编辑: 迷音桑 2019-07-06

50016 规定. 3.0.7 模壳格构式混凝土墙体建筑设计使用年限可采用

50 年. 3.0.8 模壳格构式墙体建筑系统的构造由模壳保温和格构梁 柱及边缘构件作为结构组成,外加防护和饰面层.

5 4 材料 4.1 模壳 4.1.1 模壳中聚苯乙烯颗粒的粒径宜为 2mm~6mm, 且堆积密 度宜为 12kg/m3 ~20kg/m3 . 4.1.2 水泥宜采用符合现行国家标准 《通用硅酸盐水泥》 GB175 规定的水泥. 4.1.3 用于模壳之间粘结的聚氨酯技术性能应符合现行行业 标准《聚氨酯建筑密封膏》JC/T

482 的要求. 4.1.4 模壳按使用功能不同可分为主模壳、 副模壳、 配套模壳, 模壳的规格和尺寸详见附录 A. 4.1.5 模壳的允许偏差应符合本规程第

8 章要求. 4.1.6 模壳的物理力学性能应符合表 4.1.6 的要求: 表4.1.6 水泥聚苯模壳的物理力学性能 项目 单位 指标 干表观密度 kg/m3 ≤380 抗压强度 MPa ≥0.4 劈裂抗拉强度 MPa ≥0.1 导热系数 W/(m.K) ≤0.08 吸水率 % ≤30 抗冻(50 次循环) 强度损失 % ≤25 质量损失 % ≤5 水蒸气湿流密度 g/(m2 .h) ≥0.85 耐火极限 h ≥3h 燃烧性能等级 - 不低于 A 级注:表中抗冻性试验按照《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T

50081、 燃烧性能试验按照《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624 规定的 方法进行.

6 4.2 钢筋、混凝土 4.2.1 模壳格构式混凝土墙体的纵向受力钢筋宜采用延性、韧 性和焊接性能好的且符合抗震性能指标的HRB400级或HRB335 级热轧钢筋;

箍筋可采用 HPB300 级热扎钢筋. 埋在混凝土中的同一构件中的受力钢筋,宜使用同材质的 钢筋. 4.2.2 室内地面以下构件、普通剪力墙、楼板、屋面板及圈梁 混凝土应采用普通混凝土. 格构式构架混凝土应采用自密实混凝土. 混凝土强度等级: 对3层及以下建筑不应低于 C25, 对4~6 层建筑不应低于 C30. 自密实混凝土所用原材料、性能、配合比设计、搅拌、运输、浇筑、质量及检验方法等均应符合《自密实混凝土应用技 术规程》JGJ/T283 的规定. 4.2.3 自密实混凝土拌合物的自密实性指标应符合表 4.2.3 的 要求,其填充性能等级为 SF1,间隙通过性能等级 PA2. 表4.2.3 自密实混凝土拌合物的自密实性能指标 项目 坍落扩展度(mm) T500 扩展时间 (s) 离析率(%) 指标 650±50 3~20 ≤20 4.3 墙体 4.3.1 模壳格构式混凝土墙体中,模壳的粘接拼接应符合下列 要求:

1 模壳的拼接可采用横排、竖排或横竖排混合排列;

2 模壳拼接后形成的芯孔应连续贯通;

3 两墙体相交处应是模壳拼接而形成的芯孔,芯孔中心线 应是两墙体厚度的共同中心线. 4.3.2 模壳的墙体构造见图 4.3.2-1 和4.3.2-2.

7 图4.3.2-1 外墙构造 图4.3.2-2 内墙构造

8 4.3.3 外墙体的物理力学性能指标. 表4.3.3 外墙体的物理力学性能指标 项目 单位 性能指标 实验方法 耐候性 - 墙体表面无可渗水裂缝, 无粉化、空鼓、剥落现象 《外墙外保温工程 技术规程》JGJ

144 耐冻融(50 次) - 墙体表面无可渗水裂缝, 无粉化、空鼓、剥落现象 抗冲击性 (外侧) - 首层 10J 级,二层及以上 3J 级 吸水量 (g/m2 )24h ≤500 水蒸气湿流密度 g/(m2 .h) ≥0.85 空气声计权隔声 量dB ≥50 《建筑和建筑构件 隔声测量 第3部分:建筑构件空气 声隔声的实验室测 量》GB/T 19889.3 复合墙体热阻 m2 .K/W 符合设计 《绝热稳态传热性 质的测定标定和防 护热箱法》GB/T

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)