编辑: 静看花开花落 2019-07-06

26 各主要谐波电流有效值

27 6. 测试点:酸轧作业部 10KV I 段①测试时间:2018 年1月23 日17:23------2018 年1月23 日17:46 ② 额定电压:10kV ③ 取样间隔:1S ④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪 ⑤ 工况说明:测试时,测试点未包含无功补偿装置.

28 三相有功、无功、功率因数

29 三相基波电压值和基波电流值

30 三相谐波电压总畸变率及三相总谐波电流有效值

31 各主要谐波电流有效值

32 7. 测试点:酸轧作业部 10KV II 段①测试时间:2018 年1月23 日17:58------2018 年1月23 日18:39 ② 额定电压:10kV ③ 取样间隔:1S ④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪 ⑤ 工况说明:测试时,测试点未包含无功补偿装置.

33 三相有功、无功、功率因数

34 三相基波电压值和基波电流值

35 三相谐波电压总畸变率及三相总谐波电流有效值

36 各主要谐波电流有效值

37 8. 测试点:酸轧作业部 10KV Ⅲ段①测试时间:2018 年1月23 日19:09------2018 年1月24 日08:26 ② 额定电压:10kV ③ 取样间隔:1S ④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪 ⑤ 工况说明:测试时,测试点未包含无功补偿装置.

38 三相有功、无功、功率因数

39 三相基波电压值和基波电流值

40 三相谐波电压总畸变率及三相总谐波电流有效值

41 各主要谐波电流有效值

42

第三篇 测试结果分析 通过"

第二篇"的分析数据, 根据以下电网谐波国家标准,我们对三段 测试结果进行分析: 1)各电压等级谐波电压限值标准如表

1 所示: 2)注入公共连接点的谐波电流允许值如表

2 所示:

43

一、测试结果: 1. 精炼作业部 测试项目 (最大值) 北精炼 国标 备注 南精炼 国标 备注 电压总畸变率 1.7% 3% 合格 1.2% 3% 合格 谐波电流总有效值 24.8A / / 17.5A / /

3 次谐波电流 有效值(A) 10.4

12 较大

16 12 超标

5 次谐波电流 有效值(A) 11.4

12 较大 10.1

12 较大

7 次谐波电流 有效值(A) 7.2 8.8 较大 3.1 8.8 合格

11 次谐波电流 有效值(A) 1.8 5.6 合格 1.1 5.6 合格 无功功率 -11303 / 倒送 -10902 / 倒送 功率因数 -0.974 0.9 较低 -0.967 0.9 较低 2. 热轧作业部 测试项目 (最大值) 粗轧 国标 备注 主传动

1 段 国标 备注 电压总畸变率 1.86% 4% 合格 1.94% 3% 合格 谐波电流总有效值 16.4A / / 26A / /

3 次谐波电流 有效值(A) 1.4

20 合格

18 12 超标

5 次谐波电流 有效值(A) 5.3

20 合格

7 12 合格

7 次谐波电流 有效值(A) 4.9

15 合格 3.7 8.8 合格

11 次谐波电流 有效值(A) 10.9 9.3 超标

14 5.6 超标

13 次谐波电流 有效值(A) 9.2 7.9 超标

10 4.7 超标 无功功率

4080 / /

3833 / / 功率因数 0.8 0.9 较低 0.99 0.9 合格

44 测试项目 (最大值) 主传动

2 段 国标 备注 电压总畸变率 1.82% 3% 合格 谐波电流总有效值 18A / /

3 次谐波电流 有效值(A) 1.2

12 合格

5 次谐波电流 有效值(A) 4.3

12 合格

7 次谐波电流 有效值(A) 2.5 8.8 合格

11 次谐波电流 有效值(A) 12.6 5.6 超标

13 次谐波电流 有效值(A)

10 4.7 超标 无功功率

3651 / / 功率因数 0.99 0.9 合格 3. 酸轧作业部 测试项目 (最大值)

1 段 国标 备注

2 段 国标 备注 电压总畸变率 3.6% 4% 合格 1.1% 4% 合格 谐波电流总有效值 30A / / 18A / /

3 次谐波电流 有效值(A) 5.7