编辑: NaluLee | 2019-07-05 |
100 mA 最大开关循环次数/分钟:
20 感应用户: 应制定合适的保护线路以进行抑制 机械参数 连接类型: 参见章节2.1 电缆截面: 参见章节2.1 连接电缆: 硬线或软线 端子紧固扭矩: 0.5 Nm 外壳材料: 玻璃纤维增强热塑塑料,带通风 重量:
190 g 环境条件: 环境温度: C25°C … +60°C (无冷凝) 存放和运输温度: -40°C ... +85°C (无冷凝) 保护等级: 外壳:IP40 端子:IP20 安装空间:IP54 耐冲击性:
30 g /
11 ms 抗振性, 符合标准EN 60068-2-6
10 ... 55Hz, 振幅 .35 mm 海拔高度: 最大值2,000 m 2.5 降额/安全触点的电气寿命 独立安装模块无降额 如果多个模块排列无间隙安装,敬请提供最大输出负载和环境温度以获 取降额数据. 安全触点的电气寿命 DC13 24V AC15 230V AC1 230V DC1 24V 10.000.000 1.000.000 100.000 10.000
0 1
2 3
4 5
6 7
8 9 操作 以安培为单位计算的触点负载 2.6 安全等级 2.6.1 半导体输出的安全等级 标准: EN ISO 13849-1, IEC 61508, IEC/EN
62061 PL:e 控制类别:4 PFHD: ≤ 2.66 x 10-9 / h PFDavg: ≤ 2.42 x 10-5 SIL: 适用于SIL 3应用 使用寿命: 20年2.6.2 继电器输出等级 标准: EN ISO 13849-1, IEC 61508, IEC/EN
62061 PL:e 控制类别:4 DC: 高CCF: >
65 点PFHD: ≤ 1.25 x 10-8 / h PFDavg: ≤ 5.3 x 10-5 SIL: 适用于SIL 3应用 使用寿命: 20年PFH值1.25 * 10-8 /h适用于下表所列的触点负载(使能触点通过电流) 和开关循环数量(nop/y).在一年365日,每日24小时的工作条件下,见 下表所列继电触点的开关循环次数(tcycle). 根据要求亦可提供其他应用. 触点负载 nop/y tcycle
20 % 880,000 .6 min
40 % 330,000 1.6 min
60 % 110,000 5.0 min
80 % 44,000 12.0 min
100 % 17,600 30.0 min
4 3. 安装 3.1 安装概述 安装: DIN导轨快速安装,依据EN 60715. 将外壳底部嵌入DIN导轨并下压,直到到位卡紧. 3.2 尺寸 测量值均以mm为单位. 设备尺寸(高/宽/深):
98 x 22.5 x
115 mm 4. 电气连接 4.1 电气接线指示 电气接线需在电源关闭的情况下由专业人员完成. 如果新装或更换供电整流器,则必须移除输出级的连接器, 并且检查电源(A1)是否正确连接. 为避免电磁兼容干扰,本产品的安装地点环境和工作条件必须符 合DIN EN 60204-1标准中有关电子兼容性(EMC)章节的规定. 4.2 连接端子的编码 5. 工作原理及设置 5.1 端子描述及LED显示 线脚 功能 LED 功能 A1 工作电压 + 24DVC RUN 工作电压正常 RUN模式 关于闪烁编码参见章 节6.1 A2 工作电压
0 V ERR 错误编码 参见章节6.2 X2/X4 启动回路 的输入 X3/X5 反馈回路 的输入 X7 输入 释放信号 S11/S21 S31/S41 脉冲输出测试 S12 S22 输入通道1 输入通道2 In1/2 S12/S22的高电平 关于闪烁编码参见章 节6.1 S32 S42 输入通道1 输入通道2 In3/4 S32/S42的高电平 关于闪烁编码, 参见章节6.1 Y1 信号输出(NC) 41/42 信号触点(NC) 13/14, 23/24, 安全输出 (安全功能1) Out
1 输出已激活 关于闪烁编码参见章 节6.1 Q1/Q2 安全输出 安全功能2 Out
2 输出已激活 关于闪烁编码参见章 节6.1
1 1 S11 S12 S21 S22 A1 A2 X3 X2 Q2 Q1 X7 Y1 SRB-E-402ST
24 23
14 13
42 41 X5 X4 S31 S32 S41 S42 mode
2 mode
1 RUN ERR ln
1 /
2 ln
3 /
4 Out
1 Out