1 O期 暖通空调工程设计 , 常见问题 中元国际工程设计研究院 陈钦益 摘要 通过对施工图审查工作进行总结, 指 出了暖通空调和防火防排烟设计 中存在的问 题及防火规范本身的一些不足.

关键词 暖通空调 防火 防排烟 问题 分析 Co mm on i s s u e s i n H V AC en gi n ee r i n g de s i gn B Ch e n ~J n y J * Ab s t r a c t S u mma r i z e s t h e e x a mi n a t i o n e x p e r i e n c e o f c o n s t r u c t i o n d o c u me nt s ,a n d p oi nt s o u t t h e i s s u e s i n d e s i g n o f HVAC,f i r e p r e v e n t i on,s mok e c o n t r ol a n d e x t r a c t i on,a n d t h e d e f i c i e n c y o f t h e f i r e p r e v e nt i o n c o d e s . Ke y wor ds HVAC,f i r e p r e v e n t i o n,s mok e c o nt r o l a n d e x t r a c t i on,i s s u e ,a n a l y s i s I P P R E n g i n e e r i n g I n t e r n a t i o n a l , B e i j i n g , C h i n a 施工图审 查工作 是指对施 工图中涉及公共 利益、 公 众安全 、 工 程建 设强制性 标准 的内容进 行审查 .该 项工作的开展 可以促使 设计人 员提 高设计水平, 对保证工程质量十分有 益 .在笔者进行 的审查工作 中, 发现 几乎所有 工程设计 都不 同程度 地存 在一些问题 , 其 中以防火防排烟问题 居多;

另外还发现防火规范本身 尚不 完善, 有些 条文存 在歧义 , 对 一些 设 计中遇到的问题未提及或交代不清. 现将发现 的问题整 理 出来 供大 家参 考,不妥之处请批评指正 .

1 供 暖设 计1.1《民用建筑 节能设计标 准( 采暖 居住建筑部分 ) ) ) J G J

2 6 _.

9 5 ( 以下简 称《 节能标准 》 ) 第4.1.3条规 定 在采暖期室外平均温度为一0.1~ -

6 . 0℃的地区, 楼梯问不采暖时, 楼 梯问隔墙和户门应采取保温措施 ;

在--6.0℃ 以下 地区, 楼梯问应采暖…… ,在供暖地区 , 住宅供暖必须采 用分户热计量系统 , 分户热计 量涉及 收费问题.当楼 梯间设置供暖时, 这 部分费用 的分摊使 复杂 的热计量 收 费更显复杂 .为此 , 绝 大多数住 宅楼 梯间不设 置供 暖, 而采取保 温措 施. 但在一些设计 中隔墙及户 门未按《 节 能标准》 中第

4 .

2 . 1条中表

4 .

2 . 1所 规定的围护结 构 的传热 系数 进行设 计.因此 , 当供暖设计方 案确定楼梯 间不设供暖时, 设计人应 检查建筑设 计对有关部位是 否采取保 温, 并应核 对保温做法是否满足规范要求.

1 .

2 《 采 暖通风与空 气调节设 计规 范》 G B

5 0

0 1

9 - -2

0 0

3 ( 以下简称《 暖通 规范》 ) 第4.9.1条规定 新建住宅热 水集中采暖系统 , 应设置分户热计量 和室温控 制装 置 , 工 程项 目中仍有 未执行此条规定的.

1 .

3 《 暖通规 范》 第4.3.1l条规定 有冻结危险 的楼梯问或其他有冻结 危险的场 所,应由单独 的立、 支管 供暖.散热器 前不 得设 置 调节 阀. 设计中常有楼 梯问与相邻 房间共 用立 管的情 况;

有的虽设计 了独 立立管 , 但在散热器前( 即连接散热器的水平 支管上) 设置了调节阀.不执行此条 规定的原因是: a ) 有的设计人员没有 很好地学 习规范, 不知 道有此 规定 . b ) 对条文解 释理解 不全 面.本 条条 文解释是 随着建筑水平和物业 管理 水平的提高及采暖区域扩大, 有的楼 梯问已经无冻结 危险 , 因此 , 对楼梯 间也不能一概而论 .楼梯 问有无 冻 结危险 , 要看楼梯间的位置是 否紧邻 外门、 ~

1 - ~

1 开启频率 以及人员行 为特 点来判定.

1 .

