编辑: NaluLee | 2019-07-05 |
细线带金属包头:.25 … 2.5 mm? CC 插入式笼式接线夹:单线(硬线) 或细线(软线):.2 … 1.5 mm?;
细线带金属包头:.25 … 1.5 mm? 只有严格遵守本说明书所述要求,才能确保实现安全功能并满 足机器指令标准. 2.2 特殊型号 符合标准规格但在2.1中未提及的特殊型号,本说明书仍适用. 2.3 要求与使用 本安全监控模块用于安全回路,设计安装于配电柜中.该部件用于监控 侧开、旋转或可拆卸防护门、急停指令装置、电磁安全开关和AOPD设备 的位置开关的强制断开信号或安全传感器的安全评估. 安全功能的设定工作方式是:当输入S
12、S32和/或S
22、S42打开时, Q
1、Q2和13/
14、23/24则为止动输出.鉴于对PFH值的评估, 安全电流回路符合下列要求(见章节2.6:安全等级): ? 控制类别4 C PL e,依据DIN EN ISO 13849-1 ? 符合SIL 3,依据IEC
61508 ? 符合SILCL 3,依据DIN EN
62061 如根据EN ISO 13849-1标准确定整个安全功能(例如传感器、逻辑电 路、操动件)的性能等级(PL),必须对所有有关组件进行评估. 2.4 技术参数 总体数据 标准: IEC/EN 60204-1, EN 60947-5-1;
EN ISO 13849-1, IEC/EN 62061, IEC
61508 EMC等级: 依据EMC指令 空气间隙和爬电距离: 依据IEC/EN 60664-1 安装: DIN导轨,依据EN
60715 端子命名: EN 60947-1 电气参数: 额定工作电压 Ue:
24 VDCC20% / +20%, 残留压纹最大 10% 供电整流器/电网供电: SELV网络,依据DIN EN 60950;
电网供电必须符合设备安全(特征/熔断性质), 从而确保可靠触发. 功率消耗: 3.6 W(+ 安全输出的负载) 工作电压的熔断器额定值: 我们推荐使用回路 断路器类型Z(最大16 A)或细线 熔断器(最大15 A,延迟动作) 外部熔断器的UL额定值: 最大16 A,仅限使用符合 UL 248系列要求的熔断器 绝缘值,依据IEC 60664-1: 额定绝缘电压 Ui: - 安全触点:
250 V - 安全输出:
50 V 额定冲击耐受电压 Uimp: - 安全触点:
6 kV - 安全输出: 0.8 kV 过电压类别: III 污染等级:2 吸合延迟: <
150 ms 紧急停机 断开延时: <
10 ms 断电 时断开延迟: <
10 ms 电压降桥接: 典型
5 ms 接通电压后的准备就绪时间 [s]: <
1.5 sec. 控制电流回路/输入: 输入 S12, S22, S32, S42:
24 VDC /
8 mA 输入 X2, X3, X4, X5, X7:
24 VDC /
8 mA 时钟输出S11, S21, S31, S41: >
20 VDC,每个输出10 mA 电缆长度:
1500 m,截面1.5 mm?,2500 m,截面2.5 mm? 传导电阻: 最大
40 Ω 继电器输出: 安全触点的开关容量: 13-14, 23-24: 最大250 VDC,
6 A电阻性, 最小10 VDC /
10 mA (降额见章节2.5) 安全触点的熔断器额定值: 外部(Ik =
1000 A) 依据EN 60947-5-1 安全熔断器10 A快熔,
6 A缓熔
3 使用类别,依据EN 60947-5-1: AC-15:230 V /
4 A DC-13:24 V /
4 A 辅助触点开关容量: 41-42:24 VDC /
1 A 辅助触点的熔断器额定值: 安全熔断器 2.5 A快熔,
2 A缓熔 安全触点值: 电阻最大值100 m?, AgNi, 自清洁,强制作用 电气寿命: 参见章节2.5 机械寿命: 1000万次操作 半导体输出: 安全输出Q的开关容量: 最大值
2 A 电压降: <
0.5 V 泄漏电流: <
1 mA 安全输出的最大熔断器额定值: 参见 工作电压 向Q
1、Q2发出的测试脉冲: <
1 ms(负),<
100 ?s(正) 使用类别,依据EN 60947-5-1: DC-13:
24 V /
2 A 信号输出的开关容量: 半导体输出Y1:
24 VDC/100 mA 信号输出的熔断器额定值: 内部电子跳闸, 跳闸电流 >