编辑: 星野哀 | 2019-07-05 |
3 ≤60 项目 额定操作电压(V) 线圈功率(W) 正常工作电压范围 合闸线圈 分闸线圈 备注 ・分合闸线圈参数 AC100/220 DC110/220
288 85%~110%额定电压 AC100/220 DC110/220
288 65%~120%额定电压 分闸线圈小于30% 额定操作电压时, 不得分闸 高压真空开关 FATO /
116 型号 ZYJ220 ・储能电机技术参数 额定电压(V) DC220 额定输入功率(W)
90 正常工作电压范围(V) 85%~110%额定电压 额定电压下储能时间(s) ≤15 *操作电压允许采用交、直流电源
1170 20
60 882
1102 1155
1192 Φ16
1100 400
685 314
873 551.5
594 60
1686 300
134 24 接地
150 2-Φ22
300 工作原理 ・储能动作 断路器合闸所需能量由闸簧储能提供.储能既可由外部电源驱动电机完成,也可以使用储能手柄手动完成. 储能操作:由固定在机构侧板上的储能电机2进行,或者扳动储能手柄8进行.电动储能时由电机带动齿轮传动系统(
3、
4、5),手 动储能时通过齿轮轴9带动齿轮5.齿轮5转动时,通过超越离合器10使储能轴6跟随转动拉伸合闸弹簧进行储能.到达储能位置时,机 构上的储能保持掣子14顶住凸轮上的滚子,超越离合器脱开,同时连板7带动储能指示牌翻转显示 已储能 标记并切换辅助开关切断 储能电机供电电源,此时断路器处于合闸准备状态.
1、连杆
2、储能电机
3、一级齿轮
4、二级齿轮轴
5、二级齿轮
6、储能轴
7、连板
8、储能手柄
9、齿轮轴
10、超越离合器
11、凸轮
12、保持机构
13、合闸保持掣子
14、储能保持掣子
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14 FATO /
117 ・合闸操作 在合闸操作中,不论用手按下 合闸 按钮或远方操作使合闸电磁铁动作,均可使储 能保持掣子14转动,使掣子松开凸轮11上的滚子,合闸弹簧收缩同时通过储能轴6和超越 离合器带动凸轮11转动,凸轮又驱动连杆机构(
15、
16、17)带动绝缘拉杆19和动触头进入 合闸位置,并压缩触头碟簧,保持触头所需接触压力.合闸动作完成后合闸保持掣子13与 保持机构12上的滚子保持合闸位置,同时储能指示牌、储能辅助开关复位,电机供电回路 接通.若外接电源也接通则再次进入储能状态,连杆1拉动合/分指示牌,显示出 合 的标 记,传动连杆拉动主辅助开关切换.
15、拐臂
16、连扳
17、拐臂
18、分闸弹簧
19、绝缘拉杆 ・分闸操作 即可按 分闸 按钮,也可靠接通外部电源使分闸脱扣电磁铁或过流脱扣电磁铁动作使合 闸保持掣13与保持机构12上的滚子解锁而实现分闸操作.由触头弹簧和分闸簧18储存的能量使 固封极柱内灭弧室动静触头分励.在分闸过程后段,由液压缓冲器吸收分闸过程剩余能量并限 定分离位置. 断路器内部接线原理 电机回路 合闸回路 分闸回路 闭锁回路 (11) (12) (13) (14) (23) (24) (21) (22) M S1 S1 S1 S1 V2 K0 K0 m-1 k-1 (61) (62) (63) (64) OF OF K0 BQ (S3) (S4) S1 S2 (1) (2) 1-j K1 p-q Y1 TQ (73) (74) a-b b-c a-f (3) (4) LX (43) (44) (43) (44) S8 S9 e-f c-d OF (11) (12) OF a-g g-b V4 V3
13 3
15 16
17 18
35 30
4 20
49 10
25 14 (21) (22) (31) (32) (41) (42) (61) (62) (71) (72) (13) (14) (23) (24) (33) (34) (43) (44) (63) (64) OF
31 39
22 26
29 34
58 51
24 28
32 38
21 9
2 39
47 50
23 27
5 Y2 Y3 A相过流 C相过流
54 56
57 55 (13) (14) S8
12 46