编辑: hyszqmzc 话题热度:945 2019-07-07
关键词: 锅炉,通球试验,通球,试验,boiler,test,球体 添加资源
资源与摘要 编辑
麒麟兔爷
排水管道应做通球试验, 球径不小于排水管道管径的 2/3, 通球率必须达 到100%。 7.4.12 采暖系统工程施工安装应符合下列规定: 1 室内采暖管道敷设在墙板和地面架空层内时,... ---摘自《装配式钢结构建筑技术规范》
f19970615123fa
锅炉本体受热面组合安装的一般程序中,设备清点检查的紧后工序是(D) A.压力试验 B.泄漏试验 C.灌水试验 D.通球试验 8.直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行(... ---摘自《2014年二级建造师考试《机电工程》真题及参考答案》
kr9梯
(3)冷却件安装之前应经通球试验合格, 方可安装。 《炼铁安全规程》 ( AQ 2002) (2)冷却水进入炉内。 灼烫 火灾 其他爆炸 (1)冷却设备的运行控制方面, 应保证炉体冷却系... ---摘自《冶金行业较大危险因素辨识》
ok2015
如果通球受阻,可拉出通球,测量线的放出长度,则 可判断受阻部位,然后进行疏通处理,反复作通球试验,直至管道通畅为止。 外协加工:原项目热处理工艺委托四川六合锻造... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
颜大大i2
机车总装、负载试验及试运 16 其他第二章 段修限度 1 限度表使用说明 2 段修限度表 第三章 段修零件探伤范围 4 第一章 基本技术规定 1 柴油机 1.1 机体及油底壳检修要求 1.1.1 检... ---摘自《中华人民共和国铁道部》
sunny爹
系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 6 施工记录 7 分项、分部(子分部)工程质量验收记录 8 新技术论证、备案及施工记录 1 建筑电气图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商... ---摘自《团体标准》
被控制998
通球试验记录; ⑤ 交接检查记录; ⑥ 补偿器安装记录; ⑦ 消火栓试射记录; ⑧ 锅炉烘炉、 煮炉及设备试运转记录 ⑨ 施工记录。 2) 施工质量验收资料 ① 检验批质量验收记录... ---摘自《住房和城乡建设部备案号:J12128-2012》
丑伊
混凝土试块试验结果汇总表(标准养护)(强度报告的汇总,包括砂浆汇总,按照统计的部位和强度等级分开汇总,每张汇总表后面跟着的,是按照对应汇总表顺序装订的强度报告... ---摘自《顺德区建设工程竣工资料目录2017(建筑工程)》
飞鸟
通球试验等与物业管理有关的原始记录 三、项目建筑竣工资料 31 建筑设计竣工图(原件) 32 结构设计竣工图(、安装单位、维护单位资料 108 通风空调系统设备随机资料(安装... ---摘自《 》
star薰衣草
4 室内排水管道通球试验记录 工程质量控制资料----产品质量证明文件 5 锅炉安装质量控制单台用册(无表式) 分项工程质量验收记录 1 检验批质量验收记录 十、建筑电气工程 序... ---摘自《建筑工程施工技术资料目录》
ok2015
立管采用通球试验,确保施工质量。 3.卫生间施工:卫生间管道支管安装前,由土建定出卫生间的地平线。方角线 和墙贴饼线,管道毛坯安装时可正确检定留孔的尺寸,使卫生洁... ---摘自《第一章 编制说明》
迷音桑
排水管道通球试验记录 土建资料 43 锅炉烘、煮炉、设备运转记录 9 工程开工报告 电气资料 10 施工组织设计 44 材料、配件、设备出厂合格证及检(试)验报告 11 图纸会审记录 ... ---摘自《土建工程资料排序表》
cyhzg
钢桩施工工艺试验记录 2 GD2301013 锤击混凝土预制桩、钢桩施工记录 3 GD2301014 静压锤击混凝土预制桩、钢桩施工工艺试验记录 4 GD2301015 静压混凝土预制桩、钢桩施工... ---摘自《建筑工程竣工资料编制目录》
过于眷恋
系统清洗、灌水、通水、通球试验记 录6施工记录 7 分项、分部工程质量验收记录 8 新技术论证、备案及施工记录 9 1 通风与空调图纸会审记录、设计变更通知单、工 程洽商记录 ... ---摘自《建筑工程施工质量验收统一标准》
过于眷恋
",,"√", "11","承包单位试验室考察表GD220208",,"√", "㈡","施工安全、质量、进度、造价的管理控制文件",,, "1","工程暂停令GD220218","√",, ... ---摘自《Sheet1》
贾雷坪皮
通球试验,可向透气管投入相当于管径70%的皮球(或通球球径不大于排水管道管径的2/3),用水冲,能顺利从管道最远处,通过排水管道冲到室外第一个检查井,接到球为合格... ---摘自《供热通风与空调工程施工技术教案》
达达恰西瓜
应急照明、锅炉房及障碍灯设施、酒店计算机管理系统电气设备等)为一级负荷中特别重要负荷,由变配电所来自两台变压器的低压端双电源专线供电,末端自切加柴油发电机后备... ---摘自《一、工程概况》
