编辑: 于世美 | 2019-07-10 |
2013 年8月12 日发布并实施 ).
3 技术导则和标准 (1)《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2.1-2016);
(2)《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014);
(3)《电磁环境控制限值》(GB8702-2014);
(4)《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013);
(5)《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011);
(6)《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/T2.4-2009);
(7)《声环境质量标准》(GB3096-2008);
(8)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008).
4 项目资料及有关批复文件 (1) 广西电网有限责任公司 桂电计 〔2017〕
193 号 《关于贵港市大藤峡水电站 220kV 第 3页 送出线路工程可行性研究报告的批复》(2017 年12 月);
(2)广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司 桂大藤资函〔2017〕303 号《大藤峡公 司关于对贵港供电局再次征求大藤峡水电站
220 千伏送出线路工程线路路径方案意见的 复函》(2017 年10 月);
(3)桂平市人民政府 浔政函〔2017〕143 号《关于大藤峡水电站
220 千伏送出工程 线路路径方案意见的函》(2017 年6月);
(4)桂平市人民政府 浔政函〔2017〕338号《桂平市人民政府关于贵港供电局再次 征求大藤峡水电站220千伏送出工程线路工程线路路径方案意见的复函》 (2017年11月);
(5)桂平市住房和城乡规划建设局《桂平市住房和城乡规划建设局关于大藤峡水电 站220千伏送出工程线路路径方案的答复意见》(2017年10月);
(6)中国人民解放军九一二四一部队 司战〔2017〕22号《关于大藤峡水电站220千 伏送出工程线路路径方案的回复》(2017年6月). 工程内容及规模: 贵港市大藤峡水电站220kV 送出线路工程主要内容为: ①新建大藤峡~开元Ⅰ、Ⅱ220kV 线路,路径长度均为27km,其中Ⅰ回线路与大藤峡 ~国茂Ⅰ220kV 线路共塔架设段长度约2km,单回路塔架设段长度约25km;
Ⅱ回线路与备 用线路双回路塔架设段长度约2km(备用线路本期同步挂线),单回路塔架设段长度约 25km;
②新建大藤峡~国茂Ⅰ、Ⅱ220kV 线路,路径长度均为32km,其中Ⅰ回线路与大 藤峡~开元Ⅰ220kV 线路共塔架设段长度约2km,单回路塔架设段长度约30km;
Ⅱ回线路 与备用线路双回路塔架设段长度约2km(备用线路本期同步挂线),单回路塔架设段长度 约30km;
③在开元站扩建大藤峡220V 出线间隔2个,在国茂站扩建大藤峡220kV 出线间 隔2个. 贵港市大藤峡水电站220kV 送出线路工程位于贵港市桂平市. 拟建线路工程地理位置 见图1-1.
1 新建大藤峡~开元Ⅰ、Ⅱ220kV 线路工程 1.1 线路路径 Ⅰ、 Ⅱ回线路分别采用双回路塔从开关站向东平行出线,沿大藤峡施工弃渣平台边缘 走线至草风附近, 转向北至松木山西侧, 跨越110kV 大藤峡施工电源线路, 经大荣、 大堆、 镇门、古店坪、石辣桥、古楞村、独岭、沙狮岭,在三鼎下村附近转向南跨越浔江至山塘 附近,经羊屎岭南侧跨越 S304至周步头,在独田坪北侧钻越220kV 国瑞Ⅰ、Ⅱ线,跨越 规划建设的荔浦~玉林高速公路继续向东,在羊角冲附近跨越110kV 社乐线,最后进入开 第 4页 元站.路径长度均为27km,其中Ⅰ回线路与大藤峡~国茂Ⅰ220kV 线路共塔架设段长度约 2km,单回路塔架设段长度约25km;
Ⅱ回线路双回路塔架设段长度约2km(双回路塔另一 侧预留备用出线,本期同步挂线),单回路塔架设段长度约25km.线路路径走向见图1-2.