编辑: 过于眷恋 | 2019-07-06 |
2 0 X X 年XX月XX日中国计划出版社
2 0 X X 年北京1前言根据《关于转发
2014 年工程建设国家标准制(修)订计划(电力部分)的通知》 (中国电力 企业联合会部门文件 标准[2013]9 号)的要求,由中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公 司对原国家标准《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-2008 进行修订.
本规范共分
17 章,主要内容包括:总则、一般规定、发电机保护、电力变压器保护、电力线路 保护、母线保护、故障录波、无功补偿装置保护、限流电抗器保护、电动机保护、高压变频器保护、 自动重合闸、备用电源的自动投入装置、自动低频低压减负荷装置、同步并列、自动调节励磁及自 动灭磁和二次回路. 本次修订的主要内容如下: ――扩大了规范的适用范围:发电机容量改为 60MW 及以下、电力变压器改为 75MVA 及以下;
――增加了故障录波,静止无功补偿装置,限流电抗器保护,高压变频器保护章节;
――增加了风电,光伏等新能源的相关内容;
――增加了光缆和接口及通讯规约内容;
――增加了智能变电站的相关内容;
本规范由建设部负责管理,由中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司负责具体技术内 容的解释.本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改或补充 之处,请将意见和建议寄交中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司(地址:吉林省长春市 人民大街
4368 号,邮政编码 130021) ,以供修订时参考. 本规范主编单位和主要起草人: 主编单位:中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 主要起草人:
2 目次1总则
2 一般规定
3 发电机保护
4 电力变压器保护
5 电力线路保护 5.1 3~66kV 电力线路保护 5.2 110kV 电力线路保护
6 母线保护
7 故障录波
8 无功补偿装置保护 8.1 电力电容器保护 8.2 并联电抗器保护 8.3 静止无功补偿装置保护
9 限流电抗器保护
10 3 kV 及以上电动机保护
11 高压变频器保护
12 自动重合闸
13 备用电源的自动投入装置
14 自动低频低压减负荷装置
15 同步并列
16 自动调节励磁及自动灭磁 16.1 自动调节励磁 16.2 自动灭磁
17 对相关回路及设备的要求 17.1 二次回路 17.2 电流互感器和电压互感器 17.3 直流电源 17.4 电缆和光缆 17.5 接口及通信规约 17.6 接地和抗干扰措施 附录 A 继电保护的最小灵敏系数
3 Contents
1 General provisions
2 General provisions
3 Generator protection
4 Power transformer protection
5 Power line protection 5.1 3~66kV power line protection 5.2 110kV power line protection