4 《 暖 通规范 》 第4.4.11条规定 地板辐射采暖加热管的材质 和壁厚 的选择 , 应根 据工程 的耐久 年限 、 管 陈钦益 , 男,

1 9

3 8年1月生 , 大学, 高 级工程师 , 副总工程师

1 0

0 0

8 9 北京市西三环北路

5 号(01 0)

68 7

3 25

1 1 收稿 日期:2004―0

7 ―2

9 修回日期 :

2 0

0 4 ―0

8 ―3

0 维普资讯 http://www.cqvip.com 暖通空调 HV &

AC

2 0

0 4年第

3 4 卷第

1 0 期 设计参考 ・6

9 ・ 材的性能、 管材的累计使 用时间以及 系统 的运行水温 、 工作压 力等条件确 定 .新建住宅热水 供暖系统 埋地 加 热管材有 聚 丁烯 ( P B ) 、 交联聚乙烯 ( P E―X) 、 无规共聚聚丙烯(PP―R) 及交联铝塑复合 管( X P A P ) 等塑料管 材.这些塑料 管材 的使 用 寿命 主要 取决于不 同使用温 度对管 材 的累计 破坏作用 , 应 根据 系统运行 水温、 工 作压力等条件确定管材及其壁厚.

1 .

5 《 暖通规范 》 第4.8.17条规 定 采暖管道必须计算其热膨胀 .当利 用管段的 自然补偿不能满足要求时 , 应设置补 偿器 . 设计 中有 的未计算 热膨胀 , 固定 支架设 置位置 不合 理;

有的根据 管段的 长短设补偿 器但 未 加注补偿量 , 方 形补偿器 未标 注尺寸 等.1.6《暖通规 范》第4.9.4条规 定 分户热计 量热水 集 中采 暖系统 , 应 在建筑物热力入 口处设置热量表 、 差 压或流量调节装置、 除污器或 过滤器 等 .有 的设计 中每个独立 建筑物入 口未设置热量表、 差压或流量 调节 装置、 除污器或 过滤器 等;

有 的仅设 置 供回水 温度计 、 压力 表,但未 设置 热 量表 .未按此规 定设计 的原 因是 不 重视此条规定.

1 .

7 《 节 能标 准》第5.3.5条 规定 当系统供热面积大于或等于

5 万rn2时,应将

2 0

0 ~3

0 0

1 X U T I 管径的保温厚 度在表

5 .

3 . 3最小保温厚 度 的基础 上再增加

1 0

1 X U T I . 在一些设 计 中只 按常规 做 法选 取保温厚 度,没有 将2003001XUTI管径 的保 温厚度在表

5 .

3 .

3 最小保温厚度的基础上再增加

1 0

1 X U T I .随着 管网供 热面积增 大、 管 道长度增加 ,管网总热损失增加 , 为 节约能源 和保 证距热 源最远 点的供 热质量 , 应增大管道保温厚度 .

1 .

8 《 暖通 规范 》 第4.8.20条规定 当采暖管道 必须穿 过防火墙 时,在管道穿过处应采取 防火封堵措施 , 并 在管道穿过处 采取 固定 措施使 管道 可向墙 的两侧伸缩 .有的设计在防 火墙处未采取 固定措施 , 而是将 固定 支架设 在远离 防火墙 的地 方.在确定固定支架 位置 时应先确 定防火 墙 处的固定支架以满足防火要 求, 再根据需要确定其他固定支架.

1 .

9 散热 器采用 淘汰 产品, 如普通 四柱

8 1

3 ( 灰铸铁) 型、大小

6 0 ( 长翼) 型、 圆翼 形 .建 设部 建住办[1998~005号文件 已明确规 定, 停止使用上 述产 品.采用 淘汰产 品的原 因是 设 计人没有及 时 了解 国家发 布的产 品 淘汰公告内容.

1 .

1 0 《 建筑给水排 水及采 暖工程施 工质 量验收规范》GB50242--2

0 0

2 ( 以下简称 《 验 收规范 》 ) 第8.6.1条 规定 采暖 系统安装 完毕 , 管道保 温 之前应进 行水压 试验 .试验 压力应 符合设计要求 .但许多 图纸施工说 明中仍按老规 范或 一般技术 措施提 出试压要求 .新 老规范 差别较 大, 新 规范 比老规范要求更 高, 两者 的差别 主要有三点 : 一是老规范规定

5 mi n 内压力降不大于

0 .

0 2 MP a , 而新规 范规定

1 0 m i n内压力降不大于

0 .

0 2 MP a ;

二是新 规范增 加 塑料管 材及 复合管材的试压要求 , 用老规范 已不 能满足试压要求 ;

三是新老规 范对高 温热水 供暖系统 的 试压 要求不同. 当系统没有特殊要求时 , 设计 图纸 只 需写明按《 验收规范》 第8 .

6 .

1 条规定 试压即可, 当有特 殊要 求时 , 其试 验 压力不应低于该条文的规定.

1 .

1 1 有 的工程 设计 中在膨胀 水箱 的膨胀管上 设置 阀门, 不符 合《 验收 规范》 第8.2.13条 的规 定.这条 规 定不是强制性条文 , 但对 于系统运行 极为重要 , 一旦阀门误关会导致膨胀 水箱失效 、 系统缺水 , 从而影响供热 .

