编辑: 迷音桑 | 2019-07-06 |
8 度,设计基本地震 加速度不大于 0.20g 的地区,采用水泥聚苯模壳格构式混凝土 墙体建造的工业与民用节能建筑的设计、施工及验收. 1.0.3 水泥聚苯模壳格构式混凝土墙体建筑的设计、施工及验 收,除应符合本规程规定外,尚应符合国家现行有关标准的规 定.
2 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 水泥聚苯模壳 cement expensive polystyrene granule form 由聚苯乙烯颗粒、水泥、矿物掺合料、水及复合改性剂等 材料组成,按规格尺寸在工厂内模压而成的单元体,充当格构 式混凝土构架的模板并起保温作用的制品,称为水泥聚苯模壳 (简称模壳). 2.1.2 水泥聚苯模壳格构式混凝土墙体 cement expansive polystyrene granule form latticed concrete wall 由工厂生产的水泥聚苯模壳在施工现场组砌成带空腔的墙 体,并在空腔内配筋并浇筑自密实混凝土,形成的格构式构架 构成的组合墙体(以下简称模壳格构式混凝土墙体). 2.1.3 自密实混凝土 self-compacting concrete 具有高流动性、均匀性和稳定性,浇筑时无需外力振捣, 能够在自重作用下流动并充满模壳空腔的混凝土. 2.1.4 混凝土格构梁、格构柱 concrete lattice beam and column 在水泥聚苯模壳的水平和竖向芯孔内, 配置至少一根钢筋, 并浇注自密实混凝土而形成的格构式构架中的水平梁和竖向柱. 2.1.5 加强格构柱 reinforced concrete lattice column 芯孔内配置不少于三根纵向钢筋和适量箍筋的混凝土格构 柱. 2.1.6 加强格构梁 reinforced concrete lattice beam 芯孔内配置不少于三根纵向钢筋,并在洞口位置布置适量 箍筋的混凝土格构梁. 2.1.7 边缘构件 edge element 纵横墙体的交接部位、墙体端部以及较大门窗洞口两侧布 置的比加强格构柱截面和配筋还大的竖向构件,属加强结构整
3 体性连接作用的构造措施. 2.1.8 耐碱玻纤维网布 alkali-resistant fiberglass mesh 由表面涂覆耐碱防水材料的耐碱玻璃纤维制成的网布,简 称耐碱玻纤网布. 2.2 符号 2.2.1 作用效应 N――轴向力设计值;
M――弯矩设计值;
V――剪力设计值. 2.2.2 材料性能 λ――水泥聚苯颗粒导热系数;
k――外墙主体部位的传热系数;
Km――外墙平均传热系数;
D――外墙主体部位热惰性指标. 2.2.3 几何参数 t――壁厚度;
b――模壳格构式混凝土墙体截面计算宽度, 亦即格构梁柱 的直径;
h――模壳格构式混凝土墙体截面高度, 即水泥聚苯模壳厚 度;
A――混凝土墙体截面的等效剪切面积;
Am――混凝土墙体(不包括模壳尺寸)的毛截面面积;
As――单个格构柱或格构梁内的纵向钢筋面积;
Im――墙体(不包括翼缘)的毛截面惯性矩;
IT――墙体考虑翼缘时的截面惯性矩变化量;
bc――模壳格构式混凝土墙折算厚度;
d――钢筋直径,圆形截面直径.
4 3 基本规定 3.0.1 模壳格构式混凝土墙体产品的构成材料应由系统供应 商统一提供. 3.0.2 模壳格构式混凝土墙体应具有良好的防水渗透性、透气 性和抗冲击、 耐冻融性能, 各组成部分应具有物理化学稳定性, 且应彼此相容并具有防腐性. 3.0.3 模壳格构式混凝土墙体结构的节点与接缝应有牢固连 接措施,且热工性能应满足设计要求. 3.0.4 模壳格构式混凝土墙体应能适应结构的正常变形,在长 期风荷载和气候变化的情况下,不应出现裂缝、空鼓、脱落等 破坏现象,并满足抗震设防. 3.0.5 模壳格构式混凝土墙体耐火极限应符合国家现行有关 标准的规定. 3.0.6 模壳格构式混凝土墙体建筑设计应符合现行国家标准 《建筑设计防火规范》GB