编辑: star薰衣草 | 2019-07-08 |
5 L +2.5 L /2 B +2 B +2 B +2
1 2
3 1
1 1 D+3 D+3 L +2.5 L +2.5 B +2 B +2 B /2 B +2
2 3
1 1
1 3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 L +2.5 L +2.5 L /2 L +2.5 L +2.5 L +2.5 L /2 L +2.5 B +2 B /2 B +2 B +2 B +2 B +2 B +2 B +2 B +2 B +2 B +2 B /2 B +2 B /2 B +2 B +2 L +2.5 L +2.5 L +2.5 L +2.5 L /2 L +2.5
2 1
1 1
1 1
1 3
2 1
2 1
1 1
2 1
2 1
1 2
3 2
3 1
1 1
1 1
1 1 工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统 的材料应合格 且应与球壳板具有相同钢号和相同厚度 产品焊接 试板的坡口型式应与球壳板相同 图 球壳板几何尺寸检查 单位 h 1.5 p 1.5 h 1.5 a
2 30'
n
3 -
1 2
1 2
2 工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统 图 球壳板坡口几何尺寸检查 单位 图 不同厚度的球壳板焊接时对厚板削薄的要求 支柱检查支柱全长长度允许偏差为 支柱与底板焊接后应保持垂直 其垂直度允许偏差为 图图支柱与底板垂直度偏差检查 单位 工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统 支柱全长的直线度偏差应小于或等于全长的 且 不应大于 组焊件的检查 分段支柱上段与赤道板组焊后 采用弦长不小于 的样 板检查赤道板的曲率 其间隙不得大于 上段支柱直线度的 允许偏差为上段支柱长度的 轴线位置偏移不应大于 人孔 接管与球壳板组焊后 人孔 接管开孔位置及外伸长 度的允许偏差 球壳板的曲率及接管法兰的安装允许偏差应符合 本规范第 条的要求 零部件的油漆 包装和运输检查 球壳板内外表面应除锈 并各涂底漆两道 对坡口表面及 其内外边缘 范围内应涂可焊性涂料 每块球壳板上的球壳 板编号 钢号及炉批号标记应以白色油漆框出 运输及存放球壳板时 应采用钢结构托架包装 并应采用 拉紧箍将球壳板紧箍在托架上 球壳板的凸面宜向上 各球壳板之 间应垫以木块等柔性材料 重迭块数不宜超过 块 每个包装件的 总重不宜超过 法兰 人孔和试板等宜装箱运输 拉杆等杆件宜集束包扎 所有加工件表面应涂防锈油脂 拉杆螺纹应妥善保护 防 止损坏 球壳 支柱 拉杆等零部件的油漆 包装和运输的其它检查 要求应符合国家现行标准 压力容器油漆 包装 运输 的 有关规定 D1
1 2 S S1 S2 工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统 现场组装基础检查验收 球罐安装前应对基础各部位尺寸进行检查和验收 图 其允许偏差应符合表 的规定 基础混凝土的强度不 低于设计要求的 方可进行安装 图 基础各部位尺寸检查 地脚螺栓 地脚螺栓预留孔 基础各部位尺寸允许偏差 表 序号 项目允许偏差 基础中心圆直径 球罐容积 球罐容积 基础方位 工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统 续表 序号 项目允许偏差 相邻支柱基础中心距 支柱基础上的地脚螺栓中心与基础中心圆的间距 支柱基础地脚螺栓预留孔中心与基础中心圆的间 距基础标高采用地脚 螺栓固定 的基础 各支柱基础上表面的标高 且不低于 相邻支柱的基础标高差 采用预埋 地脚板固 定的基础 各支柱基础地脚板上表面标高 相邻支柱基础地脚板标高差 单个支柱基 础上表面的 水平度 采用地脚螺栓固定的基础 采用预埋地脚板固定的基础地 脚板 注 为球罐设计内径 球罐组装球罐组装前 应对每块球壳板和焊缝进行编号 球壳板的 编号宜沿球罐 进行编排 编号为 的球 壳板应放在 上或与紧靠 向 方向偏转的位置上 当上 下极 采用足球瓣式球壳板时 应画出上 下极的排版图 标出球壳板 编号和焊缝编号 球罐各部位名称应符合本规范附录 第条第条的规定 编号宜符合本规范附录 第 条的 规定 球罐组装时 可采用工卡具调整球壳板组对间隙和错边 b n n b+(-) n1 n n1 工程建设标准全文信息系统 工程建设标准全文信息系统 量 不得进行强力组装 球壳板组对间隙 错边量和棱角应符合下列要求 采用手工电弧焊时 组对间隙宜为 采用药 芯焊丝气体保护焊时 组对间隙宜为 采用其它焊接方法 时 组对间隙应由焊接工艺规程确定 球壳板组对错边量 不应大于球壳板的名义厚度的 且不得大于 图 和图 当两板厚度不 等时 可不计入两板厚度的差值 图 等厚度球壳板组装时的对口错边量 图 不等厚度球壳板组装时的对口错边量 用弦长不小于 的样板检查球壳板组装后的棱角 图 棱角应按下式计算 且不应大于 式中 棱角值 最大棱角处球壳与样板的实测径向距离