编辑: 静看花开花落 2019-07-06
包钢集团 稀土板材厂 电能质量测试报告 杭州银湖电气设备有限公司Hangzhou Yinhu Electrical Equipment Co.

,Ltd. 二零一八年 一月

1 目录

第一篇 综述

2

第二篇 测试报告

2

一、测试目的

2

二、测试数据及分析

2 1. 测试点:北精炼炉 35KV 进线侧.2 2. 测试点:南精炼炉 35KV 进线侧.7 3. 测试点:热轧作业部粗轧 10KV 进线.12 4. 测试点:热轧作业部主传动 35KV I 段.17 5. 测试点:热轧作业部主传动 35KV II 段.22 6. 测试点:酸轧作业部 10KV I 段.27 7. 测试点:酸轧作业部 10KV II 段.32 8. 测试点:酸轧作业部 10KV Ⅲ段.37

第三篇 测试结果分析

42

一、测试结果:43

二、分析.45

第四篇 解决方案

46 2

第一篇 综述 综述 应包钢集团稀土板材厂(以下简称稀土板材厂)邀请,对稀土板材厂的精 炼炉、热轧车间、酸轧车间进行了电能质量测试.

第二篇 测试报告

一、测试目的 通过对当前系统运行时的电能质量测试分析,分析系统运行中的电能质量 问题,结合该工况,给出合理、安全、可靠、技术先进的解决方案.

二、测试数据及分析 1. 测试点:北精炼炉 35KV 进线侧 ① 测试时间:2018 年1月23 日16:10------2018 年1月23 日16:31 ② 额定电压:35kV ③ 取样间隔:1S ④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪 ⑤ 工况说明:测试时,测试时无功补偿装置已投入.

3 三相有功、无功、功率因数

4 三相基波电压值和基波电流值

5 三相谐波电压总畸变率及三相总谐波电流有效值

6 各主要谐波电流有效值

7 2. 测试点:南精炼炉 35KV 进线侧 ① 测试时间:2018 年1月23 日15:39------2018 年1月23 日15:52 ② 额定电压:35kV ③ 取样间隔:1S ④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪 ⑤ 工况说明:测试时,测试时补偿装置已投入.

8 三相有功、无功、功率因数

9 三相基波电压值和基波电流值

10 三相谐波电压总畸变率及三相总谐波电流有效值

11 各主要谐波电流有效值

12 3. 测试点:热轧作业部粗轧 10KV 进线 ① 测试时间:2018 年1月24 日09:45------2018 年1月24 日10:14 ② 额定电压:10kV ③ 取样间隔:1S ④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪 ⑤ 工况说明:测试时,测试点未包含无功补偿装置.

13 三相有功、无功、功率因数

14 三相基波电压值和基波电流值

15 三相谐波电压总畸变率及三相总谐波电流有效值

16 各主要谐波电流有效值

17 4. 测试点:热轧作业部主传动 35KV I 段①测试时间:2018 年1月24 日11:57------2018 年1月24 日13:14 ② 额定电压:35kV ③ 取样间隔:1S ④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪 ⑤ 工况说明:测试时,测试点未包含无功补偿装置.

18 三相有功、无功、功率因数

19 三相基波电压值和基波电流值

20 三相谐波电压总畸变率及三相总谐波电流有效值

21 各主要谐波电流有效值

22 5. 测试点:热轧作业部主传动 35KV II 段①测试时间:2018 年1月24 日10:41------2018 年1月24 日11:25 ② 额定电压:35kV ③ 取样间隔:1S ④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪 ⑤ 工况说明:测试时,测试点未包含无功补偿装置.

23 三相有功、无功、功率因数

24 三相基波电压值和基波电流值

25 三相谐波电压总畸变率及三相总谐波电流有效值

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题