3 线槽敷线电线在线槽内有一定余量,不得的接头 符合规范要求 √ 电线按回路编号分段绑扎,绑扎点间距≤ 2m 符合规范要求 √ 同一回路的相线和零线,敷设于同一金属线槽内 符合规范要求 √ 同一电源的不同回路无坑干扰要求的线路可敷设于同一线 槽内;

敷设于同一线槽内有坑干扰要求的线路用隔板隔离, 或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地 施工单位检查结果合格施工班组长: 专业施工员: 项目专业质检员: 年月日监理(建设) 单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日专用灯具安装检验批质量验收记录 GB50303 ―2002 桂建质

060508 工程名称 城西大厦消防工程 子分部工程名称 电气照明安装 验收部位 应急照明 施工单位 南宁市瑞凯消防工程有限责任公司桂林 分公司 分包单位 / 项目经理 罗桂南 分包项目经理 / 专业工长 蒋福军 施工班组长 李庆丰 施工执行标准名称及编号 《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB

50303 -2002) 质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录 监理 ( 建设 ) 单 位验收记录 检查项目 质量要求 检查数量 主控项目136V及以下行 灯变压器 符合下页注

1 的规定 无/2行灯安装 符合下页注

2 的规定 /

3 游泳池和类似 场所灯具的用 电安全保护措 施 灯具 ( 水下灯及防水灯具 ) 等 电位联结可靠 , 且有明显标识 / 电源的专用漏电保护装置应 全部检测合格 / 电源引入灯具的导管必须采 用绝缘导管 , 严禁采用金属或 有金属护层的导管 /

4 手术台 无影灯 安装 固定 符合下页注

3 第(1) 、 (2) 条规 定/线路 符合下页注

3 第( 3)条规定 /

5 应急照明灯具安装电源 符合下页注

4 第( 1)条规定 电源、持续供电时 间、 电源切换时间 全数检查 , 其余抽 查10% √ 合格 应急照明 电源转换 时间 正常电源断电后 , 转换时间 为:疏散照明≤ 15s;

备用照 明≤ 15s( 金融商店交易所≤ 1.5s) ;

安全照明≤ 0.5s √ 安全出口 标志灯安 装 距地高度不低于 2m ,且安装 在疏散出口和楼梯口里侧的 上方 √ 疏散标志 灯安装 符合下页注

4 第( 2)条规定 √ 应急照明 灯具防火 措施 符合下页注

4 第( 3)条规定 √ 应急照明 线 路防火 措施 每个防火分区有独立的应急 照明回路,穿越不同防火分区 的线路有防火隔堵措施 √ 疏散照明 线路敷设 及其线材 线路采用耐火电线、电缆 , 穿 管明敷或在非燃烧体内穿刚 性导管暗敷 , 暗敷保护层厚度 ≥ 30mm .电线用额定电压≥ 750V的铜芯绝缘电线 √

6 防爆灯具安装灯具选用 符合下页注

5 第( 1)条规定 无/灯具配件 配套齐全,不用非防爆零件替 代灯具配件(金属护网、 灯罩、 接线盒等) 安装位置 离开释放源, 且不在各种管道 的泄压口及排放口上下方 / 固定 符合下页注

5 第( 2)条规定 开关位置 位置便于操作,高度为 1.3m 专用灯具安装检验批质量验收记录 GB50303 ―

2002 桂建质

060508

(二) 质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录 监理 ( 建设 ) 单 位验收记录 检查项目 质量要求 检查数量 一般项目136V及以下行 灯变压器和行 灯安装 行灯变压器的固定支架牢固, 油漆完整;

携带式局部照明灯 电线采用橡套软线 全数检查 /

2 手术台无 影 灯安装 底座紧贴顶板,四周无缝隙;