编辑: NaluLee | 2019-07-13 |
,Ltd. 二零一八年 七月
1 目录
第一篇 综述
2
第二篇 测试报告
3
一、测试目的
3
二、测试数据及分析
3 1. 测试点:10111 柜.3 2. 测试点:10001 柜.8 3. 测试点:主井提升机
11 4. 测试点:660V 变频电机.16
第三篇 测试结果分析
19
一、测试结果:20
二、分析.21
第四篇 解决方案
23 2
第一篇 综述 山东丰源集团张集煤矿(以下简称为张集矿)设35KV 变电站一座,10KV 母线为
2 段,运行的两段母线为分裂运行,每段 10KV 母线安装一套磁控式动 态无功补偿兼滤波装置,共2套(主接线图如下图) . 每套滤波电容器组分
3 次、5 次、7 次、11 次兼高通滤波支路,其中
3 次 滤波支路安装容量为 900kvar、5 次滤波支路安装容量为 1800kvar、7 次滤波 支路安装容量为 1200kvar、11 次兼高通滤波支路安装容量为 1800kvar.
3 由于其低压系统谐波严重,严重影响生产,故对其供电系统主要负荷进行 了电能质量测试.
第二篇 测试报告
一、测试目的 通过对当前系统运行时的电能质量测试分析,分析系统运行中的电能质量 问题,结合该工况,给出合理、安全、可靠、技术先进的解决方案.
二、测试数据及分析 1. 测试点:10111 柜①测试时间:2018 年7月12 日②额定电压:35kV ③ 取样间隔:1S ④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪 ⑤ 工况说明:测试时,测试时按无功补偿装置是否投入分别测试.
4 三相有功、无功、功率因数
5 三相谐波电压总畸变率及三相总谐波电流有效值
6 各主要谐波电流有效值
7 各主要谐波电压畸变率
8 2. 测试点:10001 柜①测试时间:2018 年7月12 日②额定电压:35kV ③ 取样间隔:1S ④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪 ⑤ 工况说明:测试时,测试时补偿装置已投入.
9 三相谐波电压总畸变率及三相总谐波电流有效值
10 各主要谐波电流有效值
11 3. 测试点:主井提升机 ① 测试时间:2018 年7月13 日②额定电压:10kV ③ 取样间隔:1S ④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪 ⑤ 工况说明: 主井提升机为
2 组6脉冲整流组成
12 脉冲运行, 对其低压侧其中
1 组6脉冲整流和高压侧分别进行了测试.
12 谐波电压总畸变滤波和谐波电流总有效值(主井提升机低压侧)
13 各次谐波电流总有效值(主井提升机低压侧)
14 三相谐波电压总畸变率及三相总谐波电流有效值(主井提升机 10KV 侧)
15 各主要谐波电流有效值(主井提升机 10KV 侧)
16 4. 测试点:660V 变频电机 ① 测试时间:2018 年1月13 日②额定电压:35kV ③ 取样间隔:1S ④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪 ⑤ 工况说明:测试时,变频器未安装电流互感器,电流采样来自钳形表
2 次侧.
17 三相谐波电压总畸变率及三相总谐波电流有效值
18 各主要谐波电流有效值
19
第三篇 测试结果分析 通过"
第二篇"的分析数据, 根据以下电网谐波国家标准,我们对三段 测试结果进行分析: 1)各电压等级谐波电压限值标准如表
1 所示: 2)注入公共连接点的谐波电流允许值如表
2 所示:
20
一、测试结果: 1.
10111 柜 测试项目 (最大值) 投入滤波 国标 备注 切除滤波 国标 备注 电压总畸变率 3.83% 4% 合格 4.88% 4% 合格 谐波电流总有效值 12.7A / / 14A / /