5 安装、使用和调整 5.1 安装的基本要求: (1) 节流装置在安装前应检查节流装置编号和尺寸是否符合管道安装位置要求. (2) 新装管路系统,必须在管道中冲洗和扫线后再安装节流装置,以防管内杂物堵 塞或损伤节流装置. (3) 注意节流装置安装方向,标有 + 的一端应与流体上游管段连接,标有 - 的一端应与流体下游管段连接. (4) 节流装置与管道中心,节流装置的中心线与上游侧,下游侧管道中心线之间的 距离 ex 应小于或等于: (5) 节流装置在管道中安装时,应保证其端面和管道轴线垂直,垂直度误差不得超 过±1 . (6) 夹紧节流装置用的密封垫片(包括环室与法兰,环室与节流件间),在夹紧后, 不得凸出管道内壁. (7) 节流装置安装处必须严密,不允许有泄漏现象存在.因此,安装工作必须在管 道试压前进行. (8) 法兰取压节流装置,若法兰采用凸面板式平焊法兰(如图 4),则必须在工艺 管段上先打好孔且与取压法兰上的取压孔对正后,再焊接工艺管段. 5.2 对管道的要求: (1) 邻近节流装置上游管段长度至少为 2D 是圆管形的,在任何平面上任何一个直 径与管道直径 D 相差不得大于 0.3%. (2) 在离一次装置上游端面起至少 2D 的长度内,下游直管段的任何一个直径与上 游直管段的平均直径之差不得大于 3%. (3) 节流件上下游必须保证的最小管段长度与上游阻力件的形式和节流件径比β 有关见表 1. -

6 - (4)在节流件附近(包括前后直管段),介质必须充满管道,若需要装隔离阀,则 应选闸阀而且在运行中全开, 若需装调节阀, 则应将调节阀装在下游 5D 直管段之后. 直径比β≤ 上游侧阻流件形成和最短直管段长度(DN 的倍数) 下游最 短直管 段长度 (包括 在本表 中的所 有阻流 件) 单个

900 弯头或 三通 (流 体仅从 一个支 管流出) 在同一 平面上 的两个 或多个

900 弯头 在不同 平面上 的两个 或多个

900 弯头 渐缩管 (在1.5D 至3D 的长 度内 2D 变为 D) 渐扩 管(在1D 到2D 的 长度 内由 0.5 变为D) 球型 阀全 开 全孔 球阀 或闸 阀全 开0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 10(6) 10(6) 10(6) 12(6) 14(7) 14(7) 14(7) 16(8) 18(9) 22(11) 28(14) 36(18) 46(23) 14(7) 14(7) 16(8) 16(8) 18(9) 18(9) 20(10) 22(11) 26(13) 32(16) 36(18) 42(21) 50(25) 34(17) 34(17) 34(17) 36(18) 36(18) 38(18) 40(20) 44(22) 48(24) 54(27) 62(31) 70(35) 80(40)

5 5

5 5

5 5 6(5) 8(5) 9(5)] 11(6) 14(7) 22(11) 30(15) 16(8) 16(8) 16(8) 16(8) 16(8) 17(9) 18(9) 20(10) 22(11) 25(13) 30(15) 38(19) 54(27) 18(9) 18(9) 18(9) 18(9) 20(10) 20(10) 22(11) 24(12) 26(13) 28(14) 32(16) 36(18) 44(22) 12(6) 12(6) 12(6) 12(6) 12(6) 12(6) 12(6) 14(7) 14(7) 16(8) 20(10) 24(12) 30(15) 4(2) 4(2) 5(2.5) 5(2.5) 6(5) 6(3) 6(3) 6(3) 7(3.5) 7(3.5) 7(3.5) 8(4) 8(4) 对所 有的 直径 比β 阻流件 上游侧最短直管段长度 直径比大于或等于 0.5 的对称骤缩异径管 直径小于或等于 0.03D 的温度计套管和插孔 直径在 0.03D 和0.13D 之间的温度计套管和插孔 30(15) 5(3) 20(10) 注:

1、不带括号的值为 零附加不确定度 的值.

2、带括号的值为 0.5%附加不确定度 的值. 表15.3 对导压管的要求: (1) 导压管应按被测流体的性质和参数使用耐压,耐腐蚀的材质制造,内径不得小 于6mm,长度最好在 16m 之内,视被测流体的性质而定,不同长度下的最小 内径值见表 2. (2) 导压管应垂直或倾斜敷设,其倾度不得小于 1:12.粘度较高的流体,其倾斜 度还应增大.当差压讯号传送距离大于 30m 时,导压管应分段倾斜,并在各 最高点和最低点分别装设集合器和沉降器. (3) 为了避免差压记号传送失真,正负导压管应尽量靠近敷设,严寒地区还应采取 防冻措施,可采用电热或蒸汽保温,但要防止被测介质过热汽化和在导压管中 产生气体造成假差压. (4) 节流装置安装在垂直管道上时,取压口位置可在取压装置平面上任意选择.节 流装置安装在水平或倾斜的主管道内取压口位置如图