王子梦丶
锅炉间共有14个柱距(8#柱设为双柱),长度为84m,跨距为24m,锅炉房为半露天布置。7.00m运转层为露天大平台,炉顶设顶棚。 e.主厂房内外墙采用240厚砼多孔砖,窗采用... ---摘自《嘉兴协鑫环保热电有限公司》
hyszqmzc
压力试验、灌水试验通球试验 . 民用建筑中的给水管道系统、消防系统和室外给水管网系统的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,试验压力均为工作压力的1.5 倍,但... ---摘自《ض丬?》
qksr
电站锅炉本体受热面组合安装时,设备清点检查的紧后工序是() ,找正划线 B,管子就位 C,对口焊接 D,通球试验 【答案】D 受热面组合安装的一般程序:首先是设备清点检... ---摘自《2013掰定歃荚ぬ雕驸(⑩拔拣戈æ)》
ok2015
通球直径(mm) ≥0.75d ≥0.80d ≥0.85d ≥0.90d 注:1 D为管子公称外径;d 为管子公称内径; R为弯管半径; 2 试验用球宜用不易产生塑性变形的材料制造。 4.2.2 硬度大于和等于... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
hys520855
6.5.1、室内排水管道通球试验记录 (632) 6.5.2、室内排水管道灌水和通水试验记录 (634) 6.5.3、室外排水管道灌水和通水试验记录 (636) 6.5.4、卫生器具满水和通水试验... ---摘自《2016赕惬】莰挞ら占跏铣幻?》
sunny爹
⑸当锅炉置放时间较长时,要对锅炉进行通球试验通球直径可按规范选择。将加工好的钢球固定在细钢丝上,在锅筒内对与其连接的水冷壁管逐根进行通球试验,用此方法检测管... ---摘自《目录》
865397499
排水主立管及水平干管管道均应做通球试验通球球径不 小于排水管道管径的 2/3,通球合格率应达到 100%。雨水管道不 得与生活污水管道相连接。 检查数量:全数检查。 检验方... ---摘自《验收标准》
xiaoshou
银川拆除锅炉房、石嘴山清洁整理贺兰山自然保护区、吴 忠实施洁净型煤替代工作、宁东基地让小散乱污煤场成过去 式……“三市一地”协同发展,与过去环保治理各自为政挥手... ---摘自《《银川住房和建设》 2019 年第1期(总第 116 期)》
达达恰西瓜
室内排水管道通球试验记录 632  6.5.2、室内排水管道灌水和通水试验记录 634  6.5.3、室外排水管道灌水和通水试验记录 636  6.5.4、卫生器具满水和通水试验记录 638... ---摘自《第一章  工程建设前期主要法定基建程序文件(A 类表) ...》
252276522
在空载试验时未发现异常情况,电流正常稳定,可进行带负荷运行。 电动机检查、测试、运行都应做好各记录。 9.3灯具、插座、开关、面板安装: 灯具排列要整齐,灯具安装在天... ---摘自《华润电力常熟第二发电厂厂前区工程》
过于眷恋
排水水平干管、主立管应有通球试验记录。 7.7.26 补偿器安装应有补偿器安装记录。 7.7.27 室内消火栓系统应有消火栓试射试验记录。 7.7.28 锅炉安装应有按相关规范和职能管理... ---摘自《编号:DB11/T695-2009》
匕趟臃39
对所有水冷壁管屏在坡口制作后、安装前按内径75%进行逐根通球试验;并认真填写纪录; 2.6 水冷壁管屏切割吊运、坡口制作、管道焊接、焊口射线探伤、密封鳍片双面焊接、管... ---摘自《南阳鸭河口&天益发电有限责任公司》
LinDa_学友
"9","室内排水管道通球试验记录","",,"","", "10","伸缩器安装记录表","",,"","", "11","水箱满水(闭水)试验记录","",,"... ---摘自《前期》
f19970615123fa
室内排水管道通球试验记录GD3020309 20 卫生器具满水和通水试验记录 GD3020310 21 设备(组件、器具、部件、单元、装置)单体调试记录GD3010256 22 热水∕蒸汽锅炉及其... ---摘自《附件4》
You—灰機
脱脂试验记录 室内排水管道通球试验记录 伸缩器安装记录表 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 风管漏风检测记录 各房间室内风量测量记录 管网风量平衡记录 电梯主要功能检... ---摘自《第一章工程管理资料》
Mckel0ve
试验压力 test pressure 管道、容器或设备进行耐压强度和气密性试验规定所要达到的压力。 2.0.9 额定工作压力 rated wording pressure 指锅炉及压力容器出厂时所标定的最高允许... ---摘自《《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-...》
ZCYTheFirst
