(2)易受热带风暴侵袭的沿海主要城镇的重要供电区域;
(3)电网结构或安全运行的特殊需要. 4.9 当变电站 10kV 出线数量不足或线路走廊条件受限制 时,可建设开关站.开关站接线应力求简化,宜采用单母线分 -
4 - 段接线方式.开关站应按无人值守建设,再分配容量不宜超过 10000kVA. 4.10 配电变压器应按照"小容量、密布点、短半径"的原则 建设与改造.变压器应布置在负荷中心,一般采用柱上安装方 式,变压器底部距地面高度不应低于 2.5m.对人口密集、安全 性要求高的地区可采用箱式变压器或配电站. 4.11 新装及更换配电变压器应选用 S11 型及以上节能配 电变压器或非晶合金铁芯配电变压器.安装在高层建筑、地下 室及有特殊防火要求的配电变压器应采用干式变压器. 4.12 配电变压器容量宜按近期规划负荷选择, 适当考虑负 荷发展.柱上配电变压器容量应不超过 400kVA,单台箱式变压 器容量宜小于 630kVA,单台干式变压器容量宜小于 1250kVA. 配电站可配置双路电源,宜装设 2-4 台变压器,单台容量不宜 超过 800kVA. 4.13 以居民生活用电为主,且供电分散的地区可采用单、 三相混合供电方式.单相变压器容量不宜超过 20kVA. 4.14 配电变压器的进出线应采用绝缘导线或电力电缆, 配 电变压器的高低压接线端应安装绝缘护套. 4.15 配电变压器的高压侧应采用熔断器或开关保护, 低压 侧应装设刀熔开关或自动开关保护. 4.16 配电变压器低压配电装置应具有防雷、 过流保护、 无 功补偿、剩余电流动作保护、计量、测量等功能,壳体宜采坚 -
5 - 固防腐材质. 4.17 配电变压器低压配电装置内宜预留安装智能配变终 端的位置.有条件的可开展具有状态参数监测、无功补偿本地 /远程控制投切、剩余电流保护监测管理、谐波监测、三相不 平衡监测、电量抄录、远程通信、变压器防盗等功能的智能配 变台区建设. 4.18 箱式变(配)电站壳体应采用坚固防腐材质.配电站 开关设备应采用免维护的全密封、全绝缘负荷开关(带熔丝) , 开关设备应具备"五防功能",即防止误分、误合断路器,防止 带负荷拉、合隔离开关,防止带电挂(合)接地线(地刀) ,防 止带接地线(地刀)合断路器(隔离开关) ,防止误入带电间隔. 4.19 地处偏远地区的变压器等设施应采取必要的防盗措施.
第五章 低压配电网 5.1 低压配电网坚持分区供电原则,低压线路应有明确的 供电范围.低压配电网应结构简单、安全可靠,一般采用单电 源辐射接线和单电源环网接线. 5.2 低压主干线路导线截面应参考供电区域饱和负荷值, 按经济电流密度选取.城镇低压主干线路导线截面不宜小于 120mm2 ,乡村低压主干线路导线截面不宜小于 50mm2 . 5.3 城镇和人口密集地区、穿越林区低压架空线路应采用 绝缘导线. -
6 - 5.4 城镇和人口密集地区的低压架空线路宜采用10m及以 上混凝土杆, 其他地区宜采用 8m 及以上混凝土杆, 稍径不小于 150mm. 5.5 低压线路可与同一电源 10kV 配电线路同杆架设.当10kV 配电线路有分段时,同杆架设的低压线路不应跨越分段 区.
第六章 低压户表 6.1 低压接户线应使用绝缘导线.导线截面应根据用户负 荷确定,铝芯绝缘导线截面不小于
10 mm2 ,铜芯绝缘导线截面 不小于
4 mm2 . 6.2 居民户应采用"一户一表"的计量方式.电能表应按农 户用电负荷合理配置,容量一般不宜小于 4kW. 6.3 有条件的地区可安装集中抄表装置,可逐步开展智能 化电表应用. 6.4 低压配电网应分级装设剩余电流动作保护装置.剩余 电流总保护和中级保护应能够及时切除低压配电网主干线和分 支线路上因断线接地等产生较大剩余电流的故障. 6.5 电能表应安装在计量表箱内.室外计量表箱宜选用防 腐非金属计量表箱.金属计量表箱应可靠接地. -