编辑: 迷音桑 | 2019-07-06 |
26、《居住建筑节能 设计标准(节能 65%)》DB22/T450 及《公共建筑节能设计标 准(节能 65%)》DB22/JT149 等规定. 注:外墙主体部分系指除边缘构件、圈梁等热桥部位外的 外墙部位. 5.1.11 建筑热工计算时模壳的导热系数的修正系数取 1.15. 5.1.12 建筑节能设计应根据当地条件和室内热环境设计指标, 按《民用建筑热工设计规范》GB50176 的有关规定进行内部冷 凝受潮计算,并做好外墙防潮设计.
12 5.1.13 模壳格构式混凝土外墙的热工性能指标应符合表 5.1.13 的规定. 表5.1.13 模壳格构式混凝土墙体的热工性能 序号外墙厚 度(mm) 格构梁、 柱直径 (mm) 模壳壁 总厚度 (mm) 墙体主体部位 外墙平均传 热系数 (W/(m2 ?K) 传热系数 (W/(m2 ?K) 热惰性 指标
1 250
160 90 0.56 2.72 0.73
2 300
160 140 0.39 3.35 0.51
3 350
160 190 0.28 3.98 0.36 注:外墙厚度不包括两面抹灰(水泥砂浆类材料)厚度. 5.1.14 建筑物底层周边直接接触土壤的地面(由外墙内侧算 起2.0m 范围内),当室内地坪以下靠外墙........