1 定子绕组相间短路;

2 定子绕组接地;

3 定子绕组匝间短路;

4 发电机外部短路;

5 定子绕组过负荷;

6 定子绕组过电压;

7 转子表层(负序)过负荷;

8 励磁回路接地;

9 励磁电流异常下降或消失;

10 逆功率. 11.其他故障和异常运行. 3.0.2 保护装置出口动作可分为下列方式:

1 停机:断开发电机(或发电机变压器)断路器、灭磁.对汽轮发电机,关闭主汽门;

对水轮 发电机,关闭导水叶;

2 解列灭磁:断开发电机(或发电机变压器)断路器、灭磁,汽(水)轮机甩负荷;

3 解列:断开发电机(或发电机变压器)断路器;

4 缩小故障影响范围(如断开母联或分段断路器) ;

5 程序跳闸:对汽轮发电机首先关闭主汽门,待逆功率继电器动作后,再跳发电机断路器并灭 磁.对水轮发电机,首先将导水叶关到空载位置,再跳开发电机断路器并灭磁.

6 切换厂用电:由厂用工作电源供电切换到备用电源供电.

7 信号:发出声光信号. 3. 0.

3 对发电机定子绕组及引出线的相间短路故障, 应装设相应的保护装置作为发电机的主保护. 保护装置应动作于停机,并应符合下列规定:

1 1MW 及以下单独运行的发电机,如中性点侧有引出线,应在中性点侧装设过电流保护;

如中 性点侧无引出线,应在发电机端装设低电压保护;

2 1MW 及以下与其它发电机或与电力系统并列运行的发电机, 应在发电机端装设电流速断保护. 当电流速断保护灵敏性不符合要求时,可装设纵联差动保护;

对中性点侧没有引出线的发电机,可 装设低电压闭锁过流保护;

7 3 对1MW 以上的发电机,应装设纵联差动保护.对发电机变压器组,当发电机与变压器之间有 断路器时,发电机与变压器应单独装设纵联差动保护;

当发电机与变压器之间没有断路器时,可装 设发电机变压器组共用的纵联差动保护. 3.0.4 发电机定子接地保护应符合下列规定:

1 发电机定子绕组单相接地故障电流允许值应采用制造厂的规定值.如无制造厂规定值,可按 表3.0.4 执行;

表3.0.4 发电机定子绕组单相接地故障电流允许值 发电机额定电压(KV) 发电机额定容量(MW ) 接地电流允许值(A) 6.3 ≤50

4 10.5 汽轮发电机

50 3 水轮发电机 10~50 13.8 水轮发电机 40~50

2 注: 注:对额定电压为 13.8KV 的氢冷发电机,发电机定子绕组单相接地故障电流允许值应为 2.5.

2 对直接接于母线的发电机,当定子绕组单相接地故障电流(不计消弧线圈的补偿作用)大于 允许值时,应装设有选择性的接地保护装置,其出口应动作于信号.但当消弧线圈退出运行或其他 原因导致上述故障电流大于允许值时,应动作于停机. 保护装置应接于机端的零序电流互感器.其整定值应躲过不平衡电流和外部单相接地时发电机 稳态电容电流,并宜设置外部短路闭锁装置.未装设接地保护时,应在发电机电压母线上装设接地 监视装置,其出口应动作于信号.保护装置或接地监视装置应能监视发电机零序电压值;

3 发电机变压器组应装设保护区不小于 90%的定子接地保护.保护装置应带时限动作于信号, 也可根据系统情况和发电机绝缘状态作用于停机.保护装置应能监视发电机零序电压值. 3.0.5 发电机的定子匝间短路保护应符合下列规定: