围栏时,另一路防区开关量输入端要用 2K 的电阻 和外部开关量输入端公共地短接. 主机端接线时要用所配备的软线与围栏合金线可靠连接并用胶带包扎后 再通过软线接入主机插排;
防区末端要可靠接入所配备的2K 电阻并用胶带包 扎. 3.5 主机接线及操作说明 将高压输出端(A-,A1-);
(A+,A1+);
(B-,B1-);
(B+,B1+)分别用高压绝缘导线短 接,原理图见下盖内部贴纸所示.注意剥线长度不能太长,以免相邻两线之 间放电打火. 中国最大的电子围栏供应商 第8页共16 页图3-7 脉冲主机输出端连接线示意 3.6 脉冲主机的接地 脉冲主机安装在现场防护箱内.其接地和避雷器接地应该分开,主机内 部设有避雷装置,接地电阻应10m.安装外部避雷器时,前端围栏的顶部第一根线连 接到避雷器上,避雷器的末端与接地桩相连. (接地桩深度在 2.5m 以上,用16 mm2 ~25mm2 的铜导线连接. )
四、前端围栏的选型 电子围栏前端的种类 电子围栏按其在现场的安装位置,分为墙顶式,附属式和独立式三种基本 安装形式.如特殊安装,可和当地经销商或上海广拓信息技术有限公司联系. 4.1 墙顶式电子围栏 墙顶式电子围栏,目前在中国较为普及,架设在现有围墙的顶部上方.围 墙的高度应在 1.8m 以上.电子围栏的高度为 0.8m 左右,电子围栏最上面一根 线离围墙的间距>
750mm,最下面一根线离墙顶的间距为 150mm±20mm. 4.2 附属式电子围栏 中国最大的电子围栏供应商 第9页共16 页 附属式电子围栏顾名思义是附属在围墙上.附属式电子围栏主要用在有较 高安全级要求而不消耗业主外围土地的场合.对现有围墙有三点要求.一是围 墙应有足够的牢度, 能承受电子围栏的张力和压力. 二是围墙的高度应高于 2m. 三是围墙的网孔必须1m.使独立式电子围栏正 常工作部位处于一个公众通常难以接近的封闭区域内.
五、前端围栏的安装 5.1 安装前注意事项 不准在电子围栏上接入交流电源.当产品失效或发生故障时,应保证电 子围栏不带交流电. 本产品的电脉冲不会伤害入侵者,为了提醒和警示误入人员,其一,在 电子围栏上醒目的位置,每隔 10m 至少悬挂一块专用的 电子围栏,禁止攀 登 警示牌.警告入侵者,切勿触及.其二,电子围栏可触接的安装高度, 应在 1.8m 以上,如果电子围栏的安装高度不够高,应在电子围栏的外侧或 两侧安装隔离墙或隔离网,以免人员无意中触及. 电子围栏带脉冲高压,当接触处接触不良时,或物体接近带电导体时, 会发生微弱的电火花.因此,电子围栏应架设在无可燃气体,无可燃液体的 场合;