4)针对柴油发电机房噪声向外扩散的各途径有效综合治理,将噪声限制在柴发机房内, 并对欲排出机房外之噪音进行分化、瓦解各个击破、全面消除;

5)所有孔、洞要密实封堵,在机房顶棚及四壁采取吸音、隔音措施,以减少机房内之噪 音;

6)柴发机房内门窗采用防火隔声门窗;

门(窗)参照相关标准和要求进行设计、制作、 安装;

7)中标人提供配电/控制柜的电气的一次接线图,二次原理图,注明主要元器件的型号、 规格及产地.提供所有的二次控制、信号电缆及工作电源电缆规格型号.并完成设备安 装,线缆采购、敷设和接线,负责手、自动联机调试. 2.7 柴油发电机组燃油系统 中标人提供日用油箱和油箱至机组的输油管、回油管等设备材料,并完成燃油系统的 安装. 2.8 柴油发电机房通风 中标人提供设备发热量,燃烧空气量,并复核柴油发电机间的全室间通风条件是否满 足要求,设计并制作、安装排风管道,保证机组的运行要求. 2.9 柴油发电机的排气(烟) 中标人提供排气(烟)消音器、排气(烟)软管,提供设备烟气量、温度及烟管要求. 完成排烟系统的设计、制作、安装,室内排烟管按要求设置保温. 2.10 柴油发电机组的接地系统 中标人提供、安装已设计的接地系统;

提供柴油发电机组、配电/控制柜的接地要求, 并完成上述设备与接地系统的连接安装. 配合其他承包商接通柴油发电机系统的所有接出电源、自动控制启停信号、监控信号电 线电缆.配合油、水管道安装连接等. 项目名称:佛山市公安局

110 城市应急指挥救援指挥中心后备发电机 项目编号:FEGD-CT17128

6 2.11 中标人安排有资格的专业工程师现场负责设备安装. 2.12 柴油发电机组、配电/控制柜的接线位置应满足设计图纸要求. 2.13 对所提供的设备及材料,在设备制造及运输过程中提供适合的储藏场所,且满 足其规定的储藏条件.负责运输到合同规定的交货地点. 2.14 中标人负责整个应急发电机系统的单机、并机调试和手、自动联机调试;

提供 设备安装、调试、试车报告 2.15 中标人负责发电机组单机现场假负载检测,每台机组满载运行(常用满载)时 间不小于

2 小时,中标人负责假负载的租用、安装、临时电缆及连接、检测用全部油料.

3、配套硬件设备要求:

2 台常用功率 1800KW,备用功率 2000KW,10.5KV 柴油发电机组;

⑵全自动并机控制 系统一套;

⑶中压配电柜、接地电阻柜一批;

⑷柴发机房环保安装工程一项等.中标单 位负责上述设备的设计、深化设计、供货、运输、卸货、安装、技术培训、调试验收、 质保.

4、柴油发电机组主要参数要求 ? 4.1 功率要求 常用功率:功率标定必须符合 GB2820.1 的要求.常用功率不得低于 1800kW 的要求. 备用功率:备用功率不得低于 2000kW. ? 4.2 电压要求 额定电压: 10.5kV,Y 形接线. 稳定电压调整率: ≤±1% 瞬态电压调整率: ≤-15%,≤+20% 电压恢复时间: ≤1 秒 电压波动率: ≤±0.5% 线电压波形正弦畸变率: ≤5% 空载电压调整范围: 95%~105% 电压漂移范围: ≤±2% 三相不对称负载下的线电压偏差:≤1% ? 4.3 频率要求 项目名称:佛山市公安局

110 城市应急指挥救援指挥中心后备发电机 项目编号:FEGD-CT17128

7 额定频率: 50Hz 稳态频率调整率: ≤0.5% 瞬态频率调整率: ≤-7%,≤10% 频率恢复时间: ≤3 秒 频率波动率: ≤0.5% 频率漂移范围: ≤±0.5% 额定功率因数: 0.8(滞后) ? 4.4 机组启动方式和启动能力 启动方式:24V 电池启动,具有手动与自动两种操作,机组本身应具有紧急手动停机装 置. 启动时间:机组接到启动指令,启动并达到额定转速,额定电压时间不大于