2、项目基本情况 ①项目名称:昆山中心湖区域二号路综合管廊工程 ②建设单位:昆山市琨澄供排水管网有限公司 ③建设地点:昆山市高新区,北起杜克大道,南至萧林西路.地理位置见附图
1 4 ④建设性质:新建 ⑤投资情况:项目总投资 9785.43 万元 ⑥项目基本情况:昆山高新区内二号路地下综合管廊,包括管廊主体全长约 0.9km 和两段总长为 0.11km 过河混凝土顶管,南起萧林路,北至杜克大道. ⑦项目周边环境:本项目周围基本为道路、河流、学校、空地和居民区等.具体情 况见附图 2. ⑧项目建设内容及规模: 表1-3 项目建设内容及规模 序号 工程项目或费用名称 单位 规格 面积或数量 备注 一 综合管廊工程
1 二号路(管廊主体) m /
900 支线型
2 二号路(过河顶管) m /
110 内径1.8m圆形顶管
3、主要经济技术指标 (1)项目入廊管线种类 根据道路交通规划和其他专业规划,本次工程将电力、通信、给水等市政管线及光 缆纳入到综合管廊内.另外,雨污水管均为重力流管道,若考虑其入廊,受管道坡度的 限制,将大大增加综合管廊的断面造价.受道路建设进度及建设经济性的影响,本项目 不考虑雨污水管入综合管廊.因此,本项目主要将电力、通信、给水等市政管线及光缆 全部纳入综合管廊. (2)综合管廊断面布置 1)设计原则 综合管廊断面原则上为单层设计.电力管线(不管高压还是低压)同一室设置成电力 舱,燃气管单独设置一舱,其余管线纳入综合舱.入沟管线主要包括通信管线、军用管 线、给水管线、中水管线、电力管线、燃气、预留直饮水、新能源管等多种管线.综合 管廊内部净高不宜小于 2.4 米. 综合管廊的断面型式的确定,要考虑到综合管廊的施工方法及纳入的管线数量.本 工程管线数量较多,将采用矩形管廊断面.断面见图 1-1.
5 图1-1 综合管廊标准断面 (3)综合管廊埋深及施工方式 1)综合管廊的埋深 综合管廊的埋深对综合管廊的工程造价影响较大,因此,在满足外部条件下,尽量 采用浅埋方式敷设. 综合管廊的埋深主要考虑如下因素,
1、结构抗浮,
2、绿化种植,
3、管廊节点设 计. 综合上述因素,确定本工程综合管廊的覆土厚度为 2.5m. 2)综合管廊施工方式 ①明挖现浇法 明挖现浇施工法为最常用的施工方法.采用这种施工方法可以大面积作业,将整个 工程分割为多个施工标段,以便于加快施工进度.同时这种施工方法技术要求较低,施 工质量能够得以保证. ②拉管安装施工法 本项目地下管廊铺设范围较广,需穿越部分主干路及河流,在跨越上述地点时,不 适宜采用明挖的方法.需采用拉管工艺跨越河流及主干路口,并配合使用预制拼装法铺 设地下综合管廊. (4)综合管廊在道路下方的位置 为尽量少影响已建道路和已设管线,因此将管廊放置在西侧人行道下方,避开已建 管道约
3 米左右,局部超出道路红线约
1 米,占用地块退界用地.详见图 1-2.
6 图1-2 管廊标准断面图 (5)综合管廊结构设计 1)综合管廊建筑结构设计 根据《建筑结构可靠度设计统一标准》,本工程管廊结构设计使用寿命为
100 年. 结构安全等级为一级.综合管廊采用钢筋混凝土结构,主体结构强度等级为 C30 防水混 凝土,抗渗等级为 P6.过河倒虹段及深度大于
10 米的部位抗渗等级为 P8.钢筋采用 HRB400 和HPB300 级钢筋. 综合管廊底部垫层采用 C15 素混凝土. 综合管廊结构承受的主要荷载有:结构及设备自重、管廊内部管线自重、土压力、 地下水压力、地下水浮力、汽车荷载以及其它地面活荷载. 采用结构自重及覆土重量抗浮设计方案,在不计入侧壁摩擦阻力的情况下,结构抗 浮安全系数 Kf>