编辑: 雷昨昀 | 2019-07-07 |
10.2 地上酒店层均应考虑新风机房、强 弱电竖井、管 道竖井、烟 风道、贮 藏间、垃 圾间、直通洗衣房的衣服输送管道;
10.3 地下-------层:以机动车车位为主,按-------辆车位设计,同时考虑平战结合的人防区域的安排;
男女卫生间;
库房;
风机房 双向的上、下车道;
10.4 地下------层:以机动车车位为主,按------辆车位设计;
库房;
风机房?男女卫生间;
内部员工设施:5更衣,休息,淋浴双向的上、下车道;
10.5 地下------层:娱乐设施:康乐、棋牌、电游、室内球类(不含保龄球)等用房,游泳池及其淋浴、更衣、桑那;
游泳池的规格应满足四星级酒店标准,游 泳池面积应大于200 O ;
男女卫生间;
服务设施:对外营业餐厅;
厨房;
酒店洗衣房;
干湿垃圾间各一个;
内部员工设施:内部员工餐厅;
厨房;
设备用房:?变配电室,消防水池、?水泵房,?制冷机房、?风机房、??中水机房、游泳池水处理机房?应急发电机房?直饮水机房、??燃气锅炉房等,自行车库:可在地下一层适当部位设夹层,用于存放自行车,面积暂按200 辆考虑;
双向的上、下车道、出入口、管理室;
在适宜部位考虑垃圾车及货车的装卸区,回车区停车.10.6 首层:酒店部分:大堂:大堂吧:咖啡座:对外营业餐厅、厨房、备餐:商务中心、办公用房:商店:办公部分:大堂:消防中控室:6卫生间:充分考虑来往的人流,酒店与办公的人员是否使用同一卫生间?新风机房、各类竖井等;
10.7 二层:中餐餐厅:中餐雅间:西餐餐厅:备餐:歌舞厅、ktv 包房:卫生间:新风机房、各类竖井等;
10.8--------层:大会议室:人数人左右;
小会议室:规格为-------间(------中------小);
贵宾室:休息厅:办公出租区:电话机房:弱电机房:10.9-层:会议室:规格为间中小);
休息厅:出租办公区:10.10---层~----层:出租办公区:10.11----层~----层:酒店客房:按套考虑.其中:标准套间:套豪华套间:套10.12-层:观光酒吧:酒店办公区:物业办公区:卫生间:垃圾间:茶水间:710.13 机房层:电梯机房:卫星、有线电视机房:设备机房:11. 室内装修设计要求装修装饰设计应与主体设计同时完成.本 工程室内装修分为普通装修和高级装修两部分,其具体划分范围如下:⑴普通装修:商 务办公区、楼 梯间、设 备间、地 下车库、物 业管理用房、内 部员工餐厅、茶水间、自行车库等.⑵高级装修:首 层大堂、酒 店客房、娱 乐设施用房、对 外营业餐厅、酒 店办公用房、商务中心、会议厅、会议室、贵宾室、休息厅等.12 消防设计要求12.1 消防等级的要求:以规范为依据本工程消防一级12.2 消防指挥中心:本工程设中央控制室,内设消防控制柜、消防联动系统、紧急广播系统和闭路电视监控系统、出入口控制系统.中央控制设在首层.12.3 火灾自动报警系统:依据规范要求设置烟感、温感报警系统.12.4 自动喷淋系统:依据规范要求设置自动喷淋系统12.5 消防栓系统:依据规范要求设置12.6 通风排烟系统:依据规范要求设置13.0 辅助用房的设置要求:设备用房设置的原则:(1) 振动、噪音大的设备宜设置在地下层;
(2) 地下
二、三层边角空间应尽可能放置设备.制冷站O设置在地下-------层或层燃气锅炉房O设置在地下层换热站O设置在地下层消防水泵O设置在地下层中水处理系统O设置在地下层直饮水处理系统O设置在地下层游泳池水处理系统O设置在地下层应急发电机房O设置在地下层UPS 电源O设置在地下层