编辑: 学冬欧巴么么哒 | 2019-07-06 |
3 24kV ET1移开式交流金属封闭开关设备 技术数据 24kV ET1 开关柜技术参数 开关设备主要技术参数 额定电压 kV
24 24 额定频率 Hz
50 50 额定1min工频耐受电压 kV 65(相对地,相间)/ 79(断口) 65(相对地,相间)/ 79(断口) 额定雷电冲击电压 kV 125(相对地,相间)/ 145(断口) 125(相对地,相间)/ 145(断口) 辅助控制回路工频耐受电压 V
2000 2000 额定电流 A 630,1250,1600,2000,2500,3150 630,1250,1600,2000,2500,3150 额定短时耐受电流(4s) kA
25 31.5 额定峰值耐受电流 kA
63 80 额定短路开断电流 kA
25 31.5 额定短路关合电流 kA
63 80 辅助控制回路额定电压 V DC/AC 110/220 DC/AC 110/220 防护等级 IP4X(断路器室门打开隔室间为IP2X) IP4X(断路器室门打开隔室间为IP2X) 外形尺寸(宽x深x高) 1000x1800x2400, 1000x2200(2300)x2400 1000x1800x2400, 1000x2200(2300)x2400 重量 kg 840~1440 840~1440 VE24真空断路器主要技术参数 额定电压 kV
24 24 额定频率 Hz
50 50 额定1min工频耐受电压 kV 65(相对地,相间)/ 79(断口) 65(相对地,相间)/ 79(断口) 额定雷电冲击电压 kV 125(相对地,相间)/ 145(断口) 125(相对地,相间)/ 145(断口) 额定电流 A 630,1250 630,1250,1600,2000,2500,3150 额定短时耐受电流(4s) kA
25 31.5 额定峰值耐受电流 kA
63 80 额定短路开断电流 kA
25 31.5 额定短路关合电流 kA
63 80 额定短路操作顺序 O-0.3s-CO-180s-CO O-0.3s-CO-180s-CO
4 24kV ET1移开式交流金属封闭开关设备 结构与工作原理 结构简述 24kV ET1开关柜结构示意图 24kV ET1开关柜由柜体和可移开部件 (俗称手车) 两大部分组成. 柜体用
83 金属隔板分成多个功能隔室,如母线室、断路器室、电缆室和低压室 等. 开关柜的可移开部件可配置真空断路器手车、电压互感器手车、避雷器 手车、隔离手车和熔断器手车等. 泄压装置 在手车室、母线室和电缆室的上方均设有泄压装置,装设在门上的特殊密 封圈把柜门密封起来.当隔室内发生故障产生电弧时,开关柜内气压升 高,顶部装备的泄压金属板被自动打开,释放压力和高温气体,确保操作 人员和开关设备的安全. 二次插头和手车的位置联锁 开关柜和手车的二次连线是通过二次插头的联络实现的,二次插头通过一 根尼龙波纹伸缩管与手车相联.二次插座装设在开关柜手车室的右上方. 手车只有在试验位置时,才能插上或拔除二次插头.手车进入工作位置时 二次插头被锁定. 带电显示装置 开关柜可装检测一次回路运行的带电显示装置.该装置由高压传感器和显 示器两部分组成.该装置可以提示高压回路带电状况,还可以与电磁锁配 合,对操作手柄、柜门和相邻柜实现强制闭锁.达到防止带负荷移动隔离 手车、防止带电关合接地开关、防止误入带电间隔的目的,提高整套产品 的防误性能. 防止凝露 为了防止在高湿度或温度变化大的环境中产生凝露,在断路器室和电缆室 分别装设电加热器,以便在上述条件下防止绝缘事故的发生. 接地装置 在电缆室内单独设有60x5mm2 的接地铜排且贯穿相邻各柜并与柜体良好连 接,供直接接地元器件使用.由于整个柜体用敷铝锌钢板相拼接,这样使 整个柜体都处在良好的接地状态之中,确保运行人员触及柜体时安全.
1800 2400
1000 5 24kV ET1移开式交流金属封闭开关设备 开孔尺寸图 防止误操作的联锁结构 开关柜安装基础及底板开孔尺寸图 24kV ET1开关柜具有一系列的联锁