变电站防火泥脱落原因的分析与解决方法 变电站防火泥脱落原因的分析与解决方法 李伟雄 摘要:本文以110kV电流互感器CT接线箱防火泥为例,具体分析了变电站端子箱、机构箱、CT接线箱等户外孔洞防 火泥脱落原因,通过力学知识对"外粘法"、"内嵌法"及"倒三角锤形"、"方形"、"圆形"等五种外粘堵方式 进行具体的分析论证,总结了防止防火泥脱落的主要方法.

关键词:变电站;

防火泥;

脱落;

粘堵 变电站各种电压等级的端子箱、机构箱、户外电缆进入主控室及10kV的电缆沟出口处都用防火泥封堵,以有效地防 小动物入侵;

220kV梅林巡维中心变电站所辖21个变电站防火泥经常脱落,若未能及时封堵,极可能引起小动物入侵 ,导致二次侧接地短路,造成保护误动;

尘烟的大量进入更是降低了设备可靠性.因此,本文以110kV电流互感器CT 接线箱防火泥为例,具体分析了变电站防火泥脱落的原因,并提出了有效的解决方法.

1 防火泥脱落的原因 通过查询《110kV石夏变电站巡维检查记录本》,对2007年7月至12月110kV CT接线箱防火泥脱落情况进行统计,发现 "防火泥整体坠落"和"防火泥部分硬化脱裂"占92.59%,是防火泥脱落的主要原因. 1.1 缺乏合理规范的防火泥粘堵方法.在日常巡视维护工作中,经过现场调查发现,石夏站24个CT中有15个CT粘堵的 防火泥存在着新旧混合使用的情况,占了62.5%;

有14个CT粘堵的防火泥存在着不同类型混合使用的情况,占了58.3 %.每个CT防火泥的粘堵形状更是五花八门.不同规格防火泥粘堵效果明显有差异,即使使用相同规格的防火泥粘 堵,由于形状不同,其粘堵效果也存在很大的差异;

粘堵有效时间:差的只有46天,好的达到109天. 1.2 CT接线箱出线孔偏大.正确的防火泥粘堵后,出线孔的截面仅能通过一条电缆出线,并留有5%―10%的裕度.按 照这一标准,现场测量石夏站、景田站出线孔尺寸,在相同测量环境、使用相同粘堵方法和粘堵材料的情况下,电缆 出线都能通过景田、石夏站出线孔,但石夏站的出线孔面积是电缆出线的2.2倍,而且石夏站出线孔偏大加剧了防火 泥脱落频率.

2 防止变电站防火泥脱落的方法探讨 针对造成变电站防火泥脱落的原因,通过现场测试、现场调查和现场试验等方法,具体分析行之有效的实施方法. 2.1 选取合理规范的粘堵方法 2.1.1 各种不同的粘堵方法 防火泥的粘堵方法有两种:外粘法和内嵌法.其中外粘法有五种粘堵方式:倒三角锤形、方形、圆弧、圆滑曲线、倒 三角形. 图1 2.1.2 针对不同的粘堵方法进行实验的结果分析 间隔 1242CT间隔 1241CT间隔 1030CT间隔

1102 CT间隔 三相 A B C A B C A B C A B C 粘堵形状 圆弧 方形 倒三角锤形 圆滑曲线 倒三角形 内嵌法 直至脱落时间(天)

49 44 未脱落 未脱落 未脱落

35 37

39 41 未脱落 未脱落 未脱落 粘堵情况部分脱落 部分脱落 密封良好 软化变形 密封良好 中间基本脱落 中间基本脱落 部分脱落 整块脱落 出现裂纹 密封良好 密封良好 从实验结果分析可知,在外部采用外粘法中"倒三角锤形"只有1/3粘堵的防火泥出现软化变形,其它粘堵效果较好 ;

在内部采用"内嵌法"也只是1/3粘堵的防火泥出现裂纹而已,粘堵效果更加好,不但有效地减少外界环境对防火 泥的影响,而且比外粘法更稳固.由于粘堵方式有多种,我发现防火泥的脱落与其受力存在一定的关系.因此,进一 步对防火泥进行受力分析. 2.1.3 对防火泥进行受力分析 对防火泥粘堵效果进行分析可知,采用"圆滑曲线"的防火泥脱落了,采用"方形"和"圆弧"的防火泥粘堵效果不 佳;