编辑: NaluLee | 2019-07-13 |
23
3、变频器 从测试数据来看,变频器产生的谐波较大,5 次、7 次、11 次谐波均超标 或接近标准值,13 次、17 次和
19 次谐波含量也较大,谐波含量较为复杂, 严重影响了系统的电压,导致系统电压畸变率较大,从而影响了整个选煤厂 低压系统的正常运行.
第四篇 解决方案
1、10KV 侧10KV 侧谐波主要为
11 次及
13 次谐波,由于系统中的补偿兼滤波 装置,设3次、5 次、7 次和
11 次兼高通
4 次滤波通道,故建议将来的 投入方案进行改动,将原来的
3 次和
5 次投入改为
5 次、7 次和
11 次兼 高通投入. 通过现场投切试验和仪器测试,在不投入
3 次滤波支路的情况,对 系统的
3 次谐波无放大情况.故在不投入
3 次滤波支路的情况下,整套 无功补偿兼滤波装置的运行时安全可靠的. 当投入
5 次、7 次和
11 次支路时,根据补偿装置的参数,整个电容 器组的输出容量达到了 3400kvar,而磁控电抗器的容量为 2500kvar, 故在低负荷时容易出现电容过补,且磁控电抗器的响应时间较慢.故, 给出以下两种方案供选择: 方案 1: 新换
1 套容量为 3600kvar 的高阻抗型可控电抗器,使整套装置实 现0~3400kvar 连续调节,且高阻抗型可控电抗器的响应时间