编辑: NaluLee 2019-07-13
山东丰源集团股份有限公司 张集煤矿 电能质量测试报告 杭州银湖电气设备有限公司Hangzhou Yinhu Electrical Equipment Co.

,Ltd. 二零一八年 七月

1 目录

第一篇 综述

2

第二篇 测试报告

3

一、测试目的

3

二、测试数据及分析

3 1. 测试点:10111 柜.3 2. 测试点:10001 柜.8 3. 测试点:主井提升机

11 4. 测试点:660V 变频电机.16

第三篇 测试结果分析

19

一、测试结果:20

二、分析.21

第四篇 解决方案

23 2

第一篇 综述 山东丰源集团张集煤矿(以下简称为张集矿)设35KV 变电站一座,10KV 母线为

2 段,运行的两段母线为分裂运行,每段 10KV 母线安装一套磁控式动 态无功补偿兼滤波装置,共2套(主接线图如下图) . 每套滤波电容器组分

3 次、5 次、7 次、11 次兼高通滤波支路,其中

3 次 滤波支路安装容量为 900kvar、5 次滤波支路安装容量为 1800kvar、7 次滤波 支路安装容量为 1200kvar、11 次兼高通滤波支路安装容量为 1800kvar.

3 由于其低压系统谐波严重,严重影响生产,故对其供电系统主要负荷进行 了电能质量测试.

第二篇 测试报告

一、测试目的 通过对当前系统运行时的电能质量测试分析,分析系统运行中的电能质量 问题,结合该工况,给出合理、安全、可靠、技术先进的解决方案.

二、测试数据及分析 1. 测试点:10111 柜①测试时间:2018 年7月12 日②额定电压:35kV ③ 取样间隔:1S ④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪 ⑤ 工况说明:测试时,测试时按无功补偿装置是否投入分别测试.

4 三相有功、无功、功率因数

5 三相谐波电压总畸变率及三相总谐波电流有效值

6 各主要谐波电流有效值

7 各主要谐波电压畸变率

8 2. 测试点:10001 柜①测试时间:2018 年7月12 日②额定电压:35kV ③ 取样间隔:1S ④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪 ⑤ 工况说明:测试时,测试时补偿装置已投入.

9 三相谐波电压总畸变率及三相总谐波电流有效值

10 各主要谐波电流有效值

11 3. 测试点:主井提升机 ① 测试时间:2018 年7月13 日②额定电压:10kV ③ 取样间隔:1S ④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪 ⑤ 工况说明: 主井提升机为

2 组6脉冲整流组成

12 脉冲运行, 对其低压侧其中

1 组6脉冲整流和高压侧分别进行了测试.

12 谐波电压总畸变滤波和谐波电流总有效值(主井提升机低压侧)

13 各次谐波电流总有效值(主井提升机低压侧)

14 三相谐波电压总畸变率及三相总谐波电流有效值(主井提升机 10KV 侧)

15 各主要谐波电流有效值(主井提升机 10KV 侧)

16 4. 测试点:660V 变频电机 ① 测试时间:2018 年1月13 日②额定电压:35kV ③ 取样间隔:1S ④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪 ⑤ 工况说明:测试时,变频器未安装电流互感器,电流采样来自钳形表

2 次侧.

17 三相谐波电压总畸变率及三相总谐波电流有效值

18 各主要谐波电流有效值

19

第三篇 测试结果分析 通过"

第二篇"的分析数据, 根据以下电网谐波国家标准,我们对三段 测试结果进行分析: 1)各电压等级谐波电压限值标准如表

1 所示: 2)注入公共连接点的谐波电流允许值如表

2 所示:

20

一、测试结果: 1.

10111 柜 测试项目 (最大值) 投入滤波 国标 备注 切除滤波 国标 备注 电压总畸变率 3.83% 4% 合格 4.88% 4% 合格 谐波电流总有效值 12.7A / / 14A / /

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)