编辑: kieth | 2019-09-16 |
5 使用说明书 安装,调整,维修设备前,请阅读并理解说明书. 概述 主要用途 LW39-16A系列万能转换开关适用于各种控制线路、电 气测量仪表的转换,以及配电设备的远距离控制.也可用于 控制小容量电动机的启动、制动, 正反转换向及双速电动机 的调速控制. 型号的组成及其代表意义 LW
39 -
16 A - - ・・・・・・ / - - - - 安全使用和注意事项 1) 检查产品型号是否符合选用要求;
2) 在安装、配线本产品前必须先切断电源 ;
3) 应按图接线,检查无误后才能通电使用;
4) 应在额定电压、电流下使用 ;
5) 防止金属粉末等杂质进入产品内部;
6) 应拧紧全部螺钉,即使不使用的螺钉也得紧固;
7) 涂有红色标记的部件禁止打开 . 技术特性 技术参数 1) 额定绝缘电压(Ui):690 V 2) 约定发热电流(Ith):16 A 3) 工频耐压:1890 V /
5 s 4) 机械寿命:30万次 5) 电寿命:交流电 / 20万次 直流电 / 10万次 6) 额定限制短路电流试验时所配的熔断器型号 :NT00-16A 7) 接线端子连接导线的能力 (1) 最大导线截面:1.5mm?;
连接至接线端子最多根数:2根;
(2) 最小导线截面:0.5mm?;
连接至接线端子最多根数:2根;
(3) 接线端子的螺钉扭紧力矩 :0.8N・m. 8) 各使用类别下额定工作电压及对应的额定工作电流:见下表 DC-13 使用类别 AC-15 Ie(A) Ie(A) Ue(V) -
24 V - - - - -
48 V
110 V 0.2 A -
220 V - 1.8 A
380 V - -
440 V
1 苏州西门子电器有限公司天台分公司 地址:浙江省天台县济公大道 699-10号 营销中心:上海市广中西路 777弄55号启迪大厦
电话:021-56553757 http://www.china-apt.com 2017.1 图号:APT0.463.022.06 注意危险电压会引起触电和燃烧. 调整、维修前请先切断电源. 工作环境 1) 使用环境温度: -25°C ~ +55°C 2) 空气相对湿度:不超过 90% 3) 安装地点的海拔:不超过 2000米4) 安装类别:Ⅲ 5) 污染等级:3 级 灯箱原理图 1) 三个接线柱[公共端为负极]-----默认状态 2) 三个接线柱[公共端为正极] 3) 四个接线柱[无公共端,中间两个接线柱为负极] 4) 四个接线柱[无公共端,中间两个接线柱为正极] 注意:拆装带灯安装板时要轻拉轻插,避免损坏带 灯安装板和插座. R R R R R R R R X1 X0 X0 X2 X1 X0 X2 R R R R X1 X0 X2 (+) (-) (-) (-) (+) (+) R R R R X1 X0 X0 X2 (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) ① 万能转换开关型号 ② 设计序号 ③ 基本规格(约定发热电流值) ④ 开关品种 ⑤ 功能代码 ⑥ 操作特征代码 ⑦ 接点代码 ⑧ 开关节数(触头部件的层数) ⑨ 徽板字样代码 ⑩ 带灯代码 ? 手柄样式代码 ? 辅助代码 LW39-16A
2 2017.1 苏州西门子电器有限公司天台分公司 32±1 L=(28+12 x n)±2 t=1~3
10 6 LW39-16AP LW39-16AP2 64±0.5 78±0.5 48±0.2 48±0.2 4-?4.5 ?10 32±1 L=(28+12 x n)±2 64±0.5 64±0.5 78±0.5
53 32 48±0.2 48±0.2 48±0.2
5 2-R2.5
18 t=1~3
01 37±1 L=(45+12 x n)±2 t=1~3 64±0.5
48 32
100 110.5 48±0.2 48±0.2 48±0.2 4-?4.5 ?10 ?34 17±1 29.5±1 L=(45+12 x n)±2
76 76
42 30±0.2 48±0.2 48±0.2 ?23 6-?4.5 t=1~3 自复型=L+12 自复型=L+12 自复型=L+12 自复型=L+12 安装开孔尺寸 安装开孔尺寸 安装开孔尺寸 安装开孔尺寸 32±1 L=(28+12 x n)±2 64±0.5 64±0.5 48±0.20 48±0.20 4-?4.5 ?10 t=1~3 自复型=L+12 安装开孔尺寸 安装 L表示开关基体的尺寸 t表示安装板厚度 n表示触头系统的节数 一般型LW39-16A LW39-16AP(LW39-16AP2) LW39-16ADM LW39-16AYS LW39-16AYM 37±1 L=(45+12 x n)±2 t=1~3 64±0.5
48 45.8 113.8 124.3 48±0.2 48±0.2 48±0.2 4-?4.5 ?10 ?34 自复型=L+12 安装开孔尺寸 LW39-16APYM