编辑: NaluLee 2019-07-13

3 次谐波电流 有效值(A) 2.5

20 合格 1.9

20 合格

5 次谐波电流 有效值(A) 3.7

20 合格

6 20 合格

7 次谐波电流 有效值(A)

2 15 合格 3.5

15 合格

11 次谐波电流 有效值(A)

8 9.3 较大

10 9.3 超标

13 次谐波电流 有效值(A) 5.8 7.9 合格 7.5 7.9 较大 2.

10001 柜 测试项目 (最大值) 投入滤波 国标 备注 切除滤波 国标 备注 电压总畸变率 1.74% 4% 合格 1.88% 4% 合格 谐波电流总有效值 5.9A / / 10.8A / /

3 次谐波电流 有效值(A) 2.5

20 合格 1.9

20 合格

5 次谐波电流 有效值(A) 3.7

20 合格

6 20 合格

7 次谐波电流 有效值(A)

2 15 合格 3.5

15 合格

11 次谐波电流 有效值(A)

8 9.3 较大

10 9.3 较大

13 次谐波电流 有效值(A) 5.8 7.9 合格 7.5 7.9 较大

21 3. 主井提升机 测试项目 (最大值) 低压侧 国标 备注 10KV 侧 国标 备注 电压总畸变率 64% 5% 合格 4.6% 4% 合格 谐波电流总有效值 648A / / 18A / /

3 次谐波电流 有效值(A)

24 62 合格 0.8

20 合格

5 次谐波电流 有效值(A)

409 62 超标 0.9

20 合格

7 次谐波电流 有效值(A)

285 44 超标 0.7

15 合格

11 次谐波电流 有效值(A)

195 28 超标

13 9.3 合格

13 次谐波电流 有效值(A)

138 24 超标 9.7 7.9 合格 4. 选煤厂 660V 变频器 测试项目(最大值) 低压侧 国标 备注 电压总畸变率 39% 5% 合格 谐波电流总有效值 140A / /

3 次谐波电流有效值(A)

7 62 合格

5 次谐波电流有效值(A)

127 62 超标

7 次谐波电流有效值(A)

43 44 超标

11 次谐波电流有效值(A)

34 28 超标

13 次谐波电流有效值(A)

17 24 合格

17 次谐波电流有效值(A)

15 18 较大

19 次谐波电流有效值(A)

10 16 较大

二、分析 本次分别测试了张集矿的 10KV 母线、主井提升机和选煤厂的变频等主 要负荷,测试的结果如下:

22

1、10KV 母线 (1) 、10111 柜 从测试数据来看,10KV 系统在无功补偿兼滤波装置未投入的情况下,

10111 柜的

3 次、5 次和

7 次谐波含量均较低,但11 次谐波含量超标,13 次谐波含量较大,当无功补偿兼滤波装置(3 次和

5 次滤波支路)投入的情 况下,3 次、5 次和

7 次谐波含量均较低,11 次和

13 次谐波均有所降低(5 次滤波支路对

11 次及以上谐波有一定的滤波效果,但较弱) ,但仍较大. 由于

10111 柜所带主要负载为主、副井提升机,负荷变化很快,从测试 数据可以看出,无功变化很快,现有的磁控电抗器响应速度无法满足无功变 化的速度,且整套装置出力不足,无法使功率因数达到 0.95 以上. (2) 、10001 柜 从测试数据来看,10KV 系统在无功补偿兼滤波装置未投入的情况下,

10111 柜的

3 次、5 次和

7 次谐波含量均较低,但11 次、13 次谐波含量较 大,当无功补偿兼滤波装置(3 次和

5 次滤波支路)投入的情况下,3 次、5 次和

7 次谐波含量均较低,11 次和

13 次谐波均有所降低(5 次滤波支路对

11 次及以上谐波有一定的滤波效果,但较弱) ,但仍较大.

2、主井提升机 从测试数据来看, 由于主井提升机为

2 组6脉冲整流组成

12 脉冲的整流, 故单组的低压

6 脉冲的整流系统谐波非常严重.但当两组

6 脉冲的整流器合 成的系统中,通过移相抵消了大部分的谐波,故在提升机的 10KV 侧,3 次、

5 次、7 次谐波已经被系统很好的抵消,11 次及以上谐波也大大的降低.故 主井提升机系统的谐波含量较为理想.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题