编辑: Cerise银子 2019-07-09

而采用"倒三角锤形"和"倒三角形"的防火泥粘堵比较稳固,为了选取更好的粘堵方法,对"倒三角锤形"和 "倒三角形"进行受力分析. 用相同质量的防火泥粘堵时,由于形状的不同,"倒三角锤形"与CT出线之间的粘合面积比"倒三角形"的大,粘 堵更稳固.如下图所示:

1 /

3 "倒三角锤形"与"倒三角形"对比图 图2 从整体来看,"倒三角锤形"整体重心比"倒三角形"的低,由于左右对称其整体受力如下图所示: 图3 图4 图5 把上图4中F右合分解为:防火泥和接线箱之间摩擦力F1与粘力F2(如图5所示)因此: G=2F右合cos(a/2) (1) F1=F右合sin(a/2) (2) 由(1)(2)可得 F1=G*tan(a/2)/2 (3) 从公式(3)可以看出:由于a/2大于0度,小于90度,所以当a增大时,F1相应增大;

当质量不变时,重心降低时,a相 应减小,即F1相应减小;

而摩擦力的产生是因为受到了大小相同方向相反力的作用,从这方面分析,"倒三角锤形" 比"倒三角形"更稳固. 因此,在外部采用倒三角锤形,在内部采用内嵌法是最合理的粘堵方法.但是,从物理结构力学分析,防火泥的粘性 还是不能长期支撑本身的重力,只有改变出线孔尺寸偏大的情况,才能从根本上解决防火泥脱落频繁的问题. 2.2 改善出线孔的尺寸 2.2.1 选取铁片作为改变出线孔尺寸的介质 接线箱体的出线孔原始尺寸,作为运行维护人员无法改变.但是,可以通过技术技巧,用一块铁片镶嵌在出线孔处适 当改变出线孔的大小.经过对比分析各种材质的绝缘性能、耐腐蚀性、机械性能、耐温性能、热传导性能等,选取了 耐腐蚀性好、机械性能强度大、耐高温、热传导性能好、容易剪裁的铁片.铁片T必须比CT接线箱J底部截面积小, 即铁片尺寸: 长T1C1 (2) 为了防止铁片割伤电缆出线,中间的孔洞半径R应比电缆出线半径r大,但直径应小于铁片宽,即: T2>2R>2r (3) 为了有效的安装铁片,接线箱的宽度为铁片的宽度,即: T2≈J2 (4) 下图为110kV石夏变电站#2变高1102CT A相的接线箱、出线孔和铁片尺寸示意图. 图7 2.2.2 安装铁片的技巧 拆开接线箱外壳,里面结构如下图9所示,要把两块铁片平整的放在里面,堵住孔口,如图10所示. 图8 图9 由于有些110kV CT接线箱的电缆出线通常紧靠出线孔其中一边,因此安装铁片时只需要安装一块铁片即可.安装铁 片之后,要马上进行封堵防火泥.封堵防火泥时,注意固定两铁片,不使其移位或翘起;

若固定铁片的难度大,可先 行在铁片与接线箱之间涂抹少量防火泥. 由于出线孔有CT电缆出线,且铁片与接线箱不可能密封无缝隙,所以存在着一定的缝隙和夹缝;

因此在电缆口缝隙 采用"倒三角锤形"封堵,铁片与接线箱的夹缝采用"内嵌法"封堵. 2.3 总结《CT接线箱防火泥粘堵作业规范》 序号 工作任务:粘堵防火泥 作业流程 注意事项

1 拆掉旧的防火泥 防止老化残留的防火泥遗留,影响新的防火泥的粘性.

2 拆开接线箱外壳 办好CT停电工作票,在继保班的配合下实施.

3 安装铁片 铁片的厚度适宜.过大会导致铁片安装不了;

过小会造成铁片松动;

厚度为0.5mm(±15%).

2 /

3 4 粘堵新的防火泥 在电缆口缝隙采用倒三角锤形封堵,在铁片与接线箱的夹缝采用内嵌法封堵.

5 拧紧接线箱 外壳的螺丝 检查接线箱外壳是否有老化残留的防火泥;

如有,则要将之清理干净,以免影响密封性. 2.4 总结《防火泥粘堵操作方法》 序号 要求 注意事项

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题