编辑: XR30273052 2019-07-10

3 种:

1、FGD 系统失电,所有循环泵停运.

2、FGD 升压风机、烟气再热器故障.

3、进/出口挡板门误关. 对第一种,若旁路不快开,高温烟气会直接进入 FGD 系统,势必对系统中各段以及设备的防腐会产生 破坏.对

2、3 种故障,唯一应对的方法,也就是设置 旁路挡板门快开装置. 对这三种 FGD 运行的主要故障 点, 均纳入 FGD 保护逻辑, 通过旁路挡板门快开装置, 按照保护逻辑, 停止 FGD 的运行, 使烟气通过旁路进 入烟囱. 引起 FGD 保护动作的原因除了 FGD 系统本身的 故障以外,还包括机组主机部分的故障和异常情况, 如锅炉 MFT、送、引风机跳闸等也会导致 FGD 保护 动作. 这部分保护条件也纳入了 FGD 保护逻辑, 通过 旁路挡板门快开装置, 按照保护逻辑, 停止 FGD 的运 行,使烟气通过旁路进入烟囱. 因此,旁路挡板门快开时间的设定是一个关键, 既要保证 FGD 系统的安全, 同时也要防止炉膛负压急 剧波动, 一般而言, 当旁路挡板门开启到 50%以上时, 烟气就可大部分通过,因此旁路快开时间的设定可以 按照 50%快开而不是全部来进行设定,同时整个快开 时间也可通过以往工程的经验和试验来加以确定. 此外,在正常情况下,FGD 系统顺序启动或停机 时,旁路挡板门应该按照一定速率正常关闭或开启, 应该一边关闭或开启旁路挡板,一边密切注意升压风 机入口风压以及导叶自动调节的情况.这样可基本保 持炉膛负压的稳定,避免正常启动与停机过程对锅炉 运行的影响. 总之,脱硫系统在正常运行时不会对锅炉产生影 响.只有在脱硫系统故障解列和脱硫系统启停时,会 对锅炉产生影响.

3 减少 FGD 系统对燃煤锅炉运行影响的对策 3.1 旁路挡板门的设计 旁路挡板门是烟气进行由旁路和主路的切换的关 键部件,在动作时实现快开慢关的要求.烟道旁路挡 板采用双挡板以至多挡板的型式,而且具有 100%的 气密性.烟气挡板能够在最大的压差下操作,并且关 闭严密,不会有变形或卡涩现象,而且挡板在全开和 全闭位置与锁紧装置要能匹配,烟道挡板的结构设计 和布置要使挡板内的积灰减至最小. 旁路挡板具有快速开启的功能,全关到全开的开 启时间应≤15 秒,并保证其开启时间不会引起锅炉炉 膛压力的波动. 另外,为了保证烟气旁路挡板门在任何事故状态 下能正常工作,首先,我们采用比保安电源更为可靠 的UPS 电源给旁路挡板气动执行器供电;

其次,我们 在FGD 控制室操作台上设置旁路挡板硬手操设备, 使 之可以独立于集散控制系统外运行. 3.2 控制逻辑的设计 根据以往工程经验.我们在逻辑设计中主要设有 FGD 投入允许 , 烟气系统故障 , FGD 保护动作 三步措施来保证 FGD 系统的运行安全和对锅炉影响 为最小. FGD 投入允许 是指 FGD 投入前系统所需具备 的条件,主要包括: 1. 锅炉不存在主燃料跳闸信号;

2. 锅炉煤层工作正常;

3. 脱硫进口原烟气烟尘浓度小于 300mg/Nm3 ;

4. 脱硫进口原烟气温度须在 90℃~155℃之间. 只有上述条件同时满足才允许启动 FGD 系统. 烟气系统故障 是指 FGD 在运行过程中出现某 种情况对机组安全构成威胁时紧急打开旁路挡板门使 烟气通过旁路挡板门直接进入烟囱,并联停 FGD 系统.导致 烟气系统故障 的主要情况有: 1. 脱硫在运行过程中原烟气挡板门突然关闭;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)