1 .

1 2 居住建筑围护结构传热系数大 于限值 , 不符合《 节能标准》 第4 .

2 .

1 条 规定 .当其 中一些围护结构传热系数 大于限值时 , 应调整其余 围护结构的 传热系数 , 使建筑物耗热量指标及供 暖设计热负荷指标达到规定值.

1 .

1 3 当变 配 电室所 设供 暖管道需 穿越变配电室时 , 散 热器和供暖管道 应符合《

1 0 k V及 以下变配 电所设计 规范 》 G B

5 O O

5 3 ―9 4第6.3.5条规 定,即散 热器 宜采用 钢管焊接 , 不得 有法兰 、 螺 纹接 头、 阀门等.这 条规 定在暖通规范上没有 , 有 的暖通专业 设计者 不知道有 这条规 定.其 实根 据 电气工艺要求 , 这些场所经常没有 人,可以不设供 暖,更不希 望设热 水 供暖.

1 .

1 4 《 暖通规范 》 第4.8.15条及第

4 .

8 .

1 6 条规定 , 每根供暖立管 的始末 段都应设置调节 、 检修和泄水用的阀 门, 以便于运行调 节和检修 .但有 的 设计中供暖立管始末段没设阀 门, 最 底端没设泄水装置 ;

有的最底端虽设 了泄水装置及 阀门 , 但泄水 装置及阀 门所设位置不恰 当, 以致泄水装 置不 起泄水作用.

2 通风设计

2 .

1 使用燃气的地下厨房和无外 窗 地上厨房未 设全 面机械通 风和事故 排风.根据《 城镇燃气设 计规范 》 G B

5 0

0 2

8 - -9

3 ( 以下简称《 燃气规范 》 ) 第7.5.1条的规定 , 公共建 筑用气设备 应安 装 在通 风 良好 的专 用房 间内. 当安装在地下室和内厨房 ( 没有直接 通向室外 的门和窗 ) 时,应符 合该规 范第

7 .

2 .

2 8 条第 (

2 ) 条 的规定 , 即敷 设人工煤气和天然气管道 的 地下室 或半地下室设 备层 内应有机械 通风 和事故排风设施 .当这些部位有可 燃气体突然泄漏时, 设在室 内的气体 浓度探测器发出信号 , 启动事故排风 机进行排风 .

2 .

2 《 暖通 规范 》 第5.3.4条规 定, 机械送风系统进风 口 应直接设在室 外空气较清洁 的地方 应低 于排风 口 , 但有些设 计 中进风 口的位 置设 置不合理 , 进风 口与排风 口设在 了同 一 高度, 并且相距很近 , 极易短路.

2 .

3 住宅无外 窗卫生 间未按《 住宅设计规范 》 G B

5 0

0 9

6 - -1

9 9

9 (

2 0

0 3年版) 第6.4.3条规定设置有防 回流构 造 的排 气通风道 .原 因是 建筑 图未 注明防回流构造 排气 风道 的标 准图号或标注没有防回流功 能的标 准图, 暖通专业未进行核对 . 维普资讯 http://www.cqvip.com ・

7 0・ 设计参考 暖通空调 H V &

A C

2 0

0 4年第

3 4卷第

1 0期2.4人防工程 中平时用 的风管穿过 密闭墙 时, 未按《 人 民防空地下 室设 计规范》 G B

5 0

0 3

8 - -9

4 ( 以下简称《 人 防规》 ) 第5.2.6条要 求采取相应 的 防护密闭措施 .

2 .

5 没有 自然通风条件的燃气表间 应设置机械排风及事故通风 , 机械排 风的通风机应为 防爆 型.这点在《 燃 气规范》 中没有作 出明确规定 , 但各地燃气公司对计量装置地点( 燃气表 间) 的通风要求均作了规定.

2 .

6 根据《 锅炉房设计规范》GB50041--9

2 ( 以下 简称《 锅 炉房规范》 ) 第13.3.6条规 定, 设在 其他 建筑 物(建筑 物 的地下 室、半地下 室、设备层) 内的燃气锅 炉问, 应 有不 小于

3 h 的换气量(不含锅炉燃烧用风量) , 为了满足换气 量应设机械通风. 另外, 根据 《 燃气规 范》 第7.5.1条、 《 暖通规范 》 第5.3.4条的规定 , 这些 燃气锅 炉间应设 事故排 风.有 些设 计者认为可 以采用 已有 的泄爆 窗进 行 自然通风 , 故设计 中未设机械通风 及事故排风 .但设在建筑物 地下 室、 半地下室 、 设备层 内的燃气锅炉间往 往靠一面外墙 , 自然通 风效果 很差 , 在燃气大量泄漏时 , 不能及时将燃气 排 出室外.所以, 必须设置机械通风 及事故排风.

