编辑: 烂衣小孩 2019-07-07

2 变型缝

3 水落管、屋面

4 室内墙面

5 室内顶棚

6 室内地面

7 楼梯、踏步、护栏

8 门窗

1 给排 水与 采暖 管道接口、坡度、支架

2 卫生器具、支架、阀门

3 检查口、扫除口、地漏

4 散热器、支架

1 建筑 电气 配电箱、盘、板、接线盒

2 设备器具、开关、插座 √ √ √ √

3 防雷、接地

1 通风 与空 调 风管、支架

2 风口、风阀

3 风机、空调设备

4 阀门、支架

5 水泵、冷却塔

6 绝热

1 电梯 运行、平层、开关门

2 层门、信号系统

3 机房

1 智能 建筑 机房设备安装及布局 √ √ √ √

2 现场设备安装

3 观感质量综合评定 感官质量优良 检查 结论 施工单位 总监理工程师: 项目经理: 年月日年月日填表说明,重点注意:

1、 其它表都是施工单位先验收合格填写好,监理再验收;

2、 由总监理工程师组织有关监理工程师,会同参加验收的人员共同进行,通过现场全面检查,在听取有 关人员意见后,由总监理工程师为主与监理工程师共同确定质量评价:评价为好、一般、差.只要不 影响安全和使用功能,都可通过验收,评为差时,能修的尽量修,不能修的按 5.0.6 条第四款处理;

3、 由施工(总包)单位项目经理和总监理工程师签字. 公司资格报审表 工程名称 城西大厦消防工程 桂林天柱监理公司 : 现把 公司资质资料 报上,请审查. 附: 承包单位 ( 章) :南宁市瑞凯消防工程有限责任公司桂林分公司 项目经理: 日期: 审查意见: 项目监理机构 总监理工程师 日期应急照明工程 分部(子分部)工程验收记录 工程名称 城西大厦消防工程 结构类型 砖混 层数 十五层 施工单位 南宁市瑞凯消防工程有限责 任公司桂林分公司 技术部门负责人 质量部门负责人 分包单位 / 分包单位负责人 / 分包技术负责人 / 序号 分项工程名称 检验批数 施工单位检查评定 验收意见1线管敷设

1 √

2 应急灯具安装

1 √

3 4

5 6

7 质量控制资料 齐全安全和功能检验(检测)报告 齐全观感质量验收 好验收单位分包单位 项目经理 / 年月日施工单位 项目经理 年月日勘察单位 项目负责人 年月日设计单位 项目负责人 年月日监理(建设) 单位 总监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年月日电线、电缆穿管和线槽敷线工程检验批质量验收记录表 GB50303 D2002 单位工程名称 城西大厦消防工程 分部及部位 应急照明 施工工程名称 南宁市瑞凯消防工程有限责任公司桂林分 公司 项目经理 罗桂南 施工工艺标准名称及编号 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2002 施工质量验收范的规定 施工单位检查记录 监理(建设) 单位验收记录 主控项目1三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内

2 电线 穿管 不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线不能穿 于同一导管内 符合规范要求 √ 同一交流回路,穿于同一金属导管内,且管内电线不 得有接头 符合规范要求 √

3 爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于 750V,且 电线必须穿于钢导管内 一般项目1电线、 电缆穿管前, 应清除管内杂物和积水. 管口应有保护措施, 不进入接线盒(箱)的垂直管口穿线后,管口应密封

2 同一建筑物、 构筑物的电 线绝缘层颜 色选择一致 相线用: A 相D黄色、 B 相D绿色、 C 相D红色 符合规范要求 √ 零线用:淡蓝色 符合规范要求 √ 保护地线( PE线):黄绿相间色 符合规范要求 √