通球试验共 根 顺利通球共 根 通球率 % 试验检查意见: 技术负责人:质量检查员:试验人:年月日验收结果: 专业监理工程师(建设单位项目专业负责人)年月日排水系统及卫生... ---摘自《设备进场验收记录SN2.1》
glay
燃气管道通球试验记录 工程名称:试验表45 试验日期:年月日管道规格 起止桩号 试验单位 发球时间 收球时间 试验情况: 试验结果: 参加单位 及人员 建设单位 监理单位 设计单... ---摘自《燃气管道通球试验记录》
Mckel0ve
彻底清除,通球试验也不能有效检测到残余异物;安装过程 对管口的封堵措施执行不力,安装中也会有新的异物落入, 安装后联箱清理不够彻底, 锅炉冲管后没有采取拍片检查等 ... ---摘自《超超临界锅炉螺旋管圈水冷壁检验技术研究*》
学冬欧巴么么哒
删除了原来条款中“金属材料检验、设备焊缝检查、通球试验、焊接工艺评定”等内容。修订组认为这些工作的人员应该的考核要求,不由本标准规定为宜。 3.1.7焊接工程质量验... ---摘自《DL/T 869-2004《火力发电厂焊接技术规程》修订》
旋风
冲(吹)洗试验记录 5 通球试验记录 6 补偿器安装记录 7 消火栓试射记录 8 安全附件安装检查记录 9 锅炉烘炉试验记录 10 锅炉煮炉试验记录 11 锅炉试运行记录 12 安全阀定压合格... ---摘自《主动公开》
252276522
"' 6 5 通球试验记录 "' 6 6 6 补偿器安装记录 6 6 7 消大栓试射记录 "' "' 6 8 安全附件安装检查记录 』‘ 6 9 锅炉烘炉试验记录 』‘ 6 JO 锅炉煮炉试验记录 "' 6 综合布线测试记... ---摘自《UDC》
被控制998
对接焊接的受热面管子,按JB/T1611《锅炉管子技术条件》进行通球试验。 (四)无损探伤检查 第81 条 无损探伤人员应按劳动部颁发的锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
颜大大i2
水压时间及通球试验参照哈锅标准(具体见设计 图纸) ,并不低于国家标准。 5.10 制作分段管屏的管子应为整根管子,不允许拼接; 5.11 管子与鳍片间焊缝应保证平滑,无气孔... ---摘自《赤峰热电厂有限责任公司》
XR30273052
受热面管在组合和安装前必须分别进行通球试验试验应采用钢 球,且必须编号,不得将球遗留在管内;通球后应及时采取可靠 的封闭措施,并作好记录 8 锅炉整体水压试验金属... ---摘自《评审办法(2018 修订版)》
645135144
蛇形管应进行通球试验和超压水压试验通球直径符合 JB/T 1611 的要求; 通球应有试 验记录。 4.10 锅炉受热面管在出厂前,内部不得有锈蚀、杂物和积水,管接头、管口必须有... ---摘自《火力发电厂锅炉受热面管监督检验技术导则》
star薰衣草
11.2锅炉钢架 64 11.3 承压部件 66 11.4 受压元件 68 11.5烟气管道及循环风机 71 12 烧结机械设备试运转 73 12.1 一般规定 73 12.2 定量给料装置试运转 73 12.3 混合机试运转 74 ... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
xiaoshou
TSG 特种设备安全技术规范 TSG G0001-2011 锅炉安全技术监察规程 Supervision Regulation on Safety Technology for Boiler (报批稿) 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总... ---摘自《TSG》
kieth
并且提供给甲方通球实验详细记 录,严格杜绝通球实验用的球遗漏在管道里面。(通球试验通球直径≥0.75管道公称 内径) 。 膜式水冷壁管屏技术要求 2.4.1制造鳍片管屏用的扁... ---摘自《#1锅炉膜式水冷壁管屏制作技术要求》
匕趟臃39
(TSG ZB001-2008)、《燃油(气)燃烧器型式试验规则》(TSG ZB002-2008)、《锅炉化学清洗规则》(TSG G5003-2008)、《 锅炉水(介)质处理监督管理规则》(TSG ... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
xiaoshou
(3)审查受热面管子通球记录,是否符合相关标准的要求,必要时进行现场监督 (C/B 类); (4)需要进行水压试验的,审查水压试验记录,是否符合《锅规》的要求,必要 时... ---摘自《TSG》
南门路口
通球试验后管件全部进行 RT 无损探伤检测,确保焊接质量。 4、弯管 使用自动弯管机,按照设计要求设定参数进行弯管。 弯管后的管件需要进行校正及通球试 ---摘自《电站锅炉蛇形管自动生产线》
静看花开花落
受热面管子通球试验的球径 表3.1.3 管子外经 弯曲半径 B级以上锅炉 C级以下锅炉 D1≥60 32<D1<60 D1≤32 R≥3.5D1 0.85DO 0.80 DO 0.70 DO 0.85 DO 2.5D1≤R≤3.5 D1 0.85 DO 0... ---摘自锅炉受热面安装工艺》
发帖评论