编辑: QQ215851406 2019-07-04

或者按照有关国际标准、国内标准要求,保持足够的安全距离;

或者 采取保护性安全隔离措施. 中国最大的电子围栏供应商 第10 页共16 页 电子围栏不能跟电力线路或电信线路架设在同一电杆上. 电子围栏与公用道路边沿的水平距离应>

5m(墙顶式电子围栏例外) . 电子围栏应与电力线路保持足够的安全距离.最小距离如表 5-1 所示. 架空电力线 电压等级(KV) 与电子围栏的 最小水平距离(m) 与电子围栏的 最小垂直距离(m)

10 及以下

3 2 35~110

5 3

220 7

4 330

8 5

500 8

5 表5-1 电子围栏与架空电线的最小距离 5.2 前端围栏安装步骤 5.2.1 杆体组装 根据国标要求及实际施工需要,进行杆体(过线杆、承力杆及终端杆) 与绝缘子等配件的预组装.安装杆体上绝缘子并使其保持合理的间隔位置. 常用的组装方式有手动定位、压紧螺丝定位和拉钉定位等.具体方式视选用 绝缘子的结构类型而定.如下图所示: 图5-1 不同类型的 PV 杆绝缘子安装示意图 中国最大的电子围栏供应商 第11 页共16 页图5-2 基础型和世博型承力杆绝缘子安装示意图 图5-3 基础型和世博型终端杆绝缘子安装示意图 5.2.2 万向底座的安装 根据实际墙体情形,施工者选定万向座的安装位置,并在墙体上选择底 座安装所需平面及锁紧孔位;

如果是特殊的墙体,可通过焊接,卡箍或预埋 三种方式创造安装平面.如图 5-4: 中国最大的电子围栏供应商 第12 页共16 页图5-4 U 型卡箍创建安装平面示意 围栏竖直安装时, 万向座的排列方向应一致, 以保持美观.围栏倾斜安装时, 万向座的扇形面应朝向围栏预定倾斜方向,并要求保证前端围栏的可工作区 间. 预定过线杆位置装单万向座, 预定承力杆和终端杆位置需安装双万向座. 另外施工中需特别留意,围墙拐角处万向座的朝向应与杆体的预倾斜方向一 致. 5.2.3 杆体的安装 过线杆用一个万向底座通过管套连接.注意调节所有杆体在一个平面 上,即对应的绝缘子保持同一条直线上.承力杆和终端杆用两个万向底座通 过螺丝固定,杆体与万向底座之间固定两个半圆弧形的管件更可靠. 图5-5 是终端杆在防区中间应用时跨线的接法. 图5-5 5.2.4 导线的拉紧 导线端头固定在防区一端的终端杆的绝缘子上,先依次把线理进承力杆 的绝缘子中,进行预收紧, 然后再把线理进过线杆中, 最后把线穿过紧线器, 并与防区另一端的终端杆绝缘子相连,收紧. 中国最大的电子围栏供应商 第13 页共16 页5.2.5 脉冲回路的跨接 导线都安装完成后,按系统原理的回路要求进行跨接.应避免选择不相 同的金属线,以防电化学反应造成腐蚀. 5.2.6 安装完成后检查 全部安装完成后,应进行一次全面检查,检查各种杆体是否装牢,位置 是否正常,绝缘子的位置是否正确,导线架设是否正常,检查跨接线是否良 好,跨接线应能相对稳定,保持足够的放电间隔,与主导线的连接应紧密, 接触良好.检查接地装置是否良好,接地电阻是否满足要求.检查引向主控 制器的高压绝缘导线的信号线和回路线是否已分管穿线,始端和终端的连接 是否正确.检查系统的绝缘电阻是否满足要求. 5.2.7 通电测试电子围栏 主机接通 AC220V 电源,应听到主机内有 嘀嘀 脉冲声,各显示灯显 示正确的指示,此时表明系统已正常运行. 5.3 围栏安装的要求及规格 5.3.1 电子围栏要地下布线时,应选用额定电压高于 15KV 的高压绝缘导线, 穿入绝缘穿线管.其中带正极的导线和带负极的导线分别穿入不同的绝缘 管. 5.3.2 导线与导线之间,导线与金属导体之间,均必须有足够的空气间隙. 按照 GB16796-1997 安全防范报警设备安装要求和测试方法的规定,本产品 的高压带电部分,电气间隙应>

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题