2 警情处理 注意事项 操作说明 1.接通探测器电源,电源指示灯长亮,蜂鸣器 嘀 的一 声,数码管字符循环显示,电路进入预热状态,预热时间
3 5分钟,预热结束后,数码管停止闪烁,表示探测器 进入正常待机状态.如果外接交流电源停电,探测器会自 动切换到后备电池供电,数码管将每隔20秒显示 b. ,当 电池电压低时,探测器的蜂鸣器每隔40秒 嘀 一声,并伴 随着黄色LED闪烁. 2.后备电池供电状态下数码管显示如下: 每隔20秒显示一次 3.当天然气浓度达1000PPM时,数码管显示气体浓度: 当天然气浓度超过9999PPM时,数码管显示 HHHH . 4.产品测试:按下测试按钮,探测器发出 嘀... 的报警声 音,并伴随着红色LED闪烁,数码管显示如下: 5.当探测器内部传感器故障时,探 测器故障LED(即黄色LED)长亮并伴随蜂鸣器长鸣,数码管显示如下: 6.电磁阀的连接,将电磁阀输出线的红色线与电磁阀的正 极连接,输出线的黑色线与电磁阀的负极连接(此功能为 选用功能,在具备电磁阀输出线时有效). ~ 显示天然气浓度 可燃气体探测器(带数码管显示报警浓度) M302-1CVer1.0 1.由于传感器属于精密器件,当受到强烈振动或敲击后会 使传感器的基准点发生变化,从而影响探测的准确性,因 此当出现此种情况后应对它进行基准点校准. 2.基准点校准的操作步骤 a.将探测器断电(如有后备电池,请取出) b.按住测试按钮然后给探测器通电 c.等待3分钟以上 d.在2秒内按测试按钮5次,红灯闪烁,探测器显示如下 e.约40秒后基准点校准采样完成,探测器进入待机状态 f.断电并重新给探测器上电,完成基准点校准工作 3.基准点校准的注意事项 a.进行基准点校准前应确保产品已通电老化24小时以上 b.基准点的校准应在洁净的空气中进行
3 3 上电后一直预热 (即LED闪烁不停) 故障现象 故障现象 原因分析
1、长时间未通电
2、预热期间用气体测试了 排除方法
1、通电老化24小时
2、预热时禁止用气体测试 黄灯长亮,蜂鸣器长鸣 传感器故障 与经销商联系维修 关闭不了电磁阀 电磁阀输出线极性接错 按说明书正确接线
3、传感器基准点漂移了
3、进行基准点校准 故障分析与排除 基准点校准 探测器故障 ........