第七章 自动化及通信 7.1 新建或改造自动化系统应统筹多种自动化系统的需 求,统一规划设计数据采集平台. 7.2 具有

15 个以上变电站的县供电企业, 新建或改造调度 和配网自动化系统,可统一规划、分步建设,中小型县供电企 业,宜优先选用调配一体化系统. 7.3 新建或改造调度自动化系统应遵循有关国家及行业标 准,具备基本功能及遥控安全约束、运行设备在线状态监测等 功能. 7.4 配网自动化系统应在配电网规划的基础上, 统筹规划、 分步实施,以配电网监视与控制(SCADA) 、馈线自动化(FA) 基本功能为主, 具备扩展配变监测功能、 配电设备管理 (DMS) 、 地理信息系统(GIS)接口能力. 7.5 农村电网通信系统应满足电网自动化系统数据、 语音、 图像等综合信息传输的需要.变电站、供电所和开关站的通信 主干线宜采用光纤通信方式,有条件地区可采用光纤通信环网 链接方式,中低压电网分散通信点可采用载波、无线、公众通 信网及卫星等通信方式.重要的无人值守变电站可采用独立的 不同物理介质或不同路由的主备双通道. 7.6 有条件的地区可试点建设基于载波、无线通信方式或 GPRS 无线数据传输的用户用电信息采集系统. -

8 - -

9 - 7.7 自动化及通信系统的安全性应能满足国家有关规定.

第八章 无功优化补偿 8.1 农网无功补偿应坚持"全面规划、 合理布局、 全网优化、 分级补偿、 就地平衡"的原则. 按照集中补偿与分散补偿相结合, 高压补偿与低压补偿相结合,调压与降损相结合的补偿策略, 确定最佳补偿方案. 8.2 农网无功优化补偿建设应从电压无功信息采集、无功 优化计算、装置配置、控制与管理等方面开展.积极应用信息 和自动化技术,实现电压无功综合治理和优化控制. 8.3 中压线路补偿点以一处为宜,一般不超过两处,补偿 容量依据局部电网配电变压器空载损耗和无功基荷两部分来确 定.以电缆为主的中压线路,其所接变电站母线电容电流较大 或消弧线圈处于欠补偿状态时, 应尽量避免采用线路补偿方式. 8.4 变电站及中压配电变压器无功优化补偿容量一般按变 压器基本负荷所需的无功配置.变电站一般按主变容量的 10- 30%配置. 8.5 100kVA 及以上配电变压器无功补偿装置宜采用具有 电压、无功功率、功率因数等综合控制功能的自动装置. 8.6 谐波污染较为严重的变电站和配电台区,宜选用无功 补偿与滤波相结合的无功补偿装置.