编辑: Cerise银子 | 2019-07-09 |
1 站内存放充足的防火泥 使用后务必补回,保证至少有40千克的库存,并且做好使用记录.
2 分类存放防火泥 (1)不同类型的防火泥备品应严格分类存放,不可混淆;
(2)不同批次的防火泥备品应严格分类存放,不可混淆.
3 统一使用防火泥 同一封堵口,禁止防火泥混合使用,统一使用相同类型且同一批次的防火泥.
4 防火泥备品不足时,可用任意防火泥临时封堵 这类情况应记录在案,并马上购置新的防火泥,防火泥到位后应立即按要求重新进行封堵.
5 防火泥更换的年限 由于在电缆口缝隙采用倒三角锤形封堵,在铁片与接线箱的夹缝采用内嵌法封堵;
在外部的防火 泥更换年限为1年,在内部的防火泥更换年限为3年,并结合线路停电实施更换防火泥.
3 采用新的方法粘堵防火泥效果分析 根据2008年7月至2008年12月石夏站110kV CT接线箱出线孔防火泥脱落次数统计分析,半年时间内仅发现110kV CT接线箱出线孔防火泥脱落次数为4个次,且脱落原因为台风影响1次、检修CT 1次及带电冲洗CT 2次.这说明采取新的粘堵方法,有效防止了接线箱出线孔防火泥的脱落.
4 结束语 对变电站110kV 电流互感器CT接线箱,利用制作合适尺寸的铁片这一介质以适当改变出线孔尺寸偏大的问题,再在 外部采用倒三角锤形,在内部采用内嵌法是最合理的粘堵方法,恰当地解决了防火泥粘性不能长期支撑本身重力的问 题,从而有效解决防火泥脱落问题,防止小动物的入侵,达到了《110kV及以上变电站运行管理标准》防小动物的要 求;
切实减少了运行维护人员粘堵防火泥的工作量;
对提高变电站设备运行可靠性具有一定的作用.且同样适用于各 变电站端子箱、机构箱、CT接线箱等户外孔洞防火泥的粘堵. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
3 / 3