编辑: 梦三石 | 2019-07-08 |
迎水坡坡比 1:2.0~ 1:2.5,局部坡脚有陡坎,全线有塌坡现象且局部塌坡严重,除历年消险加固段迎水坡有硬质 化护砌外,其余段均无硬质化护坡;
背水坡坡比 1:2~1:3. 2.2.2 泵站现状 句容南河江宁区境内沿线共有主要排涝泵站
12 座,主要为沿岸圩区农田排涝服务,总 规模为 27.00m3 /s,另有勤丰老站,现已废弃;
泵站大多建于上世纪
六、七十年代、工程经多 年运行,设施老化,虽经近二十年陆续翻建改造,但总体规模仍旧较小,圩区整体排涝模数 偏低,另有灌溉泵站
1 座,位于左岸李湖排涝站上游 30m 处,现已废弃.此外有
6 处排涝 站均带病运行,包括和平排涝站、颜庄排涝站、双龙排涝站、双市桥排涝站、勤丰排涝站和 夏庄排涝站. 2.2.3 桥梁现状 本工程范围内跨句容南河桥梁共计
10 座,其中便桥和高阳桥老旧破损严重. 2.3 建设项目治理工程规模及内容 本工程主要为堤防加固,加固范围为左岸西岗头南孔塘段至庞家溧水河口段(测量断面 K13+390~K0+000) ,工程总长度为 13.39km;
右岸祁家庄东至庞家溧水河口段(测量断面 K7+460~K0+000) ,工程总长度为 7.46km.治理内容主要为:1)工程范围内堤防加高培厚, 局部弯曲段退堤;
2)新建堤顶防汛道路;
3)坡面新建护坡防护;
4)全段防渗处理;
5)全 段白蚁防治;
同时还进行
6 座排涝泵站拆建、1 座灌溉泵站及
1 座排涝泵站拆除、5 座涵 洞接长和
2 座桥梁拆建. 2.4 治理工程方案 2.4.1 堤防加固 (1)堤线布置 本次堤防加固工程主要是在原有堤身上进行加固,堤线总体上维持现状.局部弯道、束 窄段进行适当顺直调整. (2)堤顶高程 现状堤顶高程基本不满足超高要求,沿线堤防基本采用土堤的型式.现状堤顶高程超标 的堤段,均维持现状,不降低现状标准. (3)堤身断面设计 ①堤顶宽度 本工程涉及
2 级和
4 级堤防,堤顶宽度,右岸
2 级堤防不宜小于 6.0m,左岸
4 级堤防
5 不宜小于 3.0m. 考虑现状堤防堤身单薄, 汛期背水侧常发生渗漏险情, 原则上背水侧不削坡, 堤顶宽度不小于现状堤顶宽度. 现状右岸堤顶宽度为 3.8~6m,全线堤顶帮宽至 6m. 现状左岸堤顶宽度为 4.5~7m,全线堤顶帮宽至 5m,局部超过 5m 的堤段维持现状. ②迎水坡 现状迎水坡堤脚陡立明显(坡比只有 1:1―1:2 之间,局部陡立处不足 1:0.5) ,全线有塌 坡现象且局部塌坡严重,无硬质化护坡.本次对迎水坡适当削坡,迎水坡坡比 1:2.5;
句容南 河位于秦淮河上游,由于枯水期秦淮河水位基本可通过三汊河口闸、秦淮新河闸、武定门闸 三座拦河枢纽进行控制,常水位在 7.5m 左右,考虑本段河道全段水流冲刷严重,在坡脚设 置枯水平台,枯水平台顶部高程为 8.00m,顶宽 1m,为夹石砼挡墙;
为减小塌坡隐患,挡墙 迎水侧设置 3m 宽干砌石固脚;
上部护坡考虑现状河道冲刷及塌坡现状,拟在高程 8.00m~ 10.00m 范围采用硬质化护坡型式;
高程 10.00m~堤顶范围采用草皮护坡. 考虑联锁块护砌既能有效的防冲刷,又能短期体现生态效果,故本工程堤防迎水坡高程 8.00m~10.00m 采用联锁块护砌. ③背水坡 背水坡坡比 1:3.0,堤身高度不低于 6m 的堤防段在高程 10.50m 处新建戗台,戗台宽 2m.护坡主要采用草皮护坡,局部靠近村庄和桥梁处点缀灌木绿化,一方面可有效防止水土 流失,一方面可明显改善坡面绿化景观效果,和现代水利发展理念相吻合. (4)道路设计 本工程沿线堤防顶部现状只有少部分道路结构,包括句容南河左岸溧水河口上游 1.5km 以及右岸孙家桥下游为水泥路;