编辑: 雷昨昀 2019-07-07

三、空调采暖系统及通风系统1.0 设计参数1.1 室外参数夏季空调室外计算干球温度:33.2℃ 夏季空调室外计算湿球温度:26.4℃ 夏季通风室外计算干球温度:30.0℃

8 冬季空调室外计算干球温度:-12℃ 冬季通风室外计算干球温度:5℃ 冬季采暖室外计算干球温度:-9℃ 1.2 室内采暖设计参数:区域夏季冬季新风量温度湿度温度湿度M3/H 人办公室24~

27 50~

60 20~

22 35~

40 45 会议室24~

27 50~

60 20~

22 35~

40 45 展厅大堂25~

28 50~

60 18~

21 ≥35

30 餐厅23~

25 50~

60 20~

22 ≥35

50 健身房23~

25 50~

60 18~

21 ≥35

55 游泳池27~

29 60~

70 27~

29 40~

50 50 卫生间15~

20 厨房15~

20 地下车库56设备间55电梯机房≤35

15 有线电视18~

28 50~

70 UPS 5~

30 ≤95 无线通讯14~

30 ≤80 网络/程 控18~

28 40~

70 电视会议18~

25 60~

80 客房24~

27 50~

60 20~

22 35~

40 45 以上 数字 均为参考标准.2.0 冷热源:2.0.1 冷热源方案一是采用机组(三用)来作为本项目冷、热源.2.0.2 冷热源方案二是设在地下一层或者接近主体绿化带地下,上面覆土绿化);

冷源采用电动制冷机组对,以上二种方案设计院要从能源条件及政策,不同能源的价格,初投资运行及维修费用,机房面积等几方面进行综合考虑,作出技术经济分析,以便甲方选择.2.1 空调负荷估算全楼的冬、夏季采暖采用集中空调系统.冷热负荷指标除参考本地区同类大型公建的指标外,还应结合本建筑所采用的外围护结构的特点和本项目建筑功能的特点进行估算.2.2 冷热源设计2.2.1 冷热设备的选择要从能源条件及政策,不同能源的价格,初投资运行及维修费用,机房面积等几方面进行综合考虑确定(2.0) 其中一方案.2.2.2 供暖及热水系统:采用(2.0) 其中一方案经热交换制定空调用冷、热水,游泳池水温调节,热水供应.92.3 空调形式按周边区和内区划分法,考虑分区.根据各区及房间的不同功能要求选择不同的空调系统,以满足各部分的使用要求:1. 高室内空气品质,降低运行能耗,在全楼公共区域采用系统.2. 为合理控制投资,在符合规范满足要求的前提下,在适宜的区域采用 系统.3. 对温湿度有严格要求的部分区域,如通讯机房、计算机房等要求全年运行,分别设立设置专用的恒温恒湿空调机组.2.4 空气处理全空气空调系统采用一次回风,设置混合、过滤、表冷(加热)加湿、送风等功能段风机盘管加新风系统应对新风进行过滤、加湿处理.2.5 空调水系统采用双管制变水流量单级水泵系统、冷冻水泵和热水泵独立设置使用.冷冻机房和热交换机房设地下层设备间内,冬季空调用热水与夏季空调用冷冻水采用分水器和集水器进行冷热水切换.空调水补水经软化处理处后由补水泵补入系统.在建筑顶层设置空调水系统膨胀水箱并作定压之用.地下室设置全自动软化水处理装置及软化水箱,兼供冬季空调加湿用水.2.6 公共卫生间、厨房、走廊等设置独立的双速机械排烟系统,换气次数为6~10/n. 所有设备用房地下车库设置双速机排风及排烟系统按每小时5~6 次换气考虑.易燃、易爆危险品储存区域的送排风系统,风机应为防爆风机厨房排烟出口设在主楼顶部,其排放标准符合环保要求.2.7 防排烟系统防排烟系统按高层民用建筑防火规范设计.在没有外窗的消防楼梯间及其前室、消防与客货电梯合用前室设置机械加压送风系统.在以下部分设置机械排烟系统:面积超过100 平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗(或固定窗)房间;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题