编辑: NaluLee 2019-07-05

5秒)

1 是是NC / NC 是2是是NC / NC 否3是否NC / NC 是4是否NC / NC 否5是是NC / NO 是6自动启动 是NC / NO 否7自动启动 是NC / NC 是8自动启动 是NC / NC 否9自动启动 否NC / NC 是10 自动启动 否NC / NC 否11 双手功能类型IIIC 仅限旋转模式开关2 NC, NO / NC, NO <

0.5秒 (根据设置元件的操动)

12 双手功能类型IIIA 仅限旋转模式开关2 NO / NO <

0.5秒 (根据设置元件的操动) C 配置模式 5.3 更改设置或应用 描述/步骤 旋转(模式)开关 系统响应 LED显示 RUN In 1/2 In 3/4 Out

1 Out

2 出厂设置 模式1和模式2在位置1 应用1准备就绪 接通工作电压 位置1 无已连接的传感器! 亮灯 - - - - 将旋转模式开关1转至 位置C 应用1已删除 亮灯 闪烁 闪烁 闪烁 闪烁 设置循环激活 应用1已删除 未保存有效应用 闪烁 - - - - 新应用的SRB-E准备就绪 选择模式2,应用2 选择所需应用(1-11) 闪烁 - - - - 选择模式1,应用1 设置所需应用(1 - 10) (设置步骤的时间窗口大约3秒) 新应用将被载入 亮灯 - - - - 设置循环激活 亮灯 亮灯 - - - 亮灯 亮灯 亮灯 - - 亮灯 亮灯 亮灯 亮灯 - 亮灯 亮灯 亮灯 亮灯 亮灯 操作准备就绪 所需应用已配置 接受新应用 亮灯 - - - - 依据选取的应用断开工作电压和连接导线 ->

SRB-E... 操作准备就绪 使用 模式 旋转开关调整应用 ? 打开透明前盖(见图). ? 打开方式为抬高带锁一侧. ? 向上或向下旋转模式开关2选取所需的安全功能应用(1 … 11) (见5.3). ? 向上或向下旋转模式开关1选取所需的安全功能应用1(1 … 10) (见5.3). ? 设置完成后,重新关闭前盖. ? 可使用铅封锁定前盖,以防止意外开启 放电完毕以后方可触摸组件!

6 7. 接线图示 7.1 可用应用 用于防护设备的单信道或双信道安全评估的全部应用如下: ? 防护门监控,依据ISO

14119 ? 带强制断开触点的限位开关,依据IEC/EN 60947-5-1 ? 安全传感器,依据EN 60947-5-3 ? 急停指令装置,依据DIN EN ISO 13850(EN 418)及EN 60947-5-5 ? 安全磁传感器,依据EN 60947-5-3 ? 安全光幕和光电屏障,依据EN IEC

61496 ? 双手操作面板,符合标准ISO 13851,类型III A和III C 电磁安全开关与安全监控模块SRB-E-...连接的前提条件是必 须遵守IEC 60947-5-3标准中的规定. 技术参数必须满足下列最低要求: ? 开关容量:最低240 mW ? 开关电压:最低24 VDC ? 开关电流:最低10 mA 例如下列安全传感器满足上述要求: ? BNS 36-02Z(G), BNS 36-02/01Z(G) ? BNS 260-02Z(G), BNS 260-02/01Z(G) 如果在控制回路(保护回路)中接入带LED指示灯的传感器, 则必须满足以下额定工作电压要求: ?

24 VDC,最大公差C5? %/+20? % 否则,尤其是控制回路中传感器串联的情况下,LED引起的电 压降会导致系统失灵. 7.2 应用范例 双通道控制,图示为一个带两个位置开关的防护门监控回路, 其中一个强制断开;

带外部复位按钮 ? 继电输出:适用于双通道控制,用于增强触点容量或增加触点数量, 通过使用接触器或带强制定位触点的继电器. ? H2 = 反馈电路 安全回路中并非必须包含信号输出. 6. 诊断 6.1 LED显示 LED 功能 显示类型 RUN 操作准备就绪 持续亮起 非有效应用 闪烁 In 1/2 输入S12和S22已关闭 持续亮起 同步时间窗口超值 快速闪烁 单通道打开 缓慢闪烁 In 3/4 输入S32和S42已关闭 持续亮起 同步时间窗口超值 快速闪烁 单通道打开 缓慢闪烁 Out

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题