编辑: QQ215851406 | 2019-07-04 |
43mm,爬电距离应>
50mm. 5.3.3 导线与导线之间的接线方式一般有两种:一是用自身缠绕法连接,接 头必须绕紧, 不少于五圈. 二是用线线连接器连接, 先将需连接的两导线头, 中国最大的电子围栏供应商 第14 页共16 页 穿入连接器中,再用钳子将导线压紧在连接器中. 5.3.4 应防止植物沿电子围栏向上生长,电子围栏与植物间最小距离为 200mm,应从植物摇摆时取接近的位置计算. 5.3.5 架设在平地上的独立式电子围栏,一侧或两侧应装防护网或围墙.其 高度高于 1.2m,电子围栏的底部导线离地面为 150mm.电子围栏到防护网或 围墙之间的水平净距>
1m.
六、简单故障排除方法 故障模式 可能原因 排查方法 主机接好围栏后出现 主机防区报警(主机 Fence 灯亮, 蜂鸣器响) 1.围栏和树枝/铁栅栏/支撑 杆搭一起 2.围栏线松驰前端导线搭接 3.围栏断线 4.主机故障 把主机开在高压工作状 态下听有无放电的噼啪声. 若有, 则用万用表打到通断档测 试围栏有无断路或短路;
若无 则是主机发生故障 继电器输出故障 1.继电器外接模块故障 2.主机12V端口所接的不是蓄 电池而是其它电源或负载 3.主机继电器输出故障 去掉主机所接外设用万用表 再测试 中国最大的电子围栏供应商 第15 页共16 页485 通讯故障 1.接线方式错误没有采用手 拉手 2.通讯线不是屏蔽双绞线 3.屏蔽双绞线的屏蔽层没有 接地 4.末端没有接匹配电阻 5.总线长度大于 1200m 6.通讯线与电源线没有分开 走线 7.机器所有地串接 1.必须采用手拉手连接, 若采 用星型接法则需要加485集线 器2.必需用屏蔽双绞线且屏蔽 层必需接地且必须和电源线 分开走线 3.每台主机必须单独就近接 地4.总线长度不超1200m且末端 加匹配电阻
八、布线案例: 举例:某一工厂周界长 500M,报警系统采用脉冲主机,共5个防区.配备 报警主机、电子地图、PC 机软件、监控键盘、打印机设备.施工布线参照下图: ? 电源线与 RS-485 信号线要分开布线. ?
485 信号线要用屏蔽双绞线且屏蔽层必须接地. ? 主机地不准串接必须独立. 中国最大的电子........