编辑: jingluoshutong | 2019-07-06 |
1 - 孔板流量计说明书ABG 仪表集团 服务热线:400-666-5262 -
2 -
1 产品功能用途和适用范围 测量流经管道介质流量的方法有多种,但其中应用最广泛、最普遍的是节流装 置,它的使用历史悠久,在国际、国内都已经标准化,在石油、化工、冶金、电力、 轻纺、科研等行业的生产过程中,大量地使用着各种类型的节流装置进行流体流量 的测量,控制和调节,节流装置具有结构简单、牢固、工作可靠、性能稳定、精确 度高、价格低廉等优点,因而节流装置的用量与其它流量仪表相比占有绝对优势.
节流装置与差压流量变送器配套使用,现场量程连续可调,并能输出标准信号 (0~10mAD、C 或4~20mAD、C)再输入到二次仪表,便显示出管道内流体的瞬时 流量和累积总量,若把标准信号输入到工业控制机,可以自动整点打印出瞬时流量 和累积总量,为用户的使用提供了很大方便. 节流装置包括标准节流装置(包括标准孔板、标准喷嘴、标准文丘里管),和 非标准节流装置(包括四分之一圆喷嘴、四分之一圆孔板、小孔板、双重孔板、圆 缺孔板、锥形入口孔板等),取压方式有环室取压、法兰取压、当流体的雷诺数较 低者或含有杂质时,可选用非标准节流装置.
2 产品型式号及编码 2.2 产品组成 a 法兰取压的节流装置:由取压法兰、节流件、密封垫片及紧固件,配二次 仪表可显示瞬时流量及累积总量. b 环室取压的节流装置:由法兰、环室、节流件、密封垫片及紧固件,配二 次仪表可显示瞬时流量及累积总量.
3 产品工作原理与主要结构 3.1 原理 节流装置是人为地在介质流通的管道内造 成节流(如图 1)当被测介质流过节流装置后, 造成一个局部收缩,流束集中,流速增加,静压 力降低, 于是在节流件的上下游两侧产生一个静 压力差. 这个静压力差与流量之间呈一定的函数 关系,流量愈大,所产生的静压力差愈大,因此 通过测量差压的方法,就可测得流量. 3.2 结构 本厂产品有多种品种和取压方式 ,下面仅就常用的几种作介绍:(1)标准孔 板,环室取压:见图
2 -
3 - (2)标准孔板,法兰取压:见图
4 将取压力口开在法兰的外圆面(直孔)或侧端面(斜孔)取压中心线离孔板的上、 下游端面均为 25.4mm,即为法兰取压方式,它具有安装方便,不容易堵塞,排污方 便,加工量少等优点. (3)标准喷嘴,环室取压见图
5 (4)标准文丘里(古典文丘里)管结构见图
3 -
4 - -
5 -
4 基本参数及性能指标 4.1 执行标准 设计、制造和安装遵循国际标准 ISO5167―1(1991)(国家标准 GB/T2624― 93),英国标准 BS1042 和其它标准. 4.2 公称通径(mm):
25、
40、
50、
65、
80、
100、
125、
300、
350、
400、
450、
500、
600、
700、
800、
900、
1000、1200. 4.3 公称工作压力(MPa):0.
6、1.
0、1.
6、2.
5、4.
0、6.
3、10.
0、16.0 4.4 精确度等级: (1) 对标准孔板,标准喷嘴:影响测量误差的因素有多种,若安装使用符合国际标 准ISO5167―1(1991)有关规定,精确度等级一般可以达到
1 级~1.5 级. (2) 对非标准的孔板(如双重孔板,圆缺孔板,小孔板等),由于试验数据不够充 分,没有 标准 可查,故应当在设计制造完工后进行标定.(通常用水标定 液体流量;
而且空气标定气体流量)经标定后可达到精确度(基本误差)等级 为1级~1.5 级,若不经过标定,仅靠经验性资料计算,设计,精确度在±2.5% 左右.