编辑: 静看花开花落 2019-07-05
包钢集团 炼钢厂精炼炉 电能质量测试报告 杭州银湖电气设备有限公司Hangzhou Yinhu Electrical Equipment Co.

,Ltd. 二零一八年 一月

1 目录

第一篇 系统概述

2

第二篇 测试报告

3

一、测试目的

3

二、测试数据及分析

3 1. 测试点:3#精炼炉炉变高压侧

3 2. 测试点:4#精炼炉炉变高压侧

8 3. 测试点:6#精炼炉炉变高压侧

15 4. 测试点:7#精炼炉炉变高压侧

20

第三篇 测试结果分析

25

一、测试结果:26

二、分析.27

第四篇 解决方案

28 2

第一篇 系统概述 系统概述 包钢集团炼钢厂(以下简称炼钢厂)设精炼炉

4 台,进线电压等级均为 35KV,具体情况如下: 3#精炼炉:炉变容量为 25000KVA,35KV 母线装设一组滤波补偿装置;

4#精炼炉:炉变容量为 28000KVA,35KV 母线装设一组滤波补偿装置;

6#精炼炉:炉变容量为 18000KVA,35KV 母线装设一组滤波补偿装置;

7#精炼炉:炉变容量为 16000KVA,35KV 母线装设一组滤波补偿装置. 图1. 35KV 一次系统图 目前由于某些炉变故障率较高,怀疑谐波原因引起,另外每月倒送无功严 重,故对精炼炉进行电能质量测试,查找原因.

3

第二篇 测试报告

一、测试目的 通过对当前系统运行时的电能质量测试分析,结合该工况,给出合理、安全、可靠、技术先进的无功补偿方案.

二、测试数据及分析 1. 测试点:3#精炼炉炉变高压侧 ① 测试时间:2018 年1月19 日14:06------2018 年1月19 日15:05 ② 额定电压:35kV ③ 取样间隔:1S ④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪 ⑤ 工况说明:测试时,测试点未包含无功补偿装置.

4 三相有功、无功、功率因数

5 三相基波电压值和谐波电压总畸变率

6 三相基波电流值及三相总谐波电流有效值

7 各主要谐波电流有效值

8 2. 测试点:4#精炼炉炉变高压侧 ① 测试时间:2018 年1月19 日12:25------2018 年1月19 日13:36 ② 额定电压:35kV ③ 取样间隔:1S ④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪 ⑤ 工况说明:测试时,对滤波补偿装置包含与否分别进行了测试.

9 有功、无功、功率因数(不包含滤波补偿装置)

10 基波电压及基波电流(不包含滤波补偿装置)

11 谐波电流总有效值及谐波电压总畸变率(不包含滤波补偿装置)

12 各主要谐波电流有效值(不包含滤波补偿装置)

13 有功、无功、功率因数(包括滤波补偿装置)

14 各主要谐波电流有效值(包括滤波补偿装置)

15 3. 测试点:6#精炼炉炉变高压侧 ① 测试时间:2018 年1月22 日11:05------2018 年1月22 日11:38 ② 额定电压:35kV ③ 取样间隔:1S ④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪 ⑤ 工况说明:测试时,测试点未包含无功补偿装置.

16 有功、无功、功率因数

17 三相基波电压及谐波电压总畸变率

18 三相基波电流值及谐波电流总有效值

19 各主要谐波电流有效值

20 4. 测试点:7#精炼炉炉变高压侧 ① 测试时间:2018 年1月19 日15:51------2018 年1月19 日16:43 ② 额定电压:35kV ③ 取样间隔:1S ④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪 ⑤ 工况说明:测试时,测试点未包含无功补偿装置.

21 有功、无功、功率因数

22 三相基波电压及谐波电压总畸变率

23 三相基波电流值及谐波电流总有效值

24 各主要谐波电流有效值

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)