2 .

7 根据《 通风 与空调 工程施工 质量验收规范》GB50243--2

0 0 2第7.2.2条规定 , 风机直通大气的进 、 出 口处应设 防护网, 以防止风机对人的 意外伤害.

2 .

8 位于柴油发电机房及 锅炉房 内 部的油 箱间没设 机械 通风 系统 .由 于油箱问被 防火墙从 其他 房间 中隔 开, 当油路及 油箱漏 油时, 油蒸 气无 法排除 , 因此 , 必 须设置 机 械通风 系统.2.9制冷机房应有 良好通风.应根 据不同制 冷剂 的允许 浓度计算 通风 量,在设计时应采取通风措施 .

2 .

1 0 没有对对外 新、 排风 口( 防雨 百叶) 提出通风净 面积要求 , 造成新 、 排风 口风速过高.

2 .

1 1 厨房 ( 特别 是燃气厨 房)除设 局部 排 风外 未设 全 面排 风,不符合《饮食 建筑设 计规 范) ) J G J

6 4

8 9第4.2.3条规定 , 即厨房 和饮食制作 间 的热加工 问机 械通风 的换 气量 宜按 热平衡计算 , 计算排风量的

6 5 %通过 排风罩排至室外 ,

3 5 %由房间的全面 换气排出.

2 1

2 《 人防规 》 第5.2.12条规定 , 防 空地下室滤 毒通风 的新风 量不仅应 满足第

5 .

1 . 5条的人员新 风量要求 , 而且应满足第

5 .

2 .

1 l 条的防毒通 道 的最小换 气次 数 的要求 .有 的设计 未按最小换气 次数进行核算 , 致使 系 统风量偏小 .

2 .

1 3 《 锅炉房规范 》 第13.3.7条规 定,锅炉房燃气调压问属 甲类生产厂 房,当自然通风 不能满 足要求 时, 应 设置事 故排 风 系统, 并选 用 防爆 风机.3空调 设计

3 .

1 《 暖通 规范》 第8.4.8条规 定 空气调节系统 的电加热器与送风机 联锁 , 并应 设无风 断电、 超温 断 电保 护装置;

电加 热器的金 属 风管 应接地. 这是 为 防止送风 机停机 无风 时 电加热器单 独工作 导致火 灾而规 定的,十分重要 , 设 计时应 给 电气专业 提出相关要求.

3 .

2 部分工程设计将新 风进风 口设 在排风口附近并在 同一高 度, 有 的装 在卫生问外窗上 , 有 的距室外地坪小 于lm( 室外地坪有绿化) 或小于

2 i T I ( 室外地坪无绿 化) , 违反了《 暖通规 范》 第5.3.4条的规定.

3 .

3 很多 空调工程 未设排 风 出路 , 特别是 人员集 中或过 渡季节使 用大 量新风的空调 区未设机械排风设施 , 违反了《 暖通规范 》 第6.3.17条的规 定.3.4大量的商场设 计未 创造 出 全 新风运行 条件 .不符合 《 暖通规范》 第6.3.15条 舒适 性空 气调节 …… 可用新风作冷源时 , 全空气调 节系统 应最大限度地使用新风 的规定.

3 .

5 商场设计存在计 算冬季耗 热量 时没有计人人和灯 的发热 量、 设计新 风量不足等问题 .

3 .

6 吊顶式风机盘管凝结水管路太 长, 水平坡 度不 够, 造成 水患 .原因是建筑 吊顶空 间太 小, 建筑 平面 大, 排水点不易确定 ;

坡度设计不正确.

3 .

7 空调 机、 风机盘 管与散热 器共 用一个水系 统, 由于 阻力 大小 悬殊 , 使系统很难平衡 .划分水系统时 , 应 将空调机 、 风机盘管与散热器系统分 开 .当系统分开确有 困难时 , 应有可 靠 的调节平衡措施 .

3 .

8 同一房间 内的送 回风 口位置设 置不当, 造成气流短路 .应注意安装 高度 , 注意送 回风 口之间的距 离及送 回风 口类型.

4 供热设计

4 .

1 锅 炉房总管及热 力站 未按《 节 能标准》 第5.2.10条规定设热表 ( 或 热水流量计) , 补水 系统未设 置水表 , 不便于供热 系统 的量 化管理 和运行 调节 . 也不利于节能.

4 .

2 燃油燃气锅炉 的烟道上未设防 爆门, 不符合《 锅炉房规范》 第2.0.14条的规定 .燃油燃 气锅炉 房发生 爆 炸事故的较多 , 所以, 烟道上 设 防爆 门是必要的.同时 , 防爆 门的........