本产品采用数码管显示报警 浓度,探测器可工作电压范围在AC100V-AC240V之间,并具 备安装后备电池的功能,可使用9V镍氢充电电池.本产品 应用于有可能产生可燃气体泄漏的场所.
1 产品图片 电磁阀(可选配件) 手动拉柄 控制线(接探测器) 电磁阀控制输出端(可选) 电源线 技术参数
1 报警声音 工作电压 AC100~240V,50~60Hz, 可使用 9V 镍氢充电电池 ( 可选 ) LED 显示 催化燃烧式传感器 温度范围
0 ℃ ~ +50 ℃ 湿度范围 显示报警浓度 当可燃气体浓度大于 1000PPM 开始显示 指示灯信息 交流电源:绿色LED长亮 外形尺寸 10% 95% 相对湿度 (RH) ~ 3m处≥85dB 报警复位 当可燃气体清除时自动复位 传感器 报警: 红色LED闪烁 传感器故障: 黄色LED长亮 连续报警声 报警浓度 2500PPM(±1500PPM) 118.5*82*43mm 探测浓度范围 1000~9999PPM 安装注意事项 红线连接电磁阀正极 黑线连接电磁阀负极 1. 首先确定所需检测的气体比空气重或比空气轻,比空 气重的气体:液化石油气等;
比空气轻的气体:天然 气、人工煤气、沼气等. 2. 根据燃气的轻重在合适的地方安装探测器. 探测比空气重的气体时:安装于高出地面 0.3-1.0 米,距气源半径 1.5 米内;
探测比空气轻的气体时: 安装于低于天花板 0.3-1.0 米,距气源半径 1.5 米内 (详见下图 ) . 3. 用安装螺丝将探测器支架固定在墙面,挂上探测器. 4. 家庭安装时还应注意,安装位置不能离燃气炉具太 近,以免探测器受到炉具火焰的烘烤;
不能安装在油 烟大的地方,以免引起误报警或导致探测器的进气孔 进气不畅,从而影响探测器的感应灵敏度;
也不能安 装于排气扇、门窗边与浴室水汽较大处. 5. 按图正确的接线,所有的接线安装必须符合国家及地 方的有效法规、标准.不恰当的连接将导致在发生燃 气泄漏时,不能正常报警. 天花板地面探测器 燃气炉 最大范围: 直径3M M302-1CVer1.0
1 1
3 当环境空气中天然气浓度值达到或超过报警设定浓度 值时,探测器会自动进入持续报警状态,此时应做如下 处理: 1.立即关闭管道阀门. 2.立即打开窗户,使室内空气流通. 3.及时通知相关部门及相关专业人员处理.经检查如果 探测器为误报,则应检查探测器的安装位置是否合适. 1.本品在运输、安装过程中不得猛烈撞击或敲打,否则 会引起探头工作不正常. 2. 3.本产品必须有正确的连线和正确的电源供电,如果不 不能正常供电,探测器将无法工作. 4.本产品必须按照说明书的要求定期维护. 8.探测器不可能寿命无限,应每半年请专业人事测试一 次,发现失效必须尽快维修或更换. 9.本产品可以减少事故的发生,但不能确保万无一失. 为了您的安全,除了正确使用本产品外,在日常生活 中还应提高警惕,加强安全防患意识. 本产品为可燃气体探测器,不能用于检测一氧化碳等有 毒气体. 5.每月一次用吸尘器吸去探测器表面的积尘. 6.不要用清洁剂或溶剂擦拭探测器.化学物品会永久性 损坏或短暂性污染传感器. 7.避免在探测器附近喷洒空气清新剂,发胶,油漆或其 它的气雾剂.