7 - (5)取压口引出的短管应在同一水平面内.若是在垂直管道上安装节流件,引压短 管之间相距一定的距离(垂线、方向),这对差压变送器的零点有影响,应通过 零 点迁移 来校正. (6)节流件,管段,差压变送器在各种情况下的安装方式有具体的规定,请见图 7~ 图9. 5.4 使用和调整 (1) 节流装置必须与差压计或差压变送器配套使用,才能得知流量.为了便于在现 场调整零点,必须在差压变送器的引压管处加装 三阀组 ,使用方法见变送 器的说明书. (2) 为了测知真实的差压值,除了正确的敷设取压管路外(见5.3)还需要使取压 管路内的导压介质(传递流体的静压值)保持单相(液相或气相)状态,即测 液体介质流量, 必须使取压管内充满液体, 不得混入气体;
测气体介质流量时, 必须使管内充满气体,不得凝结液体,为此可加设集气器或沉降器,收集液体 中的气体(定期排放)或气体中的液体(定期清除). (3) 节流装置的设计参数是否与实际参数相符直接关系到测量精度, 节流装置投入 使用时,测得的参数如果处于参数的范围内,测量精度一般不会超过设计计算 精度,但是如果没得的参数远离设计参数范围(假定节流装置及差压变送器选 型,制造,安装均符合要求)则有可能是提供的设计参数有误,应更改设计参 数,重新设计计算节流装置. (4) 使用中工艺条件的变化导致流体参数改变,应当采用温度,压力的自动跟踪补 偿, 否则会带来测量误差. 目前市场上已经出现多种型式的智能化流量显示仪, 可输入介质温度,压力,标准状态下的介质密度,压缩系数.流量系数(流出 系数)等保证了节流装置的准确测量.
6 保养修理及常见故障排除 节流装置的工作比较可靠,常见的故障是取压口堵塞,引压管堵塞或泄漏,可 以经常清洗或吹洗取压口,引压管,紧固各密封连接处.当环境温度低于 0℃时,应 将取压管包扎保温层或敷设伴热管.测量高温介质时应加冷凝器或隔离器,防止高温 介质进入差压变送器的测压容器.
7 供应成套性 7.1 仪表成套性 (1) 法兰取压节流装置包括节流件、取压法兰、取压管及紧固件. (2) 环室取压节流装置包括节流件、环室、法兰、取压管及紧固件. 7.2 随机文件 仪表随机文件包括:使用说明书、产品合格证和装箱单各
1 份,用塑料袋封装.
8 订货须知 请用户仔细填写 节流装置订货咨询规格单 .另外还须注意: (1) 被测流体参数的物理状态(如流量是什么状态下一工业标准态,实际状态)直 接关系到设计的正确性,务必请用户注明. (2) 请注明供货内容:节流件包括密封垫圈、环室、法兰、取压管等,若还要阀门、 -
8 - 直管段、冷凝器、集合器、沉降器或差压变送器显示表等,则必须特别注明. 其它
1、 本厂生产的产品均应标注商标、 品名、 型号、 出厂日期, 并附有说明书、 合格证.
2、 如流量计不能满足要求时请用户提出特殊需要我厂安排特型加工. ........