编辑: 旋风 | 2019-07-06 |
第一章 工程概况
第二章 施工部署及现场施工组织管理机构
第三章 施工总平面布置
第四章 施工总进度计划及保证措施
第五章 劳动力配备计划
第六章 现场投入主要机械设备及检测仪器
第七章 主要材料及构配件供应计划
第八章 主要分部分项施工方法及技术措施
第九章 质量保证体系及控制要点
第十章 安全保证体系及安全文明施工措施要点 第十一章 推广应用十项新技术的具体内容及措施 附录 附图1 施工组织机构 附图2 现场施工组织管理机构 附图3 施工总平面布置图 附表1 派驻现场的主要施工管理人员表 附表2 临时设施和临时用工计划表 附表3 施工总进度计划表及劳动力动态表 附表4 主要劳动力配备计划表 附表5 主要施工机械设备及检测仪器表 附表6 主要施工机械设备及检测仪器表(安装) 附表7 测量器具一览表 附表8 主要材料、构配件供应进度计划表
第一章 工程概况 工程名称:嘉兴国际海员俱乐部和工人文化宫综合活动大楼 建筑地点:嘉兴市中山路47 号市总工会大院内 建设单位:嘉兴市总工会 设计单位:嘉兴市建筑设计研究院有限公司 勘察设计单位:浙江省工程地质勘察院 监理单位:嘉兴市建工监理公司 质量监督单位:嘉兴市建筑工程质量监督站 本工程总建筑面积10982.
9m2,建筑占地面积为1479.8m2,结构形式为地下一层, 地上8 层,局部5 层,1~5 层层高4.5m,6 层以上层高3.9m.地上结构总高度 为34.65m, 局部高度22.50m.
一、现场自然条件 本工程拟建地位于嘉兴市总工会院内,属于老城区,场地地形平整,黄海高程 5.25m,场地潜水位埋深在2.50~2.80m 之间,年变幅在0.50~1.50m.本地区抗 震设 防烈度为6 度.气候属亚热带季风气候,年平均气温16.2℃,年平均降水量 140.98mm. 风速夏季2.2m/s,冬期2.3m/s.
二、工程结构设计概况 1.本工程结构共8 层(不包括地下一层及屋顶机房层),局部5 层,地上结构 总 高度为34.650m (局部22.500m) , 结构形式为框架结构;
结构设计安全等级二级, 结 构设计使用年限50 年,地下室防水等级为二级.本工程±0.000 黄海高程为 5.600m, 地基基础设计等级为乙级,基础形式为桩基础,建筑桩基安全等级为二级.采用 静压 式先张法预应力混凝土薄壁管桩. 2.抗震:本工程按地震动加速度0.05g、地震特征周期0.45s 进行抗震设计, 框架抗震等级为三级,场地土类别Ⅲ类,抗震重要性类别为丙类建筑.抗震设防 烈度 为6 度. 3.使用活荷载标准值 娱乐场所: 4.0kN/m2;
楼梯、走廊、卫生间: 2.5kN/m2;
办公室: 2.0kN/m2;
阳台: 2.5 kN/ m2;
上人屋面: 5.0 kN/ m2;
非上人屋面: 1.0 kN/ m2;
轻质隔断: 5.0 kN/ m2;
其他未注明处均按(GB 50009-2001)取值. 4.材料:除另有注明者外,混凝土强度等级均按表1-1 采用. 混凝土强度等级表 表1-1 结构部位 基础垫层 基础、底板 地下室外墙 框架柱 框架梁、板 其他 强度等级 C15 C30(S6 抗渗) 22.450m 以下:C40 22.450m 以上:C30 C30 C30 注:地下室顶、底板、混凝土墙均加工业12%UEA 抗渗剂. 当框架梁、板、柱混凝土强度等级不同时,其接头处必须按混凝土强度较高的一 级施工. 5.钢筋:圆钢为HPB235 级钢,螺纹钢为HRB335 级钢. 6.砌体:基础砖模采用MU10 烧结普通砖和M7.5 水泥砂浆实砌;