编辑: 于世美 2019-07-10

2、2F2W

2、2F1W6模块,钢管杆采用2F2Wb 模块.大藤峡~开元Ⅰ、 Ⅱ220kV 线路使用杆塔数量为166基;

大藤峡~国茂Ⅰ、Ⅱ220kV 线路使用杆塔数量为181 基.根据不同地形、地质条件,本工程主要采用掏挖基础、斜柱基础、台阶基础、桩基础 等型式.

4 220kV 国茂变电站扩建220kV 出线间隔工程 4.1 地理位置及工程概况 220kV 国茂变电站位于贵港市桂平市石龙镇福平村黄寿屯北东约100m 的缓坡上,北 距桂平~贵港二级公路360m. 220kV 国茂变已建主变容量为2*180MVA,变电站电压等级为220/110/35kV,220kV 已建出线5回(分别到瑞雪Ⅰ、瑞雪Ⅱ、逢宜Ⅰ、逢宜Ⅱ、玉柴光伏),110kV 出线8回, 无功补偿容量为(4*8+4*10)MVar. 本期土建扩建220kV 国茂变电站出线间隔2个、IM 母线分段间隔1个、母联间隔1个, IMb 母线设备间隔.调整搬迁 IMa 母线设备间隔1个.该扩建间隔工程需要增设220kV 构架1榀,220kV 设备支架、端子箱等. 4.2 前期工程环境管理情况 国电环境保护研究院于

2014 年完成了对 220kV 国茂(桂平)送变电工程建设项目竣 工环境保护验收调查工作,并于

2014 年7月4日取得了贵港市环境保护局的批复,批文 文号为贵环防〔2014〕54 号. 第 6页 根据验收调查报告及调查结论可知, 变电站四周、 线路沿线及环境敏感点的工频电场、 工频磁场感应强度分别低于《500kV 超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》 (HJ/T24-1998)规定的4kV/m 和0.1mT 的推荐标准要求. 变电站站界昼间、夜间环境噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类标准的要求;

变电站周围及线路沿线敏感点昼间、夜间环境噪声监 测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准的要求. 220kV 国茂(桂平)变电站运行期间产生的少量生活污水经三级化粪池处理后用于站 内绿化或定期清掏,不外排,不会对周边水环境造成不良影响. 4.3 本期扩建工程 本期扩建间隔的位置为自东向西第3和第7个线路间隔,作为220kV 大藤峡间隔;

本期 扩建间隔位于变电站围墙场地内,为前期工程的预留间隔场地,不需另外征地.

5 220kV 开元变电站扩建220kV 出线间隔工程 5.1 地理位置及工程概况 220kV 开元变电站位于贵港市桂平市马皮乡和社坡乡之间. 开元变电站目前处于施工阶段.终期规划3台主变压器,在建主变容量为1*180MVA, ........