编辑: 星野哀 2019-07-05

3 ≤60 项目 额定操作电压(V) 线圈功率(W) 正常工作电压范围 合闸线圈 分闸线圈 备注 ・分合闸线圈参数 AC100/220 DC110/220

288 85%~110%额定电压 AC100/220 DC110/220

288 65%~120%额定电压 分闸线圈小于30% 额定操作电压时, 不得分闸 高压真空开关 FATO /

116 型号 ZYJ220 ・储能电机技术参数 额定电压(V) DC220 额定输入功率(W)

90 正常工作电压范围(V) 85%~110%额定电压 额定电压下储能时间(s) ≤15 *操作电压允许采用交、直流电源

1170 20

60 882

1102 1155

1192 Φ16

1100 400

685 314

873 551.5

594 60

1686 300

134 24 接地

150 2-Φ22

300 工作原理 ・储能动作 断路器合闸所需能量由闸簧储能提供.储能既可由外部电源驱动电机完成,也可以使用储能手柄手动完成. 储能操作:由固定在机构侧板上的储能电机2进行,或者扳动储能手柄8进行.电动储能时由电机带动齿轮传动系统(

3、

4、5),手 动储能时通过齿轮轴9带动齿轮5.齿轮5转动时,通过超越离合器10使储能轴6跟随转动拉伸合闸弹簧进行储能.到达储能位置时,机 构上的储能保持掣子14顶住凸轮上的滚子,超越离合器脱开,同时连板7带动储能指示牌翻转显示 已储能 标记并切换辅助开关切断 储能电机供电电源,此时断路器处于合闸准备状态.

1、连杆

2、储能电机

3、一级齿轮

4、二级齿轮轴

5、二级齿轮

6、储能轴

7、连板

8、储能手柄

9、齿轮轴

10、超越离合器

11、凸轮

12、保持机构

13、合闸保持掣子

14、储能保持掣子

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14 FATO /

117 ・合闸操作 在合闸操作中,不论用手按下 合闸 按钮或远方操作使合闸电磁铁动作,均可使储 能保持掣子14转动,使掣子松开凸轮11上的滚子,合闸弹簧收缩同时通过储能轴6和超越 离合器带动凸轮11转动,凸轮又驱动连杆机构(

15、

16、17)带动绝缘拉杆19和动触头进入 合闸位置,并压缩触头碟簧,保持触头所需接触压力.合闸动作完成后合闸保持掣子13与 保持机构12上的滚子保持合闸位置,同时储能指示牌、储能辅助开关复位,电机供电回路 接通.若外接电源也接通则再次进入储能状态,连杆1拉动合/分指示牌,显示出 合 的标 记,传动连杆拉动主辅助开关切换.

15、拐臂

16、连扳

17、拐臂

18、分闸弹簧

19、绝缘拉杆 ・分闸操作 即可按 分闸 按钮,也可靠接通外部电源使分闸脱扣电磁铁或过流脱扣电磁铁动作使合 闸保持掣13与保持机构12上的滚子解锁而实现分闸操作.由触头弹簧和分闸簧18储存的能量使 固封极柱内灭弧室动静触头分励.在分闸过程后段,由液压缓冲器吸收分闸过程剩余能量并限 定分离位置. 断路器内部接线原理 电机回路 合闸回路 分闸回路 闭锁回路 (11) (12) (13) (14) (23) (24) (21) (22) M S1 S1 S1 S1 V2 K0 K0 m-1 k-1 (61) (62) (63) (64) OF OF K0 BQ (S3) (S4) S1 S2 (1) (2) 1-j K1 p-q Y1 TQ (73) (74) a-b b-c a-f (3) (4) LX (43) (44) (43) (44) S8 S9 e-f c-d OF (11) (12) OF a-g g-b V4 V3

13 3

15 16

17 18

35 30

4 20

49 10

25 14 (21) (22) (31) (32) (41) (42) (61) (62) (71) (72) (13) (14) (23) (24) (33) (34) (43) (44) (63) (64) OF

31 39

22 26

29 34

58 51

24 28

32 38

21 9

2 39

47 50

23 27

5 Y2 Y3 A相过流 C相过流

54 56

57 55 (13) (14) S8

12 46

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题