编辑: 夸张的诗人 | 2019-07-05 |
第一章 总则1.
1 为搞好农村电网改造升级(以下简称农网改造升级) 工作,达到安全可靠、节能环保、技术先进的目的,满足农村 经济社会发展和人民生活用电需求,特制定本技术原则. 1.2 农网改造升级应遵循"统一规划、 分步实施、 因地制宜、 适度超前"的原则,变(配)电站的布局及高、中、低压配电网 主干线路的建设应满足农村经济中长期发展要求,避免重复建 设. 1.3 农网改造升级应按照"安全可靠、 技术适用、 减少维护, 节能环保"的原则,采用成熟先进的新技术、新设备、新材料、 新工艺,禁止使用国家明令淘汰及不合格的产品. 1.4 农网改造升级工作应严格执行国家和行业有关设计、 施工、验收等技术规程和规范.
第二章 总体要求 2.1 农网改造升级应充分考虑城镇、 乡村等不同类别区域负 荷特点、供电可靠性要求和区域发展规划,合理优化网架结构. 2.2 农网改造升级应积极采用"三通一标"(通用设计、通-1-用设备、通用造价、标准工艺) ,统一建设标准,规范工程管理, 确保工程质量. 2.3 对于特殊地段、具有高危和重要用户的线路、重要联 络线路,可实行差异化设计,提高农网抵御自然灾害的能力. 2.4 农网改造升级应适度推进电网智能化建设,重点开展 新能源分散接入、配电自动化、智能配电台区、农村用电信息 采集等试点建设. 2.5 高压电网的容载比宜控制在 1.5~2.1 之间,负荷增长 较快地区宜取高值. 2.6 中低压线路供电半径应根据负荷密度来确定,一般中 压线路供电半径:城镇不宜超过 4km,乡村不宜超过 15km;
低 压线路供电半径:城镇不宜超过 250m,乡村不宜超过 500m. 用户特别分散地区供电半径可适当延长,但应采取适当措施, 满足电压质量要求. 2.7 未经供电企业同意,架空线路杆塔上禁止搭挂与电力 通信无关的广播、电话、有线电视等其他弱电线路.
第三章 高压配电网 3.1 具备条件的县域电网应逐步实现或加强与上一级电网 联络. 3.2 高压线路宜采用架空线路. 3.3 线路导线截面选择应满足负荷中长期发展要求,根据 -
2 - 规划区域内饱和负荷值,按经济电流密度一次选定.110kV 架 空线路导线截面不宜小于 185mm2 ,66kV 不宜小于
150 mm2 , 35kV 不宜小于
120 mm2 . 3.4 35kV 线路在满足设计要求前提下优先选用钢筋混凝 土电杆. 3.5 新建变电站应按无人值守方式建设,现有变电站应逐 步改造为无人值守变电站. 3.6 变电站站址选择应符合城乡规划、电网规划的要求, 靠近负荷中心地区. 3.7 变电站宜采用半户外布置,选址困难的城镇及污染严 重地区可采用户内型变电站或选用组合电器装置 (GIS、 HGIS) . 3.8 变电站主变台数宜按不少于两台设计,主变应采用有 载调压、S11 及以上节能型变压器,35kV 及以上高压配电装置 选用 SF6断路器或真空断路器, 10kV配电装置宜采用户内布置, 选用真空开关柜. 3.9 变电站建筑物应与环境协调, 符合"安全、 经济、 美观、 节约占地"的原则,宜按照最终规模一次建成.
第四章 中压配电网 4.1 中压配电网应合理布局,接线方式灵活、简洁.公用 线路应分区分片供电,供电范围不应交叉重叠. 4.2 城镇中压配电网宜采用多分段适度联络接线方式,导-3-线及设备应满足转供负荷要求.乡村中压配电网宜采用放射式 接线方式,有条件的乡(镇)村也可采用双电源分段联络接线 方式. 4.3 中压配电网线路主干线应根据线路长度和负荷分布情 况进行分段并装设分段开关,重要分支线路宜装设分支开关. 4.4 中压配电网主干线路导线截面选择应参考供电区域饱 和负荷值,按经济电流密度选取.县城电网架空主干线截面不 宜小于 150mm2 ,乡村电网主干线不宜小于 95mm2 . 4.5 中压配电网线路杆塔在城镇宜选用 12m 及以上杆塔, 乡村一般选用 10m 及以上杆塔,城镇路边不宜采用预应力型混 凝土电杆,防止车撞脆断. 4.6 城镇线路档距不宜超过 50m,乡村线路档距不宜超过 70m. 4.7 对雷害多发地区及架空绝缘线路应加强防雷击断线的 措施. 4.8 中压配电线路宜采用架空方式,城镇、林区、人群密 集区域宜采用架空绝缘导线.下列情况可采用电缆线路: (1)走廊狭窄,架空线路难以通过的地区;