编辑: 星野哀 | 2019-07-05 |
114 ZN85-40.
5型手车式户内高压真空断路器 ( 以下简称断路器 ) 是根据独特的设计概念并结 合市场需求而研发的新一代三相交流50Hz,额定电压为40.5kV的户内开关设备,它可供工业企 业、发电厂及变电站作为电器设备的控制和保护,并适用于频繁操作的场所. ZN
85 - 40.5 / T - 额定短路开断电流kA 额定电流A 操作方式:T代表弹簧操作 额定电压kV 设计序号 户内真空断路器 适用范围 型号及含义 正常使用条件 ・环境温度不高于+40℃,不低于-10℃(允许在-30℃时储运). ・海拔高度不超过1500m. -3 ・相对湿度:日平均不大于95%,月平均值不大于90%,饱和蒸汽压日平均值不大于2.2*10 Mpa, -3 月平均值不大于1.8*10 Mpa. ・地震烈度不超过8度. ・没有火灾,爆炸危险,严重污秽,化学腐蚀以及剧烈震动的场所. ・ 的可靠性. ・分合储能指示:盖上断路器的面板之后,清晰的指示断路器的分合储能状态. ・分合闸单元:分合闸单元结构简单,动作灵活可靠,分闸力度轻,从根本上杜绝了合闸后拒 分的故障发生.合闸从根本上杜绝了合闸后不保持、不合闸等故障的发生. ・油缓冲器:高性能的分闸缓冲器可减少断路器在分闸时动触头过冲或反弹幅值,降低了断路 器分闸时电弧重燃的概率,并保证了真空灭弧室波纹管的机械寿命. ・表面处理:80%的机构零件表面采用镀镍磷合金处理,大大提高了零部件的防腐能力,确保 机械始终如一的稳定品质. 线路板:模块化二次控制线路板,采用带自扣紧的插接头,既方便更换,也保证了电气连接 结构特点 ・总体结构:该断路器采用操作机构和一次部分上下布置的型式,有效地降低了断路器的深度. 断路器其总体布局合理、美观、简洁,体积小巧、操作灵活,具有电气性能可靠、使用寿命 长、检修方便、免维护的特点,适用于多种场合和运行条件比较苛刻的工作场所. ・一次结构:断路器配用的灭弧室采用固封极柱型式,固封极柱产品是环氧树脂绝缘材料把真 空灭弧室和主回路导电元件,绝缘支撑可靠地结合封接成整体,使产品耐环境污秽能力强. 具有装配简单、绝缘强度高、高可靠性、产品一致性好、免维护等独特优势. 注:一次结构也可采用绝缘筒形式. ・操作结构:操动机构采用专门为这种新型断路器设计的模块化弹簧操动机构,安装在框架内. 其结构特点更适合这种断路器的上下布置形式,并成为断路器整体结构中不可分割的一部分. 机构设计简单,输出曲线与灭弧室的要求配合良好,其性能更适合40.5kV真空断路器的特点 和要求. FATO /
115 序号 项目 单位 参数值
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
1 2 额定电压 额定绝缘水平 1min工频耐压(有效值) 雷电冲击耐压(峰值) 额定频率 额定电流 4s额定短时耐受电流 额定峰值耐受电流 额定短路开断电流 额定短路关合电流 额定操作顺序 额定短路开断电流开断次数 额定电容器组开断电流 机械寿命 kV kV kV Hz A kA kA kA kA 次A次40.5
95 185
50 1600
1250 2000
25 63
25 63 31.5
80 31.5
80 O-0.3s-CO-180s-CO
20 630
10000 ・断路器主要技术参数 ・断路器装配调整后机械特性参数
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 序号 项目 单位 参数值 触头开距 接触行程 平均合闸速度 平均分闸速度 分闸时间(额定电压) 合闸时间(额定电压) 触头合闸跳闸时间 三相分闸不同期性 动、静触头允许磨损累计厚度 主导电回路电阻 mm m/s ms ms mm μΩ 18±1 5±1 0.8±0.2 1.8±0.2 20~50 ≤100 ≤3 ≤2