编辑: XR30273052 | 2019-07-10 |
2. 脱硫在运行过程中净烟气挡板门突然关闭;
3. 循环浆泵投入运行的数量少于两台. 上述情况只要有其中一种情况存在就发出 烟气 系统故障 信号. FGD 保护动作 是指 FGD 在运行过程中系统出 现某种情况对主体和 FGD 运行安全构成影响, 需紧急 打开旁路挡板门, 并停运 FGD 系统. 其条件主要包括: 1. 脱硫入口原烟气粉尘浓度高;
2. 锅炉煤层工作不正常;
3. 锅炉油枪动作;
4. 锅炉出现主燃料跳闸信号;
5. 脱硫进口的原烟气温度高;
6. 脱硫入口原烟气压力值超限. 上述情况只要有其中一种情况存在就发出 FGD 保护动作 信号. 另外作为 FGD 系统中旁路设备的旁路挡板门的 开关也是需要着重考量,在本系统中,除了上面提到 的 烟气系统故障 、 FGD 保护动作 会联开旁路门外, 升压风机的停转也会联开旁路门,从而最大限度的保 护机组安全. 旁路挡板门关的允许条件主要包括: 1. 原烟气挡板门和净烟气挡板门均打开;
2. 升压风机运行正常;
3. 循环浆泵的运行台数大于两台;
4. 脱硫允许投入. 上述条件必须同时满足才允许关闭旁路挡板门. 升压风机导叶的控制是 FGD 系统的重要调节回 路,也是影响主体和 FGD 系统安全运行的重要环节. 通过系统调试,我们得出不同锅炉负荷下,FGD 入口 压力与升压风机导叶之间的函数对应关系.从而根据 这个函数关系,我们可以使升压风机导叶跟踪锅炉负 荷的变化. 另外, 可以通过改变该 PID 模块中的 比例 带 和 积分时间 来改变跟踪速度和控制精度, 系统负 荷一旦出现偏差,比例调节立即产生调节作用用以减 小偏差,使系统能够实时跟踪负荷变化,保证控制系 统跟踪负荷快速及时.同时积分调节则根据误差,持 续进行调节,消除系统达到稳定时的稳态误差,提高 系统的无差度,确保系统跟踪负荷的准确有效. 同时, 可再增加如下辅助措施: 将FGD 入口增加 必要的压力开关,并将其信号送入锅炉保护系统将 FGD 的进出口挡板、旁路挡板状态信号及升压风机的 故障信号送入到锅炉保护系统.
4 对锅炉运行影响试验实例 为了更好的说明 FGD 与机组之间的相互扰动情 况,更好的对 FGD 进行控制,以某电厂 600MW 超临 界机组的烟气脱硫系统为例进行说明. 其脱硫装置基本配置为一炉一塔、 配置升压风机、 无烟气再热器.该600MW 机组旁路挡板门试验于
2008 年10 月10 日~2008 年10 月17 日脱硫工程试运 行期间在机组基本满负荷条件下进行.
1、风量前馈控制投入 根据试运行期间负荷波动情况,观察升压风机风 量前馈的输出值与升压风机实际开度的对应情况,适 当的修正前馈系数,待前馈输出值与实际开度偏差不 大时,进行无扰动切换,投入风量前馈环节.
2、旁路挡板门打开试验 在锅炉满负荷的条件下,启动挡板门开启程序, 观察炉膛负压的变化,以及升压风机动叶调节情况. 随着旁路挡板门开度增大,升压风机动叶调节开度稍 稍减小, 旁路挡板门差压与 FGD 入口压力变化趋势一 致,有所降低,旁路挡板门从全关到全开整个行程过 程中,炉膛负压基本没有大的波动,炉膛负压曲线如 图2所示,说明旁路挡板在机组满负荷时开启对炉膛 负压几乎没有明显地影响,旁路挡板门的开启时间设 计合理. Figure 2. Curve: Furnace pressure fluctuation in the situation of by-pass damper opening and full load 图2. 满负荷旁路挡板快开炉膛负压变化曲线