编辑: 南门路口 | 2019-07-13 |
001-2015 中小型冷却塔性能评价(认证)技术规范 (试行) Middle-small Cooling Tower Performance Evaluation (Certification) Technical Specification (Trial)
2015 年11 月28 日 发布
2016 年1月1日实施 中国通用机械工业协会 发布
2 目录1目的・3
2 范围・3
3 规范性引用文件・3
4 定义・3
5 符合性・3
6 性能评价流程・4
7 测试程序・4
8 性能评价结果处理程序・5
9 测试不达标处理程序・5
10 退出或撤销性能评价程序・6 附录 A:性能评价申请书
7 附录 B:参数及配置表・9 附录 C:性能评价结果确认函・9 附录 D:测试数据记录表・10
3 1 目的 此技术规范规定了一系列的程序, 以此来确认制造商提供的某一冷却塔系列中所有 型号产品热力性能、耗能比、噪声、飘水率指标与制造商声明额定值的一致性,并给出 其热力性能指标与现行有效的相关国家标准要求的符合性.
2 范围 此技术规范适用于 GB/T 7190.1 标准规定的中小型冷却塔且不限于玻璃钢塔,也适 用于已有国标或本协会标准的其它冷却塔.
3 规范性引用文件 下列文件中最新版本的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款. GB/T 7190.1
4 定义 4.1 制造商 是指提供产品制造并且对产品的性能承担责任的单位. 4.2 声明额定值 是指制造商提供给用户使用的产品样本、说明书、选型表及技术手册中载明的技术 参数. 4.3 模块或单元 技术手册或选型表中,组成产品系列,能够被独立选择及运行的某一个体. 4.4 系列或产品系列 制造商发布的固定型号同一分组产品、模块或单元.体现在它们具有相同的设计配 置(包括传动装置、淋水填料、布水装置等),产品标识采用同一的独特的描述符号. (如: 一个系列采用指定型号名称 ABC-111,其中 ABC 是对该系列的独特描述.)
5 符合性 5.1 构成产品系列的所有模块和单元都必须符合本技术规范要求. 5.2 要符合这个技术规范要求,需要对该系列中的某一模块或单元进行初次性能测 试和每年复查性能测试.
4 5.3 变更配件影响冷却塔的热力性能时,需重新进行评价.在所有公开文件和递交 的相关性能评价系列的文件中都要明确指出这一事实,应清晰标识变更配件. 5.4 当为满足客户的要求,必须变更影响冷却塔性能的配件时,性能评价结果对此 项目产品无效,制造商因清晰表达该个体因为有特殊的配件更改从而不适用于本技术规 范.
6 性能评价流程 6.1 由中国通用机械工业协会冷却设备分会 (CCTI) 理事会确定的技术委员会执行, CCTI 会员单位自愿申请参加. 6.2 制造商需要向 CCTI 技术委员会提交一份性能评价申请(见附录 A).申请中至少 应包括: (a) 制造商营业执照、注册商标、质量管理体系等基本证明材料的复印件;
(b) 可用于确定声明额定值的性能参数或选型表等资料. (c) 组成系列的每个模块或单元的详细物理数据表或配置表(见附录 B). 6.3 CCTI 技术专家应对制造商提交的数据的合理性和一致性进行审查和评估,在 此基础上,从该系列中选出一个模块或单元,进行首次性能测试,测试项目包含热力性 能、噪声、耗电比、飘水率,四者须同时测试,对热力性能作是否合格的判定,对其它 三项与声明值做对比性记载. 6.4 制造商提交的申请资料通过审查后: (a) 制造商应与 CCTI 签订一份性能评价合同,明确进行初次性能测试的时间和地 点,评价结果的提交及费用支付方. (b) CCTI 技术委员会的冷却塔性能评价技术审查部应与制造商签订保密协议,承诺 对制造商提交的非公开文档严格保密,未经制造商明确的书面许可,不得复制或分发给 任何第三方,包括理事会.